7 réponses
Bonsoir,
Non, non, ça ne se passe pas comme cela... (Kil a raison pour le avant tout !)
Face à un sinistre, il faut faire appel à votre assurance domicile qui prendra soin de convoquer ERDF pour une expertise.
Si votre assureur ne répond pas, vous êtes dans la M...
Durant l'expertise, il se posera la question de "jmp59", (alimentation mono ou tri). En effet, une surtension en mono est impossible à moins que le problème vienne d'ailleurs.
Justement, puisque nous parlons d'ailleurs; une surtension issue du réseau de distribution public aura touchée plusieurs clients, voire l'ensemble du quartier.
Oubliez le terme "poste source", c'est une installation alimentée en 90 000 v qui distribue en 20 000 v. Il ne peut s'agir que d'un poste de quartier appelé "poste de distribution public ou poste DP".
D'ou l'intérêt de savoir si vous êtes en tri ou si d'autres personnes de votre quartier sont touchées ?
Ce sont ces deux questions essentielles qui vont faire avancer ou reculer votre dossier !!!
Non, non, ça ne se passe pas comme cela... (Kil a raison pour le avant tout !)
Face à un sinistre, il faut faire appel à votre assurance domicile qui prendra soin de convoquer ERDF pour une expertise.
Si votre assureur ne répond pas, vous êtes dans la M...
Durant l'expertise, il se posera la question de "jmp59", (alimentation mono ou tri). En effet, une surtension en mono est impossible à moins que le problème vienne d'ailleurs.
Justement, puisque nous parlons d'ailleurs; une surtension issue du réseau de distribution public aura touchée plusieurs clients, voire l'ensemble du quartier.
Oubliez le terme "poste source", c'est une installation alimentée en 90 000 v qui distribue en 20 000 v. Il ne peut s'agir que d'un poste de quartier appelé "poste de distribution public ou poste DP".
D'ou l'intérêt de savoir si vous êtes en tri ou si d'autres personnes de votre quartier sont touchées ?
Ce sont ces deux questions essentielles qui vont faire avancer ou reculer votre dossier !!!
Energizor
Messages postés
26007
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2024
19 512
5 juil. 2012 à 19:27
5 juil. 2012 à 19:27
Bonjour,
C'est Kil qui a raison : c'est à votre assurance habitation de s'occuper de cela (si vous êtes assuré pour les dégâts électriques).
C'est votre assurance qui se retournera éventuellement vers ERDF.
Et EDF n'est strictement pour rien dans votre problème. C'est bien ERDF, gestionnaire du réseau de distribution, qui gère les transformateurs et les postes source...
C'est Kil qui a raison : c'est à votre assurance habitation de s'occuper de cela (si vous êtes assuré pour les dégâts électriques).
C'est votre assurance qui se retournera éventuellement vers ERDF.
Et EDF n'est strictement pour rien dans votre problème. C'est bien ERDF, gestionnaire du réseau de distribution, qui gère les transformateurs et les postes source...
Courrier avec justificatif en RAR à votre fournisseur d'électricité qui va transmettre à ERDF.
Si pas de réponse ou si réponse insatisfaisante - > Médiateur de l'énergie.
Avant tout ça peut-ête un tour vers votre assurance habitation.
Si pas de réponse ou si réponse insatisfaisante - > Médiateur de l'énergie.
Avant tout ça peut-ête un tour vers votre assurance habitation.
jmp59
Messages postés
29298
Date d'inscription
mercredi 9 juin 2004
Statut
Contributeur
Dernière intervention
25 novembre 2015
3 792
5 juil. 2012 à 16:31
5 juil. 2012 à 16:31
Bonjour,
TU es alimenté en monphasé ou en triphasé ?
TU es alimenté en monphasé ou en triphasé ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Rencontrez une association de consommateurs..les litiges avec ces anciens fournisseurs d'énergie du Service Public, ils connaissent !...
Energizor
Messages postés
26007
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2024
19 512
5 juil. 2012 à 19:29
5 juil. 2012 à 19:29
Bonjour Gérard,
Ici il ne s'agit pas d'un problème de fourniture d'énergie, mais de distribution d'électricité. C'est sur le réseau qu'est le problème, pas avec l'électricité fournie.
Ici il ne s'agit pas d'un problème de fourniture d'énergie, mais de distribution d'électricité. C'est sur le réseau qu'est le problème, pas avec l'électricité fournie.
Energizor
Messages postés
26007
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2024
19 512
5 juil. 2012 à 21:16
5 juil. 2012 à 21:16
Je vous relis : "ces anciens fournisseurs d'énergie du Service Public"
Mais vous avez raison, on a compris.
Mais vous avez raison, on a compris.
ERDF était bien partie intégrante DU fournisseur d'énergie électrique non ?
D'ailleurs même eux n'ont pas encore totalement intégré cela "je travaille à l'EDF" ...vrai ?
C'est d'ailleurs pour cela aussi qu'il ne faut pas toucher sur ce forum à l'une ou à l'autre de ces deux citadelles !..
Mais, en association de défense, on traite cela comme s'il s'agissait d'autres vulgaires fournisseurs, ils sont d'ailleurs cablés de la même façon vis à vis des consommateurs.
Parfois pire même, parce qu'ils n'ont pas encore toujours compris ce qu'était (sur le plan commercial) un CLIENT.
D'ailleurs même eux n'ont pas encore totalement intégré cela "je travaille à l'EDF" ...vrai ?
C'est d'ailleurs pour cela aussi qu'il ne faut pas toucher sur ce forum à l'une ou à l'autre de ces deux citadelles !..
Mais, en association de défense, on traite cela comme s'il s'agissait d'autres vulgaires fournisseurs, ils sont d'ailleurs cablés de la même façon vis à vis des consommateurs.
Parfois pire même, parce qu'ils n'ont pas encore toujours compris ce qu'était (sur le plan commercial) un CLIENT.
jmp59
Messages postés
29298
Date d'inscription
mercredi 9 juin 2004
Statut
Contributeur
Dernière intervention
25 novembre 2015
3 792
5 juil. 2012 à 20:54
5 juil. 2012 à 20:54
Je pose à nouveau la question :
ES-TU ALIMENTÉ EN MONOPHASÉ OU EN TRIPHASÉ ?
ES-TU ALIMENTÉ EN MONOPHASÉ OU EN TRIPHASÉ ?
je suis locataire du groupe promogis aucune idée
jmp59
Messages postés
29298
Date d'inscription
mercredi 9 juin 2004
Statut
Contributeur
Dernière intervention
25 novembre 2015
3 792
6 juil. 2012 à 15:05
6 juil. 2012 à 15:05
Tu as bien un compteur électrique ?
Normalement ça doit être inscrit dessus :
- soit "Compteur monophasé"
- soit "Compteur triphasé 4 fils"
Normalement ça doit être inscrit dessus :
- soit "Compteur monophasé"
- soit "Compteur triphasé 4 fils"
6 juil. 2012 à 13:30
6 juil. 2012 à 19:45
Bon, il vont vous poser un enregistreur de tension et probablement un autre au poste.
Ca laisse à croire qu'ils ne savent pas d'où vient le problème.
Ca peut être bien si l'enregistreur trouve quelque chose. Mais, s'il ne trouve rien, votre affaire est mal engagée.
Pour info, la prestation pose d'enregistreur coute un bras lorsqu'elle est à la demande du client. Là, je suppose que c'est gratuit car à l'initiative d'ERDF.
Ne doutez pas du résultat finale de l'appareil. Il vaut 5 000 € avec tous les test et agréments possibles !