Ciat aqualis 35H panne code d3.0

Fermé
nono -  
gerber1 Messages postés 16482 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

je tente de mettre en route la pompe à chaleur pour la deuxième année et voici le message qui s'affiche!

Savez-vous de quoi il s'agit?
merci am
A voir également:

3 réponses

mr xxxx
 
d3.0 est un defaut debit d'eau basic ,
1- verifier filtre a tamis
2-verifier d'avoir plus 1 bar de pression dans reseau d'eau
3-verifier qu'une vannes ne soit pas fermé par erreur sur circuit d'eau entre le groupe exterieur et bouteille tampon. (depart, retour d'eau)
4- verifier circulateur d'eau dans groupe exterieur ne sois pas gripper
5- vis de purge dans groupe exterieur situé aux dessus cote droit du groupe avec un petit tuyau cristal, il suffit de la devisser avec une clef de 10 afin de voir si il n'y a pas d'air.
6- enfin aquitter le code defaut (mettre la pac en position arret au thermostat d'ambiance puis appuyer sur ok longuement jusqu a avoir 4 trais a la place du code defaut et redemarrer).

en esperant avoir resolu votre souci...
49
FWizard Messages postés 1 Statut Membre 23
 
Bonjour,
Je suis face au même problème, j'ai effectué ce qui vous avez décrit en partie:

je n'ai pas localisé le filtre à tamis

j'ai dévissé la vis de purge qui au passage était abimé et de l'eau est remontée jusque dans la durite, j'ai revissé et acquitté le code défaut et......... toujours pareil,
Merci si vous pouvez m'aider!

Ps tous les ans c'est la même chose, le technicien passe 5 minutes et cela repart
27
gerber1 Messages postés 16482 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 983
 
Bonjour
Posez votre question ICI. https://bricolage.linternaute.com/forum/
0