4 réponses
bijour c avec production d'eau chaud?? c de la bonne machine en est installer une disaine et les client sont super content 11kw devrait le faire
guitares5
jeanpol cet pas une voiture a qui tu determine a quel vitesse elle va roulé ,cet un bilan thermique qui faut ,pas un calcule au rassio allons.
guitares5
jeanpol cet pas une voiture a qui tu determine a quel vitesse elle va roulé ,cet un bilan thermique qui faut ,pas un calcule au rassio allons.
bonjour je passais par hazard par votre forum et en tant qu installateur de pompe a chaleur de toute marque et ne trotre stiebel,je dirais un dimenssionement de pac cet pas du fromage blanc a la louche et moi en ce qui me concerne je fait un bilan thermique et une visite technique pour pouvoir dimenssionné la pac et etre sur de ne pas se trompé,sinon vous vous retrouverez comme tous ses million de gens qui sont en carafe ou ont une pac bancal etc...bon courage cordialement,je vous est mi mon mail pour plus d info.
ben oui tient
ben oui tient
Bonjour,
J'ai acheté une pompe à chaleur air/eau Stiebel. Elle est très bien quand elle fonctionne, mais j'ai connu plusieurs pannes (dont une en ce moment). Il est très difficile de trouver une entreprise qui en fasse la maintenance en connaissance de cause.
Il vaut peut être mieux miser sur une PAC moins technique mais dont la maintenance puisse être assurée par un réseau "classique" type Savelys ou autre.
Méfiance donc sur une Stiebel : l'entretien et la réparation sont à mon avis un point faible (indépendamment des considérations de bilan thermique ci-dessus pour le dimensionnement de la pompe).
J'ai acheté une pompe à chaleur air/eau Stiebel. Elle est très bien quand elle fonctionne, mais j'ai connu plusieurs pannes (dont une en ce moment). Il est très difficile de trouver une entreprise qui en fasse la maintenance en connaissance de cause.
Il vaut peut être mieux miser sur une PAC moins technique mais dont la maintenance puisse être assurée par un réseau "classique" type Savelys ou autre.
Méfiance donc sur une Stiebel : l'entretien et la réparation sont à mon avis un point faible (indépendamment des considérations de bilan thermique ci-dessus pour le dimensionnement de la pompe).
Bonjour
Difficile de répondre avec si peu d'éléments.
Va sur ce forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=45
Il y a un tas d'outils pour calculer les déperditions si tu connais bien ta maison,ta région,
Ici la doc de la WPL13 18 23
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/Stiebel/wpl_13_23__fr_.pdf
J'ai 11Kw de déperditions mais j'utilise des radiateurs donc il me faut la 18
je pense que la 13 devrait suffire
Ton installateur a t il déja installé une pac depuis plus de 2 ans ? Si oui demande a aller la voir.
As t il fait un véritable calcul des déperditions ?
Fait attention aux installateur toutes marques comme guitare5.On ne peut etre bons sur toutes les marques et surtout agrée par toutes les marques.
Je ne met pas en doute ces compétences mais on ne peut tout connaitre et c'est déja bien d'en connaitre 1 seule mais a fond.
L'installation en général ce passe toujours bien c'est après que ca ce gate.
L'installateur de celle de mon fils a fait faillite 1 an après.
L'installateur d'une voisine également.
Donc recherche un qui est installé et qui installe une marque de PAC depuis trés longtemps,donc avec des références.
C'est ce que j'ai toujours fait,il se peut que j'ai payé plus cher mais a ce jour aucun problèmes.
Une autre question;Quel type d'abonnement as tu Tri ou mono car il a une incidence sur le choix de la PAC et donc de ses performances.
As ton service
Difficile de répondre avec si peu d'éléments.
Va sur ce forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=45
Il y a un tas d'outils pour calculer les déperditions si tu connais bien ta maison,ta région,
Ici la doc de la WPL13 18 23
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/Stiebel/wpl_13_23__fr_.pdf
J'ai 11Kw de déperditions mais j'utilise des radiateurs donc il me faut la 18
je pense que la 13 devrait suffire
Ton installateur a t il déja installé une pac depuis plus de 2 ans ? Si oui demande a aller la voir.
As t il fait un véritable calcul des déperditions ?
