Bonjour,
Pouvez vous me dire à partir de combien de personnes pouvons nous dire "que l'on accueil du public"?Nous faisons construire un cabinet para-médical mais nous avons du mal à nous situer par rapport aux normes electriques

2 réponses

Bonsoir,

Les petits établissements classés en 5 ème catégorie sont des établissements recevant du public . néanmoins s'ils recoivent moins de 20 personnes ils ne sont assujettis qu'aux seuls articles suivants : pe26.1 pe27.1 pe27.2 pe27.3 pe27.4
Ils doivent également avoir une installation électrique conforme pe 24

Détail :
http://www.google.com/...
1
Energizor Messages postés 26008 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 novembre 2024 19 511
7 mai 2012 à 19:12
Bonjour,

Et qu'est-ce qu'EDF a à voir là-dedans ?