Bonjour, j ai une wpl 23 chauffage seul
avec -4 dehors je ne monte pas en temperature
filtre a tamis netoyer et purge installation
degivrer evaporateur car il etait givre
merci de trouver une solution
temp de depart 25.4
retour 23.2
merci de donner reponse
Bonjour, appel ton installateur car à moins 4, la température de départ devrait etre plus élevée. Voir courbe de chauffe,plus programmation a plus haute température, environ 45/50 degrés en départ et plus de problème.