Fait attention aux installateur toutes marques comme guitare5.On ne peut etre bons sur toutes les marques et surtout agrée par toutes les marques.
Je ne met pas en doute ces compétences mais on ne peut tout connaitre et c'est déja bien d'en connaitre 1 seule mais a fond.
L'installation en général ce passe toujours bien c'est après que ca ce gate.
L'installateur de celle de mon fils a fait faillite 1 an après.
L'installateur d'une voisine également.
Donc recherche un qui est installé et qui installe une marque de PAC depuis trés longtemps,donc avec des références.
C'est ce que j'ai toujours fait,il se peut que j'ai payé plus cher mais a ce jour aucun problèmes.
Une autre question;Quel type d'abonnement as tu Tri ou mono car il a une incidence sur le choix de la PAC et donc de ses performances.
As ton service
1) faire une étude de déperdition à la température statistique du lieu géographique, cest la base.
2) S' il s'agit d'un plancher chauffant donc basse température, je suggére une puissance thermique légèrement inférieure au besoin réel: exemple: besoin = 10 kW par - 10° c , puissance émise au condenseur de 7/8 kW à cette température. Ne jamais oublier que les pac air/eau ont un COP trés variable en fonction des températures et humidités extérieures. Plus il fait froid, moins la machine produit et plus le compresseur consomme. A l'inverse, lorsque les températures extérieures augmentent, les rendement augmentent aussi et la machine produit trop d'énergie. si la machine a été calculée pour une production supérieure aux besoins réel, cela entrainera à coup sûr des surpuissances ,donc, des risques de courts cycles générateurs de dysfonctionnements graves, pouvant mettre en péril le compresseur par le fait de températures et pressions trop élevées en sortie de compresseur ( baisse du cop et surconsommation inutile) .
Il est plus judicieux d'utiliser un complément thermique si besoin est, pendant des périodes très froides qui se prolongent. Le plancher est une énorme masse inertique qui met longtemps pour perdre 1 °c. D'autre part, les températures de jour étant plus élevées, ce qui est perdu la nuit sera surement récupéré le jour.
pour ce qui est de l'appoint thermique, s'il s'agit de l'énergie électrique, je suggére une puissance équivalente à 40% du besoin. Pour reprendre notre exemple ci dessus, (besoin 10 kW) cela reviendrait à une résistance de 4 kW ( base de cop 2 par -10°c) . En puissance installée totale, cela reviendrait à:
Puissance compresseur environ 4 kW
Puissance appoint 4 kW soit un total de puissance installée de 8 kW pour le chauffage.
Si ça peut être utile...
2) S' il s'agit d'un plancher chauffant donc basse température, je suggére une puissance thermique légèrement inférieure au besoin réel: exemple: besoin = 10 kW par - 10° c , puissance émise au condenseur de 7/8 kW à cette température. Ne jamais oublier que les pac air/eau ont un COP trés variable en fonction des températures et humidités extérieures. Plus il fait froid, moins la machine produit et plus le compresseur consomme. A l'inverse, lorsque les températures extérieures augmentent, les rendement augmentent aussi et la machine produit trop d'énergie. si la machine a été calculée pour une production supérieure aux besoins réel, cela entrainera à coup sûr des surpuissances ,donc, des risques de courts cycles générateurs de dysfonctionnements graves, pouvant mettre en péril le compresseur par le fait de températures et pressions trop élevées en sortie de compresseur ( baisse du cop et surconsommation inutile) .
Il est plus judicieux d'utiliser un complément thermique si besoin est, pendant des périodes très froides qui se prolongent. Le plancher est une énorme masse inertique qui met longtemps pour perdre 1 °c. D'autre part, les températures de jour étant plus élevées, ce qui est perdu la nuit sera surement récupéré le jour.
pour ce qui est de l'appoint thermique, s'il s'agit de l'énergie électrique, je suggére une puissance équivalente à 40% du besoin. Pour reprendre notre exemple ci dessus, (besoin 10 kW) cela reviendrait à une résistance de 4 kW ( base de cop 2 par -10°c) . En puissance installée totale, cela reviendrait à:
Puissance compresseur environ 4 kW
Puissance appoint 4 kW soit un total de puissance installée de 8 kW pour le chauffage.
Si ça peut être utile...