Pas de prise de terre a ma baignoire

lucie -  
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour,

Bonjour à tous

Je me tourne vers vous car j'ai un souci de baignoire
Je loue une maison depuis 20 ans, la baignoire vient d'être changée car d'origine elle était en fonte et très usée
La société qui a fait le changement de baignoire m'a informée qu il n'y avait pas de terre au niveau de la baignoire.
(L'ancienne devait avoir au moins 40 ans)
La nouvelle est en acier.

J'ai évidemment averti le bailleur et j ai peur que cela mette un peu de temps en cette période de congés

Du coup j'ai peur de prendre une douche ou un bain...

Est ce que si j’enlève le fusible du chauffe eau au moment de la douche nous sommes protégés ?
Vaut il mieux prendre une douche qu'un bain ?
Je me dis que cela fait 20 ans qu'on a pris bain et douche sans sécurité...

Merci pour vos conseils que j'attends avec impatience car cela m inquiète beaucoup

Laurence

10 réponses

Ulpien1
 
Bonjour
cela s'appelle raccordement sur la liaison équipotentielle secondaire.installation très dangereuse si absence Peut-être votre salle de bains ne possède-t-elle pas de LES , ce qui expliquerait que le poseur de la baignoire ne l'ait pas reliée. L(installation d'une LES n'est pas de la compétence d'un plombier.Quant aux prises, même placées au bon endroit, elles doivent être reliées à la LES,
1
BmV Messages postés 98592 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   19 237
 
L'aspect technique de cette question dépasse quelque peu le cadre de ce forum juridique.
Il peut sembler judicieux de reformuler (copier-coller) par exemple sur https://bricolage.linternaute.com/forum/ où le traitement de l'aspect technique de la question pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinente.
1
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
 
bonjour
pour mieux cerner la chose, c'est là :
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9

ps : écrire en gras = crier
1
Ulpien1
 
Bonjour
Oui, mais Carminas que je salue au passage, s"avance un peu beaucoup en parlant de liaison équipotentielle principale et de DDR pour une maison datant de plus de quarante ans.
0
Utilisateur anonyme
 
ATTENTION DANGER : brancher un chauffage d'appoint dans la salle de bain peut être TRES dangereux si ce chauffage n'est pas aux normes "locaux humides" IP21 ou IP24 selon la distance.
Et votre tableau électrique doit être équipé d'un différentiel.
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Utilisateur anonyme
 
Bonjour,
Y a-t-il des prises de courant ou des appareils électriques à proximité de la baignoire ?
La baignoire est-elle en métal ?
0
lucie
 
Bonjour

la baignoire est en acier et il y a 2 prises a 1 mètre environ de la baignoire
0
Utilisateur anonyme
 
que branchez vous sur les prises ? soyez prudent !
la norme c'est pas de prise à moins de 60 cm, donc c'est bon.
la prise de terre sur la baignoire c'est mieux : et pourquoi l'installateur de baignoire ne l'a pas posée ? c'est à lui de le faire !
0
lucie
 
sur les prises rasoir et brosse a dent
l hiver chauffage d appoint
c était une société envoyée par le bailleur ils ont installé la baignoire et m'ont signalé l'absence de terre
un électricien doit venir
mais en, attendant si je coupe le disjoncteur le temps de la douche il n'y aura pas de souci ?
0
lucie
 
la maison, date de 1974 je crois et la baignoire etait d origine
0
lucie
 
du coup le fait de coupe l Electricité pendant la douche évite bien tout danger
0
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   5 420
 
Bonjour,

Ne vous énervez pas !
Vous êtes sur un forum "droit et finances", pas sur un forum "électricité et plomberie"...

Il ne sert à rien de couper l'électricité du chauffe-eau, ce n'est pas de là que vient le danger.
Le risque provient des prises de courant et de l'éclairage de votre salle de bains. Si vous voulez couper le courant pendant votre douche, ce sont ces disjoncteurs là qu'il faut couper.

Cdt
0
lucie > gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention  
 
je ne m ennerve pas
pourquoi dites vous cela ?
0
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   5 420 > lucie
 
Le fait que que vous écriviez en gras...
0
lucie
 
la prise pour le chauffage a été changée par un electricien
je pense qu'il a du faire le necessaire
merci encore pour vos réponses
0