Ventilation dans salle de bain
sabdavid57300
Messages postés
4
Statut
Membre
-
BmV Messages postés 98563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BmV Messages postés 98563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Nous sommes locataire notre salle de bain ne possède pas de fenêtre juste une trappe comme celle dans notre cuisine. Il y a la baignoire le wc et le lavabo confiné dans 9 m2 . Le meuble se gorge d'eau et s'écarte. L'odeur de temps en autre d'urine remonte. Et aussi des moisissures dans les joints de la baignoire.
L'aération est suffisante ?
Le propriétaire me dit que oui et que le soucis viendrai du wc du conduit derrière. J'ai beaucoup de doutes.
Pourriez vous m'aider ?
Merci.
Nous sommes locataire notre salle de bain ne possède pas de fenêtre juste une trappe comme celle dans notre cuisine. Il y a la baignoire le wc et le lavabo confiné dans 9 m2 . Le meuble se gorge d'eau et s'écarte. L'odeur de temps en autre d'urine remonte. Et aussi des moisissures dans les joints de la baignoire.
L'aération est suffisante ?
Le propriétaire me dit que oui et que le soucis viendrai du wc du conduit derrière. J'ai beaucoup de doutes.
Pourriez vous m'aider ?
Merci.
A voir également:
- Ventilation salle de bain ne s'arrête plus
- Ventilation salle de bain sans vmc - Forum Louer un logement
- Droit de rétractation salle de sport - Guide
- Hauteur plafond salle de bain - Forum Immobilier
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Louer un logement
- Bloquer prelevement salle de sport ✓ - Forum Consommation
7 réponses
Bonjour,
" Il y a la baignoire le wc et le lavabo confiné dans 9 m2 "
" L'odeur de temps en autre d'urine remonte."
Outre le fait que votre proprio vous doit un logement décent et aux normes ( pas de VMC ? ... aération haute ou basse ? une fenêtre ? ) effectivement, sauf si vous faites pipi dans la salle de bain ( où il n' y a pas de WC ) ... cela ne devrait pas sentir ce genre d' odeur ...
Je serais plutôt de l' avis de votre prorio, , le conduit du WC qui passe derrière a un problème ... mais peut être pas que ...
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ...
" Il y a la baignoire le wc et le lavabo confiné dans 9 m2 "
" L'odeur de temps en autre d'urine remonte."
Outre le fait que votre proprio vous doit un logement décent et aux normes ( pas de VMC ? ... aération haute ou basse ? une fenêtre ? ) effectivement, sauf si vous faites pipi dans la salle de bain ( où il n' y a pas de WC ) ... cela ne devrait pas sentir ce genre d' odeur ...
Je serais plutôt de l' avis de votre prorio, , le conduit du WC qui passe derrière a un problème ... mais peut être pas que ...
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ...
Bonjour,
Les 9m² font-ils la surface au sol de votre salle-de-bain avec un W-C et un lavabo ou est-ce un W-C "broyeur" ?
Les 9m² font-ils la surface au sol de votre salle-de-bain avec un W-C et un lavabo ou est-ce un W-C "broyeur" ?
oui 9 m2 soit 3 m sur 3 m la pièce avec une baignoire un lavabo et toilette je ne peu nettoyer la trappe car la pièce est carrelée de haut en bas de l enduit se trouve sur les contours de la trappe je peu juste aspiré par dessus le teste avec la saupalin je ne peu le faire trop haut j ai mis une flamme devant elle vacille légèrement
merci pour vos commentaires
merci pour vos commentaires
BONJOUR, Ce doit être une ventilation naturelle comme ça se faisait il y a 50 ans, mais il devrait y avoir aussi une aération basse pour que ça puisse faire courant d'air.
Si tout a été carrelé, elle a dû être bouchée, donc c'est complètement inefficace.
Il faut savoir si c'est dans une copropriété ou non.
9 m2 ce n'est pas si mal comme surface, mais il faut malgré tout renouveler l'air saturé de vapeur
Pour l'odeur, il y a peut-être un problème de siphon qui se vide.
Essayez de mettre un peu d'eau (la valeur d'un verre suffit) dans le lavabo et dans la baignoire. S'il n'y a plus d'odeur, c'est bien un problème de siphon.
