j'ai une petite question, je loue un appartement depuis peu et dans la salle de bain j'ai l'arrivée et l'évacuation pour mettre une machine à laver. Seul problème c'est que la prise n'est pas aux normes pour une machine à laver. Du coup qui doit payer pour mettre aux normes cette prise, moi ou bien le propriétaire?
Merci d'avance de vos réponses
j'ai une petite question, je loue un appartement depuis peu et dans la salle de bain j'ai l'arrivée et l'évacuation pour mettre une machine à laver. Seul problème c'est que la prise n'est pas aux normes pour une machine à laver. Du coup qui doit payer pour mettre aux normes cette prise, moi ou bien le propriétaire?
Merci d'avance de vos réponses
A voir également:
- Prise machine à laver
- Fuite robinet machine à laver locataire - Forum Louer un logement
- Peut on laver son balcon à grande eau ✓ - Forum Louer un logement
- Prise programmateur machine à laver - Forum Consommation
- Location machine a laver - Forum Louer un logement
- Appel médecin après prise de sang forum ✓ - Forum santé
3 réponses
Les normes électriques changeant tous les ans, il n'est pas exigé des propriétaires qu'ils se mettent aux dernières normes tant qu'il n'y a pas mise en danger de la vie d'autrui/impossibilité d'utilisation.
Tant que lancer une machine ne fait pas sauter les plombs et que vous pouvez toucher la machine pendant qu'elle est marche (sans vous faire électriser/électrocuter), le propriétaire n'a pas d'obligation.
Tant que lancer une machine ne fait pas sauter les plombs et que vous pouvez toucher la machine pendant qu'elle est marche (sans vous faire électriser/électrocuter), le propriétaire n'a pas d'obligation.
snono
Messages postés
5
Statut
Membre
D'accord, au moins c'est clair, Du coup je n'ai plus qu'à acheter mon lave linge en espérant que tout se passe bien.
Bonjour,
normalement on est censé avoir un circuit exprès pour le lave-linge ou le lave vaisselle... avec une section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A ou fusible 16A distribué par une prise de courant. Hors moi ce n'est pas la cas, de plus la prise que j'ai est reliée avec d'autres prises de mon appartement sur un même fusible alors que si c'était une prise "aux normes" pour lave-linge je devrais avoir avoir un fusible seulement dédiée a cette prise.
normalement on est censé avoir un circuit exprès pour le lave-linge ou le lave vaisselle... avec une section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A ou fusible 16A distribué par une prise de courant. Hors moi ce n'est pas la cas, de plus la prise que j'ai est reliée avec d'autres prises de mon appartement sur un même fusible alors que si c'était une prise "aux normes" pour lave-linge je devrais avoir avoir un fusible seulement dédiée a cette prise.
Bonjour. Non ce n'est pas le "fusible" - ou le disjoncteur divisionnaire- qui est dédié, mais le circuit.
De quand date la construction? En tout état de cause, le fait que la machine ne soit pas alimentée par un circuit dédié, cela n'induit pas forcément de problèmes majeurs- tout dépend à quoi servent les autres prises du circuit.
De quand date la construction? En tout état de cause, le fait que la machine ne soit pas alimentée par un circuit dédié, cela n'induit pas forcément de problèmes majeurs- tout dépend à quoi servent les autres prises du circuit.
Bonjour.Construction de 1974: à l'époque ce circuit n'était pas obligatoire. Donc le propriétaire n'a aucune obligation .
Mais, la prise se trouvant dans la salle de bains, il faut impérativement contrôler la LES (liaison équipotentielle secondaire) dont la résistance doit être inférieure à 2 ohms ainsi que le raccordement de cette prise à la LES.En outre il faut vérifier dans quelle zone cette prise est installée et si elle est protégée par un dispositif différentiel de 30 milli A. A faire contrôler par un électricien.Tout cela non pas pour une mise aux normes, mais pour votre sécurité.
Mais, la prise se trouvant dans la salle de bains, il faut impérativement contrôler la LES (liaison équipotentielle secondaire) dont la résistance doit être inférieure à 2 ohms ainsi que le raccordement de cette prise à la LES.En outre il faut vérifier dans quelle zone cette prise est installée et si elle est protégée par un dispositif différentiel de 30 milli A. A faire contrôler par un électricien.Tout cela non pas pour une mise aux normes, mais pour votre sécurité.
"La semaine prochaine si tout se passe bien il y a une personne d' EDF qui doit passer. Du coup je lui demanderais de vérifier."
Cette personne d'EDF ne vérifiera rien du tout de ce côté-là. EDF n'intervient absolument pas sur les installations électriques privées de ses clients.
Le domaine d'EDF s'arrête au disjoncteur EDF installé chez vous.
Seul un électricien privé est compétent dans votre cas.
Cette personne d'EDF ne vérifiera rien du tout de ce côté-là. EDF n'intervient absolument pas sur les installations électriques privées de ses clients.
Le domaine d'EDF s'arrête au disjoncteur EDF installé chez vous.
Seul un électricien privé est compétent dans votre cas.