Paramétrage terminal PAC

Utilisateur anonyme -  
Givais Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,


J'ai fait installer une PAC: CIAT AQUALIS H35. Avec un terminal MICRONNECT (centrale de pilotage des consignes).

Aucun problème à signaler sur la PAC seule.

Par contre j'éprouve une réelle difficulté à comprendre la documentation qui permet de modifier ou d'ajuster les réglages des différents paramètres.

Pour n'en siter qu'un:

P44, Consigne calculée (???)

Ma question est de savoir si parmi vous il y a une personne qui possède la même PAC et qui sache procéder aux paramétrages ?

Quel est le paramètre qui permet de régler la température intérieure (de chauffage) ?

1 réponse

Givais Messages postés 2 Statut Membre
 
bjr,
Ce post date un peu, mais si tu as des questions, je suis également équipé Aqualis2 35H.
P44 est la consigne de température d'eau calulée en fonction de la température extérieure. Plus il fait froid, plus la PAC fait de l'eau chaude.
0