EDF changement de puissance de 9 kw à 15 kw

Bonjour,
J'ai une maison tout électrique.
J'ai un abonnement monophasé de 9kw. Je souhaite passer à 15 kw voire 18 kw en monophasé
Edf m'indique qu'au delà de 12 kw, il faut passer en triphasé. Est-ce vrai ?
Merci pour les réponses.

1 réponse

  1. Bonjour,

    C'est à la fois vrai et faux :
    - Faux, parce qu'en mono vous pouvez allez jusqu'à 18 Kw, soit 90A
    - Vrai, car si vous êtes alimenté par un petit poste, le réseau vous limite à 60A.
    - Également toujours vrais, si vous êtes en immeuble.

    Explication technique :
    Les fusibles sur votre tableau de comptage également appelé AD pour accompagnement disjoncteur ont une intensité de rupture de 6 x I nominale. Sachant qu'il n'exista pas de fusible 75A, vous passez sur une protection à 90A.
    90 x 6 = 540 A !
    Le réseau pour sa part est protégé selon les cas pour 200, 250 ou 400 A avec une intensité de rupture de 1,3 x I nominale. 400 x 1.3 = 520 A.

    Dans le cadre de la coordination des protections, il faut donc que le réseau qui vous alimente soit protégé 400 A. Si ce n'est pas le cas, un défaut chez vous risque de faire déclencher le cartier !

    Il s'agit donc pas de règles commerciales, mais techniques.
    10
    1. Merci pour les informations

      Cordialement
      0
    2. ERDF m'a fixé le RDV et m'a confirmé que je ne pouvais aller au delà de 12KW en monophasé compte tenu qu'à la construction (1997) l'ancien propiétaire n'avait pas demandé une puissance plus importante. ERDF fait référence à la loi SRU et à l'arrêté du 21/10/2009
      0
    3. Bon, pas de problème pour moi. Je travaille pour ERDF et je sais très exactement ce que je dis.
      C'est donc que le réseau est dimensionné pour la puissance demandée à moins que mes collègues soient en sommeil. Pour la loi SRU, je ne vois pas le rapport.... C'est une blague ?
      0
    4. Merci pour votre réponse. J'ai recontacté EDF au 0969321515 qui m'a repris un RDV léléphonique avec ERDF pour ce matin
      0
    5. Contact avec ERDF ce matin
      A la construction, l'alimentation a été réalisée en 12 KW donc impossible de la modifier et de passer à une puissance supérieure. Du fait de la loi SRU, aucune modification du branchement n'est possible sauf à passer en triphasé
      Ce type de restriction pour un service public me surprend et je n'en vois pas l'intérêt. Je n'ai pas pu consulter le texte de loi dont se prévaut mon interlocutrice.....
      0