Paramétrage terminal PAC

Utilisateur anonyme - 13 nov. 2008 à 00:31
Givais Messages postés 2 Date d'inscription mardi 23 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2009 - 23 juin 2009 à 10:10
Bonjour,


J'ai fait installer une PAC: CIAT AQUALIS H35. Avec un terminal MICRONNECT (centrale de pilotage des consignes).

Aucun problème à signaler sur la PAC seule.

Par contre j'éprouve une réelle difficulté à comprendre la documentation qui permet de modifier ou d'ajuster les réglages des différents paramètres.

Pour n'en siter qu'un:

P44, Consigne calculée (???)

Ma question est de savoir si parmi vous il y a une personne qui possède la même PAC et qui sache procéder aux paramétrages ?

Quel est le paramètre qui permet de régler la température intérieure (de chauffage) ?

1 réponse

Givais Messages postés 2 Date d'inscription mardi 23 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2009
23 juin 2009 à 10:10
bjr,
Ce post date un peu, mais si tu as des questions, je suis également équipé Aqualis2 35H.
P44 est la consigne de température d'eau calulée en fonction de la température extérieure. Plus il fait froid, plus la PAC fait de l'eau chaude.
0