Bonjour,
je viens actuellement d'acheté un combiné four et plaques vitrocéramique et l'installation électrique actuelle de mon logement et un circuit 16 ampères 2.5 mm2
que dois-je installer exactement 20 A? 32A? 6 mm2? 1 ou 2 circuits?
Quels risques puis je avoir?
Et que faire avec mon propriétaire qui veux rien savoir?
je viens actuellement d'acheté un combiné four et plaques vitrocéramique et l'installation électrique actuelle de mon logement et un circuit 16 ampères 2.5 mm2
que dois-je installer exactement 20 A? 32A? 6 mm2? 1 ou 2 circuits?
Quels risques puis je avoir?
Et que faire avec mon propriétaire qui veux rien savoir?
A voir également:
- Conseil pour une installation electrique pour
- Enfouissement ligne électrique particulier - Forum Immobilier
- Modele autorisation d'installation en france pour mineur - Guide
- Enfouissement ligne electrique sur mon terrain - Forum Construire une maison
- Faire enterrer ou déplacer des cables EDF - Forum Immobilier
- Bareme kilometrique 2025 voiture electrique - Guide
2 réponses
bonjour : Attention, ça prend beaucoup de puissance ces appareils. Regardez sur la notice. Les plaques font 1,8 kw chacune lorsqu'elles fonctionnent au maxi.
Quand au four il doit prendre dans les 2,4 kw. Si vous faites tout fonctionner en même temps, un compteur à 30 ampères qui donne environ 6,8 kw ne suffit pas pour ce seul appareil. Déjà avertir Madame qu'il faudra se limiter et ne pas tout faire fonctionner ensemble. Car il faut penser aussi au lave linge (2,4 kw lorsque la résistance chauffe) et peut-être au cumulus (2kw en général, bien que souvent il ne consomme que la nuit). Et si vous faites "le diner presque parfait" comme à la télé avec une utilisation intensive de l'appareil, il faudra peut-être augmenter la puissance du compteur, d'où augmentation de l'abonnement.
De toutes façons, il faut amener une ligne assez costaud à partir du compteur.
Vous auriez plus de chance d'avoir une réponse valable en posant la question sur au moins 2 forums de bricolage à la rubrique électricité, et regarder si les deux réponses concordent. Parfois il y a des gens très compétents, parfois des amateurs pas très fiables. Quant à moi, je ne suis pas électricien, mais je vous ai dit ce que je sais et dont je suis certain.
Quand au four il doit prendre dans les 2,4 kw. Si vous faites tout fonctionner en même temps, un compteur à 30 ampères qui donne environ 6,8 kw ne suffit pas pour ce seul appareil. Déjà avertir Madame qu'il faudra se limiter et ne pas tout faire fonctionner ensemble. Car il faut penser aussi au lave linge (2,4 kw lorsque la résistance chauffe) et peut-être au cumulus (2kw en général, bien que souvent il ne consomme que la nuit). Et si vous faites "le diner presque parfait" comme à la télé avec une utilisation intensive de l'appareil, il faudra peut-être augmenter la puissance du compteur, d'où augmentation de l'abonnement.
De toutes façons, il faut amener une ligne assez costaud à partir du compteur.
Vous auriez plus de chance d'avoir une réponse valable en posant la question sur au moins 2 forums de bricolage à la rubrique électricité, et regarder si les deux réponses concordent. Parfois il y a des gens très compétents, parfois des amateurs pas très fiables. Quant à moi, je ne suis pas électricien, mais je vous ai dit ce que je sais et dont je suis certain.
laurence
merci a vous d'avoir repondu merci pour vos conseils