Bonjour,
j ai un pavillon edf va me mettre 12 kw en triphase je dois metre un disjoncteur 10/30 OU UN 30/60 CORDIALEMENT

1 réponse

  1. Utilisateur anonyme
     
    Bonjour,

    12 kW correspondent à 60A, donc, pour le triphasé 3x20A.
    Vous avez donc besoin d'un disjoncteur 10-30 pour qu'il puisse être réglé à 20A.

    Mais, normalement, n'est-ce pas à ERDF de vous fournir le disjoncteur et de le poser ?