Aeration dans cuisine comportant une chaudière gaz

Reguc -  
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour,
Locataire, j'ai fait effectuer l'entretien de la chaudière gaz murale. Le technicien a noter sur son rapport l'absence de bouche d'aération dans ce local. Pouvez-vous m'indiquer s'il vous plaît la législation en vigueur et le texte se rapportant à cette obligation, le propriétaire faisant la sourde oreille.
Merci de votre réponse.

8 réponses

Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 918
 
Bonjour,
"Les conditions relatives à la ventilation d’un local comprenant un appareil à gaz sont spécifiées dans l’article 15 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié ainsi que dans les chapitres 9 et 10 de la partie 5 du NF DTU 61.1"
https://cegibat.grdf.fr/sites/default/files/content_block/content_block_telechargement/aide-memoire_cegibat_-_nf_dtu_61.1.pdf
Et :
"Avant la mise en place dans un logement d’un appareil d’utilisation du gaz à circuit de combustion non étanche, que ces appareils soient raccordés ou non, il convient d’étudier les possibilités:
- de sortie d’air pour permettre l’évacuation de l’air vicié par les produits de combustion des appareils non raccordés ;
- d’amenée d’air frais nécessaire à la combustion, en cohérence avec le mode de ventilation du logement."

Source :
https://lesprofessionnelsdugaz.com/revue-article/la-ventilation-des-locaux-contenant-des-appareils-a-gaz/

1
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Merci de votre réponse, effectivement il ne s'agirait d'un modèle à ventouse, ce qui implique une aération indépendante si je comprend bien !?
Encore merci, c'est très sympa.
0
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 918
 
Mais de rien et montrez donc les chapitres 9 et 10 de la partie 5 du "NF DTU 61.1" à votre proprio
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Merci, me voilà informé avec précision, très bonne journée et encore merci de votre aide.
0
zachuka Messages postés 2490 Statut Membre 1 020
 
Bonjour
Il s'agit de quel type de chaudière murale ?
Si c'est une chaudière à ventouse, pas besoin d'aération, puisque ces chaudières captent et rejettent l'air à l'extérieur ( circuit de combustion étanche)

Il n'y a pas d'autre appareil à gaz dans ce local ? plaque cuisson gaz par exemple ?
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Bonjour, je ne connais pas la différence entre une chaudière à ventouse ou pas.
C'est une Thema plus C 24 E année 2002 au vu du bilan d'entretien. Il y a une évacuation supérieure par tuyau.
Merci pour d'éventuelles précisions.
Bonne journée.
0
Icare95
 
Bjr, ceci est précisé sur le mode d emploi page 19 ??
bouches d air (de 10a15cm²) haute et basse !!
https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/thema24-et-as-16-24-notice-installation-et-emploi-4000123652-3-03-2003-302276.pdf

appareil de 2002 cela m étonnerait que ce soit une ventouse ??
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Merci de votre réponse, il ne s'agit apparemment d'une chaudière à ventouse donc si je ne me trompe pas une aération basse est nécessaire ! Ai je bien compris !?
Merci pour vos précisions complémentaires.
0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
 
10/15 petit joueur !
0
Icare95
 
haute et basse mais ca aurait du être fait dés le départ .. a moins que le papier mural n ait avec le temps recouvert tout ceci ?? mettons 20 a 30cm² pour faire plaisir a xplom .; l inflation etc plus grand cela s appelle une fenêtre :o))
0
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 918
 
Fort possible également car certains les bouchent pour éviter l'air froid ou alors cachée dans un placard sous l'évier mais quoi qu'il en soit, devrait se voir à l'extérieur
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Il n'y a pas de dissimulation d'aération, le propriétaire m'avait affirmé qu'il ferait le nécessaire il y a 5 ans, ce qui n'a pas été le cas.
Y a t'il un recours pour lui imposer cette sécurité ?
Merci.
0
jm
 
Bjr
C'est obligatoire oui pour une chaudière gaz classique (pas ventouse)
deux sorties en haute et basse
Si le Gaz le voit, ils coupent.

si cuisine encastrée intégrée, elles existent d'origine mais sont parfois cachées par les meubles, la grille est sur le mur extérieur, souvent en dessous du bloc évier
et derriere des coffrages étagères en hauteur
ou scotchées pour le froid
les plinthes décoratives devant un bloc meuble doivent avoir des grilles jours d aération aussi
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Un grand merci pour cette réponse, j'étais dans le flou total, existe il une solution pour obliger le propriétaire à respecter la règle !?
Encore merci.
0
jm
 
Bjr

Je ne vois que l'ADIL et la lettre recommandée de mise en demeure, mais si c'est un immeuble il ne peut pas faire des trous dans la façade comme il veut (idem pour la ventouse).. il faut l'autorisation de l'ag et c'est à ses frais.

Je suis certaine que c'est obligatoire, car on y est passés quand on a racheté l'appartement et fait les travaux de cuisine et tuber la chaudière par la cheminée. C'était la course à celui qui ne ferait pas le travail si cela n'existait pas.



Avant J'avais une sorte de veille grille ancienne en hauteur, c'était super il pleuvait le long du mur de la cuisine... une vraie joie quand je rentrais du boulot.

Jeanne Marie
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Un grand merci pour toutes vos réponses,
Néophyte en cette matière elles me sont d'une aide précieuse.
Merci à tout le groupe et encouragement.
            • ******
0
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 918
 
Mais de rien et repassez donner des nouvelles ou si autre question
NB : il faut être prudent sur internet, j'ai supprimé votre signature qui semblait être votre identité
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Merci beaucoup, peut-être à bientôt !
0
gerber1 Messages postés 16482 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 983
 
Bonjour
C'est une Thema plus C 24 E année 2002 au vu du bilan d'entretien. Il y a une évacuation supérieure par tuyau.
Depuis 17 ans !!!!!!!! aucun technicien n'a remarqué qu'il fallait une ventilation haute et basse . ??
soit c'est une chaudière à ventouse,et ce n'est pas une E mais une F https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/themaplus24-notice-installation-et-emploi-4000123673-2-03-2003-302281.pdf
Ou,elle n'est pas de 2002 ,mais neuve et c'est la première révision
Ou......... en 5 ans ,le locataire   aurait du faire l'entretien
.

0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
 
la basse oui mais pas forcement la haute
ça dépends des ouïes de la chaudière, sup à 1.70 de mémo pour faire office de ventilation haute
bon j'avoues j'ai pas gratté le net pour la bécane...
je sors A+
0
Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre 2 394
 
Bonjour
Deux remarques:
-la chaudière à ventouse existait déjà en 2002
- S'il ne s"agit pas d'une chaudière à ventouse et que n'existe pas les deux ouvertures haute et basse d'aération, cela signifie que le plombier-chauffagiste qui a installé la chaudière n'a pas fait sont boulot correctement!
0
Regduc76 Messages postés 36 Statut Membre
 
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très sympa.