Probleme norme PMR

Bonjour,
Nous avons fait construire une maison pour la louer
Hors notre constructeur nous a piégé l ensemble des premières propositions étaient bien mentionnées PMR cependant lors de la signature du contrat celui ci a supprimer la mention, idem sur la notice descriptive (nous n avons pas fait attention avec tout va et viens de mails, rdv, ...)
Le commercial qui suivait le dossier a quitter ensuite l entreprise
J ai rattraper le coup lors de la modélisation des plans et exigé le respect de certaines exigences de la norme, cependant ils ont indiqué que les normes n apparaîtrons pas sur les plans ni d attestation de mobilité
A ce jour tout est OK hors 3 points sont limite
Seuil de porte 2,5cm au lieu de 2cm
Une poignée a 1,4m au lieu de 1,3m a l axe
Interupteur disjoncteur enedis 131cm au lieu de 130cm

Avant de contacter le contrôleur pensez vous que cela peut passer ?

Car impossible de rattraper 0.5mm pour le seuil

Le constructeur ne veut rien savoir

Dans l attente de vos réponse

Merci d avance
Nicolas

1 réponse

  1. Modérateur
    Bonjour

    Prenez attache auprès d'un organisme de type bureau de contrôle qui pourrait vous dire si cela peut passe ou éventuellement auprès de l'Association des Paralysés de France.

    0