Pour enlever la vapeur, reste la pose d'un extracteur électrique à faire fonctionner pendant la douche et longtemps après (jusqu'à ce que le carrelage soit sec) pour que ce soit efficace. Et pour que l'air extrait puisse se renouveler, il faut raccourcir la porte de la salle de bain de 15 mm environ (sans cela l'extracteur tournerait dans le vide.
Demandez à votre propriétaire de faire cela, et un grand nettoyage des moisissures.
Si tout a été carrelé, elle a dû être bouchée, donc c'est complètement inefficace.
Il faut savoir si c'est dans une copropriété ou non.
9 m2 ce n'est pas si mal comme surface, mais il faut malgré tout renouveler l'air saturé de vapeur
Pour l'odeur, il y a peut-être un problème de siphon qui se vide.
Essayez de mettre un peu d'eau (la valeur d'un verre suffit) dans le lavabo et dans la baignoire. S'il n'y a plus d'odeur, c'est bien un problème de siphon.
Pour enlever la vapeur, reste la pose d'un extracteur électrique à faire fonctionner pendant la douche et longtemps après (jusqu'à ce que le carrelage soit sec) pour que ce soit efficace. Et pour que l'air extrait puisse se renouveler, il faut raccourcir la porte de la salle de bain de 15 mm environ (sans cela l'extracteur tournerait dans le vide.
Demandez à votre propriétaire de faire cela, et un grand nettoyage des moisissures.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
"il y a oui une trappe haute pas de vmc la même que dans ma cuisine juste je pense cela insuffisant par rapport à la ventillation " : et à la cuisine aussi, il y a des moisissures ?
"je pense cela insuffisant" : dans ce domaine, comme dans tout domaine technique et normé comme celui de la ventilation des logements, il n'y a pas à "penser", il faut vérifier ce qui existe et voir si c'est conforme.
Notons qu'une VMC n'est obligatoire que dans les logements neufs à partir de 1983 (Arrêté du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983) ; pour les autres cas, une ventilation "naturelle" correctement dimensionnée est considérée comme suffisante.
Infos réglementaires :
>>> http://www.batirenover.com/articles/la-reglementation-de-la-ventilation_287.htm
>>> http://www.ufme.fr/armoire/GUIDEPRESCRIPTIONENTREEDAIR.pdf
"je pense cela insuffisant" : dans ce domaine, comme dans tout domaine technique et normé comme celui de la ventilation des logements, il n'y a pas à "penser", il faut vérifier ce qui existe et voir si c'est conforme.
Notons qu'une VMC n'est obligatoire que dans les logements neufs à partir de 1983 (Arrêté du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983) ; pour les autres cas, une ventilation "naturelle" correctement dimensionnée est considérée comme suffisante.
Infos réglementaires :
>>> http://www.batirenover.com/articles/la-reglementation-de-la-ventilation_287.htm
>>> http://www.ufme.fr/armoire/GUIDEPRESCRIPTIONENTREEDAIR.pdf
merci pour tout vos commentaires vous m avais correctement aider l odeur était le sifon la ventilation n est pas suffisante je vais envisager avec le propriétaire une vmc ou autre systeme maintenant le tout est de lui faire connaitre le probleme chose qui a était faite il est venu aujourd'hui est lui affirme que cela est suffisant moi je pense pas car je met des bac avec pastilles il se remplit rapidement 1 semaine et demi la nouvelle question est DE QUELS MOYENTS JE DISPOSE POUR AFFIRMER QU IL FAUT MODIFIER LE SYSTHEME DE VENTILATION
Merci beaucoups
Merci beaucoups
Les moisissures dans les joints ... Est-ce que tu essuies bien les carreaux à chaque fois ?
Enlever le bout de l'aération et le nettoyer de temlps en temps !
Si ca aspire bien vérifier avec un sopalain à plat et que vous le tenez bien !
Si ca colle par dessus c'est ok sinon y a un pb d'aspiration soit par le moteur soit panne electrique de cette dernière et enfon regarder si le tube n'est pas obstrué...
si odeur urine c'est qu'il y a soit fuite ou soit un pb de siphon .
A+