Saignées diagonales
Résolu
cogni2017
-
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je viens de faire la réception d’un chantier de rénovation électrique sur un F3 (photos jointes).
Je découvre que le PRO avec label qualif elec m’a fait des saignées vraiment hideuses dans la cuisine. Quel recours ? Quel risque ? Dois-je accepter ?
Les photos
http://zupimages.net/viewer.php?id=17%2F17%2Fuydq.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17%2F17%2Fhtnd.jpg
Merci,
Je viens de faire la réception d’un chantier de rénovation électrique sur un F3 (photos jointes).
Je découvre que le PRO avec label qualif elec m’a fait des saignées vraiment hideuses dans la cuisine. Quel recours ? Quel risque ? Dois-je accepter ?
Les photos
http://zupimages.net/viewer.php?id=17%2F17%2Fuydq.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17%2F17%2Fhtnd.jpg
Merci,
4 réponses
bonjour, c'est vrai que cela ne fait pas très chouette, mais difficile de faire autrement.
il manque seulement , une peinture , une tapisserie ou autres, mais ce n'est pas a l'électricien de faire ce travail , ce n'est pas son métier .
il manque seulement , une peinture , une tapisserie ou autres, mais ce n'est pas a l'électricien de faire ce travail , ce n'est pas son métier .
?
En effet : un électricien n'est pas un décorateur.
Techniquement, il est tenu de réaliser la pose des prises et leur raccordement, dans les règles de l'art, en noyant des fils dans des gaines dans les cloisons, le tout selon la norme NFC 15-100
>>> http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/infographie_norme_nfc15100_decembre2016.pdf
Apparemment, c'est ce qu'il a fait, et de façon tout à fait correcte.
Maintenant, vu qu'apparemment cette pièce est une cuisine, il reste en effet à poser du carrelage ou un autre revêtement décoratif avant la pose des meubles.
Mais ça ce sera la mission d'un autre artisan.
Et là les "hideuses" saignées ne se verront plus du tout.
Et pour cause.
Si des travaux de déco ont pu être faits avant le passage de l'électricien, ce n'est pas de sa faute à lui.
Ou alors il aurait fallu lui demander de mettre tout en apparent, dans des goulottes.
" Quel recours ? " : aucun.
" Quel risque ? " : aucun
" Dois-je accepter ? " : ce sera un choix personnel ....
En effet : un électricien n'est pas un décorateur.
Techniquement, il est tenu de réaliser la pose des prises et leur raccordement, dans les règles de l'art, en noyant des fils dans des gaines dans les cloisons, le tout selon la norme NFC 15-100
>>> http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/infographie_norme_nfc15100_decembre2016.pdf
Apparemment, c'est ce qu'il a fait, et de façon tout à fait correcte.
Maintenant, vu qu'apparemment cette pièce est une cuisine, il reste en effet à poser du carrelage ou un autre revêtement décoratif avant la pose des meubles.
Mais ça ce sera la mission d'un autre artisan.
Et là les "hideuses" saignées ne se verront plus du tout.
Et pour cause.
Si des travaux de déco ont pu être faits avant le passage de l'électricien, ce n'est pas de sa faute à lui.
Ou alors il aurait fallu lui demander de mettre tout en apparent, dans des goulottes.
" Quel recours ? " : aucun.
" Quel risque ? " : aucun
" Dois-je accepter ? " : ce sera un choix personnel ....
Mais il est vrai qu'après vérification, les saignées en oblique ne semblent pas tolérées par les normes ...
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=645
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=645
Bonjour, c'est moi qui ai publié le premier message.
Merci beaucoup pour toutes vos réactions !!
Quand je parle des saignées "hideuses", je suis choqué par leur tracé, leur parcours alors que je m'attendais à des belles saignées horizontales ou verticales comme celles qu'on voit dans les vidéos de Castorama.
Merci beaucoup pour toutes vos réactions !!
Quand je parle des saignées "hideuses", je suis choqué par leur tracé, leur parcours alors que je m'attendais à des belles saignées horizontales ou verticales comme celles qu'on voit dans les vidéos de Castorama.
exacte , c'est pas son job, sa qualif ne concerne que l'elec
il doit faire un rebouchage légèrement en creux pour que le peintre passe pas ses journées a poncer
bon dimanche