- Achat maison et anomalie électrique
- Bourdonnement électrique maison - Forum Voisinage
- Maison abandonnée a donner belgique ✓ - Forum Habitation
- Ma mère veuve veut vendre sa maison ✓ - Forum Donation-Succession
- Produit soldé après achat ✓ - Forum Consommation
- Maison d'arrêt fleury merogis permis de visite - Guide
4 réponses
Bonjour
La résistance du circuit de terre doit être inférieure à 100 ohms. Le diagnostic devrait indiquer ce défaut qui est à corriger (circuit terre à revoir). Mais il conviendrait de recontrôler la mesure.
12 janv. 2023 à 08:53
bonjour
Un conseil : vous avez assuré votre maison, avez vous pensé à joindre le dossier technique à votre assureur ? c'est très important car en cas de soucis, l'assurance pourrait refuser de vous indemniser en cas d'installation non conforme
Bonjour,
L'assurance rembourse sans difficulté dans la mesure où l'installation électrique est conforme, au minimum, aux normes de la date de construction.
Donc, elle peut tout à fait rembourser même en cas de présence de "câbles coton", par exemple.
12 janv. 2023 à 07:43
Bonjour Ulpien,
Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une belle journée.