Neutralisation de cuve FOD non enterrée

Résolu
JMC - 19 nov. 2011 à 12:23
 balisto - 26 mars 2012 à 18:49
Bonjour,
J'ai lu vos questions réponses à ce sujet.Pour ce qui me concerne je passe au chauffage gaz et j'abandonne le fioul et si j'ai bien compris il me faut vider puis nettoyer et dégazer la cuve avant de la neutraliser.La cuve n'est pas enterrée et située à l'abri dans mon garage, je suis proprio de ma maison.Dans mon cas ai je la possibilité de la neutraliser à l'eau en partant du principe que ni la cuve ni la vanne d'arret ne fuient.Pourriez vous également me préciser pendant combien de temps les vapeurs de FOD sont elles supposées pouvoir se former,car mon intention serait de la faire vider de son eau dans.....X années (5 ? ) mais en tout cas avant qu'elle ne rouille ou ne fuit et de la laisser vide.Existe t'il des produits anti corrosifs a mettre dans la cuve au moment du remplissage en eau
Avec mes remerciements

2 réponses

bonjour
Tout dépend qu'elle est le but final final de l'utilisation de votre citerne si c'est pour
la mettre chez le ferrailleur : la remplir de sable au max et le couper aucun risque d'explosion.
Si c'est pour vous en resservir c'est bien beau de la remplir d'eau pour la néttoyer mais qu'allez vous faire de l'eau souillée......?
Sinon la solution l'emmener dans un centre specialisé pour degazer (avec un carnet de chèque) et la vous allez rècupèrer une citerne comme neuve et surtout avec un certificat de dégazage; on ne sait jamais ca peut toujours servir .
En espérant vous avoir eclairci .
salutation
christophe
0
Courtois Jean-Marc
3 déc. 2011 à 11:58
Je vous remercie de m'avoir répondu pour etre franc j'ai un de mes voisins qui a fait installer une pompe à chaleur pour remplacer son chauffage fioul il a dans son sous sol une cuve de 3000 l qu'il a laissé tel que avec le reliquat de GO et cela à priori ne pose aucun problème.
Pour ce qui me concerne je vais faire vider le GO et nettoyer la cuve comme cela je serais tranquille vis à vis des éventuelles fuites au niveau de la vanne d'arret j'aurai de ce fait un certif de dégazage C'est une société spécialisée qui va venir à mon domicile Cout de l'opération 800/1000 € avec le traitement des déchets Cela me permettra de conserver ma cuve dans mon garage sans probleme j'espère et cette dernière ne sera pas abimé par le remplissage au sable donc réutilisable Cordialement JMC
0
Si votre cuve ne sert plus, d'après le décret, vous devez la faire dégazer, nettoyer et la faire découper avec des machines qui ne font pas de flamme et fumée, en gros qui ne chauffent pas !
Le certificat de dégazage sert 48 heures, votre cuve sera à nouveu pleine de gaz après cette durée de 48 heures et toujours aussi dangereuse !
Une cuve vide est dangereuse, une cuve pleine non ! mais attention il est également interdit d'y mettre de l'eau sans en avoir au préalable traiter cette cuve avec une résine époxy, afin que l'eau ne soit pas polluée par la cuve devenue poreuse..
Mais cette prestation est tolerée jusqu'en l'an 2020.. après il faudra le faire re degazer... nettoyer... et découper avec des machines qui ne chauffent pas....
0
j'ai eu affaire à une société près de Dijon, la société LAMBERT, ils sont très pros et efficace, ce sont eux qui m'ont expliqué tout ceci, et sont souvent recommandé dans plusieurs forums.
0