Bonjour, j aimerais acquerir une pompe a chaleur mitsubishi type PUHZ HW 140 VHA air eau avec un module easydon est- elle invertée et adaptee a une superficie de 200 mètres carré environ?

2 réponses

henry.f Messages postés 56 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   21
 
Bonjour

C'est une étude thermique qui va determiner la puissance de votre PAC, attention au niveau sonore de votre groupe exterieur 53 dB (A) à 1 m, ne pas l'installer sous les pièces de nuit ou sous les fenetres de votre voisin !!
elle est invertère elle utilise la technologie ZUBADAN qui à la particularité de ne perdre que environ 10 % de sa puissance calorifique à -15 °c,
donc si le calcul est bien fait pas besoin d'appoint, votre PAC doit prendre en compte à 100 % les besoins calorifiques de votre habitation,
normalement c'est un très bon produit , si il est bien adapté et bien installé, demander de visiter des references à votre installateur
@+
0
manu
 
pr votre habitation prenez le volume x 25 si bien isole diviser par 0,8, si peu isole x1, si mal isole x 1,2. vs trouverez la puissance de votre pac. de la regarder la puissance de votre pac à -7 pour votre confort ne pas tenir compte des appoints( logiquement les appoints ne doivent pas vs servir)
0