Extension réseau électrique
Coureur de fond
-
6 févr. 2011 à 22:28
Migou76 Messages postés 830 Date d'inscription vendredi 26 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2011 - 9 févr. 2011 à 21:46
Migou76 Messages postés 830 Date d'inscription vendredi 26 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2011 - 9 févr. 2011 à 21:46
A voir également:
- Extension réseau électrique
- Poteau électrique devant maison - Forum Immobilier
- Bourdonnement electrique maison - Forum Immobilier
- Enfouissement ligne électrique particulier - Forum Construire une maison
- Poteau électrique sur terrain privé indemnisation - Forum Voisinage
- Lettre demande de déplacement d'un poteau électrique gratuit ✓ - Forum Construire une maison
2 réponses
GERDAN
Messages postés
2370
Date d'inscription
mercredi 26 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
27 février 2021
1 115
6 févr. 2011 à 22:56
6 févr. 2011 à 22:56
Bonjour,
Vous parlez d'un poste de transformation, je pense qu'il faut une tension suffisante pour alimenter votre immeuble vu la distance et donc, recupérer la puissance là où elle se trouve.
Vous parlez d'un poste de transformation, je pense qu'il faut une tension suffisante pour alimenter votre immeuble vu la distance et donc, recupérer la puissance là où elle se trouve.
Migou76
Messages postés
830
Date d'inscription
vendredi 26 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2011
353
9 févr. 2011 à 21:46
9 févr. 2011 à 21:46
Bonsoir,
La réponse à votre question est simple.
- Les raccordements basse tension le plus proche sont à 560m selon vos estimations. Mais, 500 mètres, c'est déjà le max pour un réseau BT. Ajoutez à cette distance celle du poste et vous arrivez à 1 Km et finissez en 12 Volts.
- Il faut donc rapprocher le réseau 20 000 V, d'où l'extension du réseau moyenne tension d'1 Km.
C'est juste un problème de chute de tension par rapport à la longueur du réseau ! C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'en sorti des centrales on a 400 000V et non 400V.
En augmentant la tension on diminue l'intensité. En diminuant l'intensité on réduit la section.
Il s'agit donc également d'un calcul téchnico-économique entre section des conducteurs, longueur du réseau et puissance souscrite.
Tout ceci est non seulement légal mais inscrit dans la loi auquel se soumet le distributeur.
La réponse à votre question est simple.
- Les raccordements basse tension le plus proche sont à 560m selon vos estimations. Mais, 500 mètres, c'est déjà le max pour un réseau BT. Ajoutez à cette distance celle du poste et vous arrivez à 1 Km et finissez en 12 Volts.
- Il faut donc rapprocher le réseau 20 000 V, d'où l'extension du réseau moyenne tension d'1 Km.
C'est juste un problème de chute de tension par rapport à la longueur du réseau ! C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'en sorti des centrales on a 400 000V et non 400V.
En augmentant la tension on diminue l'intensité. En diminuant l'intensité on réduit la section.
Il s'agit donc également d'un calcul téchnico-économique entre section des conducteurs, longueur du réseau et puissance souscrite.
Tout ceci est non seulement légal mais inscrit dans la loi auquel se soumet le distributeur.