Reglage ecodan zuban
Résolu/Fermé
roro40
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 30 novembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2009
-
30 nov. 2009 à 16:34
Fab46200 - 30 nov. 2010 à 12:04
Fab46200 - 30 nov. 2010 à 12:04
A voir également:
- Réglage pompe à chaleur mitsubishi ecodan
- Mitsubishi ecodan réglage température - Meilleures réponses
- Reglage loi d'eau pac mitsubishi ecodan - Meilleures réponses
- Programmation ECODAN Mitsubishi - Forum Consommation
- Pompe a chaleur Mitsubishi 15° dans la maison - Forum Consommation
- PAC MITSUBISHI ECODAN ZUBADAN 12KW - Forum Consommation
- Problèmes PAC MITSUBISHI - Forum Consommation
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
13 réponses
Pour VIc 20 Une différence de 10 ° est anormale, une explication plausible sans avoir rien vu :
loi d'eau demandée 25 °
Celle ci peut être modifiée en fonction de la sonde intérieure
Par exemple vous demandez en ambiance 21 °, la température ambiante de 21 ° n'est pas atteinte, la sonde d'ambiance va relever la température de loi d'eau pour essayer d'atteindre les 21 ° en ambiance et donc peut être la remonter de 10 ° (ce qui me paraît énorme)
Un cas de figure comme exemple : vous mettez comme consigne 21 ° en ambiance,, vous avez des radiateurs fermés ou alors avec des robinets thermostatiques réglés sur 18 °, la sonde n'obtenant pas les 21 ° , elle va remonter la température de retour d'eau à une valeur supérieure par rapport à ce que vous avez réglée.
Pour savoir si c'est la sonde d'ambiance qui modifie la température de retour par rapport à la loi d'eau réglée, vous pouvez :
aller dans le paramètre influence sonde d'ambiance, regler à O, la sonde d'ambiance est donc déconnectée, voir ce qui se passe et en tirer les conclusions.
Pouvez vous décrire votre installation?
Je suis installateur en Alsace et je connais bien l'écodan, éventuellement je peux vous aider. J'espère que vous n'êtes pas un de mes clients.
loi d'eau demandée 25 °
Celle ci peut être modifiée en fonction de la sonde intérieure
Par exemple vous demandez en ambiance 21 °, la température ambiante de 21 ° n'est pas atteinte, la sonde d'ambiance va relever la température de loi d'eau pour essayer d'atteindre les 21 ° en ambiance et donc peut être la remonter de 10 ° (ce qui me paraît énorme)
Un cas de figure comme exemple : vous mettez comme consigne 21 ° en ambiance,, vous avez des radiateurs fermés ou alors avec des robinets thermostatiques réglés sur 18 °, la sonde n'obtenant pas les 21 ° , elle va remonter la température de retour d'eau à une valeur supérieure par rapport à ce que vous avez réglée.
Pour savoir si c'est la sonde d'ambiance qui modifie la température de retour par rapport à la loi d'eau réglée, vous pouvez :
aller dans le paramètre influence sonde d'ambiance, regler à O, la sonde d'ambiance est donc déconnectée, voir ce qui se passe et en tirer les conclusions.
Pouvez vous décrire votre installation?
Je suis installateur en Alsace et je connais bien l'écodan, éventuellement je peux vous aider. J'espère que vous n'êtes pas un de mes clients.