Bonjour,

PC accordé, délais de purges passés, je fais construire.

Demande de raccordement au réseau électrique.

ENEDIS exige une extension réseau et refuse un simple branchement.

Données techniques :
- boîtier beige en limite de propriété, (incluant compteur et disjoncteur)
- transformateur ENEDIS entre 25 et 30 m du boîtier beige,
- pavillon à 40 m de la limite où est posé le boîtire beige,
- ENEDIS se raccorde directement sur le transformateur sis-dessus.

Question
quels sont les critères pour réaliser un simple branchement,
quels sont les critères pour passer par une extension réseau

Merci de la précision de vos réponse, un peu de gourmandise avec les textes officiels si possible ou bien où les trouver.

Bien courtoisement,

40GEF
Afficher la suite 

2 réponses

Messages postés
2509
Date d'inscription
mercredi 11 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
18 octobre 2019
586
0
Merci
Bonjour,

Vous ne précisez pas la puissance demandée.

Au-delà de 120kVA, les travaux relèvent de l'extension de réseau avec départ BT dédié.
Source : https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RAC_03E.pdf

je n'ai pas été parcourir toute la note, mais a vu de son esprit et de mon expérience personnelle, la notion d'extension de réseau dépendrait de la puissance demandée et de la puissance disponible.
A noter qu'en fonction du Plan Local d'Urbanisme, la part d'extension de réseau peut -ou non- être facturée à la commune.
Commenter la réponse de Arkana0
0
Merci
Bonjour Arkana0,

Merci pour ce retour.

C'est un simple pavillon la puissance demandée est de 45 kVA.

Cette précision permet-elle d'y voir plus clair ?

Bien courtoisement,
Energizor
Messages postés
17521
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 octobre 2019
10022 -
45 kVA pour un pavillon ?!!!! C'est pas plutôt 45A (9 kVA) ?