Géothermie percée : Qui est responsable

bonjour,
nous avons une Géothermie horizontale. L'installateur n'a pas mis d'avertisseur réglementaire.
Un paysagiste à percé le tuyau de retour qui était en terré à seulement 20 cm et aussi sans grillage avertisseur.

Qui est responsable et qui doit payer les réparations ?

4 réponses

  1. merci de vos réponses.

    - La profondeur des capteurs est de l'ordre de 60 cm mais sans grillage avertisseur (j'ai filmé la pose).

    - C'est le tuyau de retour qui va dans la maison qui à été abimé. Celui-ci n'est qu'a 20 cm du sol puis entre dans la maison 5 m plus loin. Aucun grillage avertisseur. Je ne savais même pas qu'il passait par la.

    Le paysagiste faisait un massif en surface et à planté une agrafe de maintient de la bâche anti herbe.

    Aussi aucun plan de recollement n'a été donnée par l'installateur.
    1. Modérateur
      un truc me revient en mémoire
      y'a des clauses d'exclusion de certaines plantation au dessus du réseau
      il faisait quoi votre paysagiste ? du gazon ou un un cèdre du Liban ?
      1. Contributeur
        Bonjour,

        Le paysagiste va déclarer cet accident à son assureur, lequel va faire intervenir un expert, qui ne manquera pas de se retourner contre l'installateur de la géothermie si les normes n'ont pas été respectées !

        En tout état de cause, ce n'est pas à vous de déterminer les responsabilités...

        Cdt.
        1. Modérateur
          20 cms pfff en tord total , pas de soucis pour le paysagiste, c'est pas lui qu'il faut incriminer
          comme dit gt.55 laissons faire les assurances
        2. Contributeur
          @xplomC'est clair... à 20cm, il pouvait aussi déployer le réseau sur la pelouse directement !
        3. Modérateur
          @gt.55c'est quasi du vécu , 3 centimètres record battu !
          j'ai demandé la date pour voir si la décennale pouvait entrer en jeu , y'a des normes de pose zut !