Panne pac stiebel eltron wpl 23

olivier 49 - 30 nov. 2010 à 19:25
 daiwa - 12 déc. 2010 à 23:24
Bonjour, j ai une wpl 23 chauffage seul
avec -4 dehors je ne monte pas en temperature
filtre a tamis netoyer et purge installation
degivrer evaporateur car il etait givre
merci de trouver une solution
temp de depart 25.4
retour 23.2
merci de donner reponse

1 réponse

Bonjour, appel ton installateur car à moins 4, la température de départ devrait etre plus élevée. Voir courbe de chauffe,plus programmation a plus haute température, environ 45/50 degrés en départ et plus de problème.