Bonjour,
Que de problèmes avec ce matériel (Daikin RZQ 100 et module intérieur AJTECH) pour lequel j'avais toute ma confiance !
Raccordé à un plancher chauffant, il a bien fonctionné pendant la durée de la garantie en m'apportant de réelles économies par rapport à mon ancienne chaudière fioul.
L'an dernier, le code U0 s'est affiché signifiant un manque de gaz.Une microfuite de gaz frirorifique en bas du condenseur de l'unité extérieur en était la cause.
Aujourd'hui,c'est le code L8 signifiant une surcharge du compresseur qui s'affiche fréquemment, et je suis obligé d'arrêter le système et de le relancer à chaque fois. Bien que faisant un bruit normal, le compresseur semble fatigué d'après mon réparateur (a t'il souffert du fait du manque de gaz?)
Le changement du compresseur et de la platine inverter coûte près de 3500 € à eux deux.Le changement des 2 pièces est fortement conseillé d'après mon réparateur.
Le compresseur n'est plus sous garantie depuis peu de temps. Il faut savoir que cette garantie de 5 ans débute à partir de la date de fabrication du matériel et non à compter de la date de pose de l'installation.
Ceci est scandaleux.
Le bonheur initial s'est transformé en cauchemard et toutes les économies réalisées durant ces années de bon fonctionnement vont bientôt être "bouffées" par les nouvelles réparations qui m'attendent.
Je pensais que ce matériel était fiable et que daikin offrait des performances durables avec son très bon matériel. Les pompes à chaleur des années 80 n'étaient pas encore au point?Celles que nous avons sont plus performantes mais peuvent nous décevoir à terme. Compte tenu de tout ce que je lis sur les forums spécialisés et autres, nous sommes nombreux à regretter notre investissement qui devait(en principe) s'amortir en 6 ou 7 années !
J'aimerais avoir un avis d'un professionnel sur les problèmes que je viens d'évoquer .
Bon courage à tous et bravo d'avoir essayé... et aussi merci crédit d'impôt (merci contribuable en quelque sorte). J'arrête de faire du mauvais esprit.
A voir également:

1 réponse

florianhu Messages postés 35 Date d'inscription samedi 13 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2010 10
14 mars 2010 à 10:36
Bonjours je suis technicien frigoriste et je vient de voir votre message. Je suis tout a fait desoler de vous répondre que c'est normalent que votre installation est hos service car le groupe extérieure n 'est pas prévu de fonctionner sur un module hydraulique car c'est un groupe de PAC air/air . Le problème ne vient pas de Daikin mais de AJTECK toute les installations AJTECK avec un groupe DAIKIN vont subire le meme sort car il manque quelque chose de tres important sur le circuit frigorifique. Je vous souhaite bon courrage et si vous voulez plus de renseignement je suis a votre disposition.
0