Bonjour,
Je possède une PAC COLEOS qui affiche un messgae d'erreur 10 (Commutateur de débit ouvert).
Pouvez-vous me donner la solution pour remédier à ce problème
Franck

4 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. il faut mettre une résistance de 100 ohm sur le branchement a la place du détecteur de pression
    1. il faut mettre une résistance de 100 ohm a la place du détecteur de pression
      1. j'ai la même pompe à chaleur: le signal d'erreur 10 indique que le flux d'eau des radiateurs est interrompu: le circulateur est à l'arrêt, ou tous les radiateurs sont fermés. Attention au robinets thermostatiques qui se ferment automatiquement, il faut laisser 30% de l'installation de chauffage toujours ouverte ( salles de bains...) ou installer une soupape différentielle entre le départ et le retour chauffage.