Pompe a chaleur tiv@no 3 fait disjoncter le differentiel de 30mA
Résolu
krzysiek22
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 13 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2015
-
13 déc. 2014 à 13:02
ginto5 Messages postés 11354 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2024 - 14 déc. 2014 à 17:47
ginto5 Messages postés 11354 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2024 - 14 déc. 2014 à 17:47
Bonjour
Depuis lundi mon installateur installe pompe a chaleur Tiv@no 3 puis mercredi mise en service
depuis le jour la pompe fait disjoncter son differentiel de protection au tableau
est ce que ca viens de mon installation ou de la machine
Mon compteur DEF fait 6KVA et 30 A.
Merci de votre comprehension
Depuis lundi mon installateur installe pompe a chaleur Tiv@no 3 puis mercredi mise en service
depuis le jour la pompe fait disjoncter son differentiel de protection au tableau
est ce que ca viens de mon installation ou de la machine
Mon compteur DEF fait 6KVA et 30 A.
Merci de votre comprehension
A voir également:
- Ma pompe à chaleur fait disjoncter le différentiel
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Pompe à chaleur brico dépôt avis - Forum Consommation
- Airmat et daikin pompes à chaleur et à fric ✓ - Forum Consommation
- Pompe a chaleur fujitsu - Forum Consommation
- Pompe à chaleur airwell avis ✓ - Forum Consommation
2 réponses
ginto5
Messages postés
11354
Date d'inscription
mercredi 4 juin 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
16 octobre 2024
4 742
13 déc. 2014 à 13:11
13 déc. 2014 à 13:11
Bonjour,
Les 2 mon capitaine !
Au démarrage, un moteur a besoin d'une puissance supérieure à sa puissance nominale.
Quelle est la puissance absorbée par cette PAC ??
Un abonnement 6 Kva n'est pas très élevé, si on tient compte des autres besoins du logement :
- frigo/congélateur
- machine à laver/lave vaisselle
- éclairage et autres consommation (télé, radio)
Vérifier tout de même qu'il n'y ait pas une perte de courant qui déclencherait le différentiel, facile à faire avec un voltmètre.
Les 2 mon capitaine !
Au démarrage, un moteur a besoin d'une puissance supérieure à sa puissance nominale.
Quelle est la puissance absorbée par cette PAC ??
Un abonnement 6 Kva n'est pas très élevé, si on tient compte des autres besoins du logement :
- frigo/congélateur
- machine à laver/lave vaisselle
- éclairage et autres consommation (télé, radio)
Vérifier tout de même qu'il n'y ait pas une perte de courant qui déclencherait le différentiel, facile à faire avec un voltmètre.