Bonjour,
Est il obligatoire de faire dépasser le tubache de la cheminée ? Si oui de combien ?
J'ai un insère avec un tubache de 9m dans une cheminée de 10m, voila mon problème quand j'ouvre la porte pour remettre une buche j'ai comme un reffoulement de fumé qui est très désagréable. Ramonage hérisson + buche ramonage de temps en temp .
Si quelqu'un à une réponse merci de m'en faire part, merci d'avance

3 réponses

aie mac Messages postés 5182 Date d'inscription vendredi 20 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 3 avril 2016 1 327
19 févr. 2012 à 15:01
bonjour

Est il obligatoire de faire dépasser le tubache de la cheminée ?

oui.

Si oui de combien ? 

assez pour mettre en place un collier servant à le maintenir en place, lequel doit se trouver au dessus de la plaque d'étanchement du haut de la souche, dans laquelle doit être ménagé un orifice de 5cm² (un de 20cm² étant ménagé en partie basse).
le tubage doit être muni d'un chapeau pare-pluie.
celui couvrant le conduit maçonné doit être déposé.

consultez les DTU 24-1 et 24-2.

J'ai un insère avec un tubache de 9m dans une cheminée de 10m, 

bravo.
vous avez ce qu'il faut pour flanquer le feu chez vous.
les suies passent entre le tubage et le conduit.