Conduit de cheminée non conforme

babou -  
 agrippinegorgonne -
Bonjour,
nous avons fait construire une maison individuelle, réceptionnée il y a 2 ans. actuellement nous souhaitons faire poser une cheminée le poseur lors de son relevé technique nous a appris que notre conduit n'est pas aux normes:
notre poujoulat (posé par constructeur) dépasse de 58cm du plafond et les 8 cm obligatoires tout autour du tube ne sont pas respectés. le tube poujoulat est en contact avec des cloisons en placo platre à l'intérieur du conduit.
quels recours avons nous?

2 réponses

tiffin
 
Bjr
C'est peut etre un conduit qui est déjà isolé,à double paroi.
Qu'il dépasse que 58 cm n'est peut etre pas un problème ,car vous allez mettre une hotte.
0
babou
 
merci beaucoup pour votre réponse.
babou
0
agrippinegorgonne
 
ATTENTION LE MOINDRE 1/10ème de millimètre hors conformité , en cas d ' incendie , les assureurs feront des tas d ' enquêtes , et ne prendront rien en charge . IL FAUT ETRE TRES PRUDENT AVEC LES CHEMINEES

Mettez en cause les décennales du constructeur et votre dommage ouvrage
0