Comment determiner le raccordement edf

cylinia -  
 cylinia -
Bonjour je m'appelle Christophe
Je m'installe en agriculture
Je dois demander le raccordement électrique de mon exploitation
Le maire me demande d'évaluer la puissance nécessaire de raccordement en kva
Sachant que :
Je dois être câblé en 380 (appareils en 380) et pour les appareils en 220 la puissance sera repartie sur les 3 phases du 380,
Nos besoins sont : 11 kw en 380 v et de 18 kw en 220 v (11 et 18 sont les sommes des puissances des appareils que nous utiliserons)
Comment se calcul la puissance nécessaire en kva ?
Est-ce qu il me faut faire 18 + 11 = 29 kva
Ou bien 18 / 3 + 11 = 17 kva

Merci à tous pour votre aide

2 réponses

Migou76 Messages postés 847 Statut Membre 353
 
Bonsoir,

Vous dites 36Kw tri pour la puissance du branchement car entre 18 et 36, c'est le même prix pour vous et avec 18 vous risquez d'être juste.
1
cylinia
 
en 36kVA ERDF doit faire une augmentation de puissance en changeant le transfo et ce à ma charge alors j'essaye de voir si j'ai pas plutôt besoin de -
0