Bonjour,
C'est à la fois vrai et faux :
- Faux, parce qu'en mono vous pouvez allez jusqu'à 18 Kw, soit 90A
- Vrai, car si vous êtes alimenté par un petit poste, le réseau vous limite à 60A.
- Également toujours vrais, si vous êtes en immeuble.
Explication technique :
Les fusibles sur votre tableau de comptage également appelé AD pour accompagnement disjoncteur ont une intensité de rupture de 6 x I nominale. Sachant qu'il n'exista pas de fusible 75A, vous passez sur une protection à 90A.
90 x 6 = 540 A !
Le réseau pour sa part est protégé selon les cas pour 200, 250 ou 400 A avec une intensité de rupture de 1,3 x I nominale. 400 x 1.3 = 520 A.
Dans le cadre de la coordination des protections, il faut donc que le réseau qui vous alimente soit protégé 400 A. Si ce n'est pas le cas, un défaut chez vous risque de faire déclencher le cartier !
Il s'agit donc pas de règles commerciales, mais techniques.
C'est à la fois vrai et faux :
- Faux, parce qu'en mono vous pouvez allez jusqu'à 18 Kw, soit 90A
- Vrai, car si vous êtes alimenté par un petit poste, le réseau vous limite à 60A.
- Également toujours vrais, si vous êtes en immeuble.
Explication technique :
Les fusibles sur votre tableau de comptage également appelé AD pour accompagnement disjoncteur ont une intensité de rupture de 6 x I nominale. Sachant qu'il n'exista pas de fusible 75A, vous passez sur une protection à 90A.
90 x 6 = 540 A !
Le réseau pour sa part est protégé selon les cas pour 200, 250 ou 400 A avec une intensité de rupture de 1,3 x I nominale. 400 x 1.3 = 520 A.
Dans le cadre de la coordination des protections, il faut donc que le réseau qui vous alimente soit protégé 400 A. Si ce n'est pas le cas, un défaut chez vous risque de faire déclencher le cartier !
Il s'agit donc pas de règles commerciales, mais techniques.
21 oct. 2010 à 14:01
Cordialement
Modifié par Migou76 le 22/10/2010 à 22:08
La voici : http://www.edsb.fr/documents/sru.pdf
Désolé, je vous ai fait perdre votre temps. A mon avis, vous aviez 1 chance sur 5 de passer techniquement à 18 Kw. Par la loi SRU, vous êtes passé à zéro.