Bonjour,voila je suis actuellement locataire d'un appartement de type F2.
Depuis un bon moment j'ai beaucoup de problème niveau electrique:
-tous les jours dans la soirée le compteur disjoncte et pas qu'une seule fois hier encore il a disjonter 5 ou 6 fois en l'espace de 15 minutes.
J'ai verifier si sa provener pas d'un des appareils de la maison en les debranchant les uns aprés les autres sans succés.
-le priprio me dis que c'est une surconsommation j'ai donc débrancher TV,PC,micro-onde, bref tous ce qui pouvait etre debranchés et c'est toujour pareil.(exemple:je peux pas faire fonctionner la plaque de cuisson en meme temps que les accumulateurs,pour faire une lessive le soir je dois eteindre les accumulateurs!,et vis versa...)
-autre point j'ai remarquer que le compteur général continue a tourné a une vitesse incroyable méme en ayant débranché les appareil sauf frigo et en laissant fonctionner que les accumulteurs cela se passe le soir entre 20h et 22h, le jour je peut faire fonctionner les 2 PC la TV les accumulateurs la plaque de cuissonn.....il ne se passe rien.
-je trouve l'installation electrique vraiment vétuste pour ma part.Et t'il normal que ce soit le compteur général qui disjonte a chaque fois?
-pensez-vous que l'installation electrique soit aux normes??(je voulais mettre des photos pour montrer a quoi ressemble l'installation mais j'y arrive pas!!:(
-j'espere obtenir des réponses rapidement et d'avance merci beaucoup.
(PS: dsl pour les fautes d'orthographe).
Depuis un bon moment j'ai beaucoup de problème niveau electrique:
-tous les jours dans la soirée le compteur disjoncte et pas qu'une seule fois hier encore il a disjonter 5 ou 6 fois en l'espace de 15 minutes.
J'ai verifier si sa provener pas d'un des appareils de la maison en les debranchant les uns aprés les autres sans succés.
-le priprio me dis que c'est une surconsommation j'ai donc débrancher TV,PC,micro-onde, bref tous ce qui pouvait etre debranchés et c'est toujour pareil.(exemple:je peux pas faire fonctionner la plaque de cuisson en meme temps que les accumulateurs,pour faire une lessive le soir je dois eteindre les accumulateurs!,et vis versa...)
-autre point j'ai remarquer que le compteur général continue a tourné a une vitesse incroyable méme en ayant débranché les appareil sauf frigo et en laissant fonctionner que les accumulteurs cela se passe le soir entre 20h et 22h, le jour je peut faire fonctionner les 2 PC la TV les accumulateurs la plaque de cuissonn.....il ne se passe rien.
-je trouve l'installation electrique vraiment vétuste pour ma part.Et t'il normal que ce soit le compteur général qui disjonte a chaque fois?
-pensez-vous que l'installation electrique soit aux normes??(je voulais mettre des photos pour montrer a quoi ressemble l'installation mais j'y arrive pas!!:(
-j'espere obtenir des réponses rapidement et d'avance merci beaucoup.
(PS: dsl pour les fautes d'orthographe).
A voir également:
- Installation électrique pas aux normes
- Mon propriétaire n'a pas installer de détecteur de fumée - Guide
- Sous-compteur électrique pour location - Forum Immobilier
- Enfouissement ligne électrique particulier - Forum Construire une maison
- Sous compteur électrique légal ou pas ? - Forum Louer un logement
- Bareme kilometrique 2025 voiture electrique - Guide
9 réponses
je vous decrit ce qui est ecrit
je suis en triphaser
disjoncteur différentiel 500mA
In 10 /30 A
Un 440V 50H alternatif.
je suis en triphaser
disjoncteur différentiel 500mA
In 10 /30 A
Un 440V 50H alternatif.
Bonjour,
Votre bailleur a surement raison, téléphonez à votre fournisseur d'électricité pour faire le point sur la puissance de votre compteur par rapport aux appareils utilisés. Le renseignement et les explications sont gratuites.
Concernant l'installation celle-ci est estimée "aux normes" à partir du moment ou elle n'est pas dangereuse et qu'elle est aux normes de l'époque ou elle a été faites. Les normes changent sans arrêt, et il est impossible de maintenir les installations toujours aux dernières normes.
Vous parlez d'accumulateurs de chauffage j'imagine ? Ceux-ci consomment énormément et devraient tourner aux heures creuses uniquement, c'est leur principale fonction.
Si vous débranchiez tout, même la lumière, vous pourriez vous rendre compte si rien n'est branché en "pirate" sur votre installation, puisque dans ce cas, le compteur ne devrait pas tourner.
Votre bailleur a surement raison, téléphonez à votre fournisseur d'électricité pour faire le point sur la puissance de votre compteur par rapport aux appareils utilisés. Le renseignement et les explications sont gratuites.
Concernant l'installation celle-ci est estimée "aux normes" à partir du moment ou elle n'est pas dangereuse et qu'elle est aux normes de l'époque ou elle a été faites. Les normes changent sans arrêt, et il est impossible de maintenir les installations toujours aux dernières normes.
Vous parlez d'accumulateurs de chauffage j'imagine ? Ceux-ci consomment énormément et devraient tourner aux heures creuses uniquement, c'est leur principale fonction.
Si vous débranchiez tout, même la lumière, vous pourriez vous rendre compte si rien n'est branché en "pirate" sur votre installation, puisque dans ce cas, le compteur ne devrait pas tourner.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
j'ai penser que quelqu'un pourré etre branché en pirate mais le problème et que le seul endroit pour couper le courant c'est le compteur général il n'y a aucune protection secondaire.c'est vrai je peux en débranchant tout les appareils.
je me suis aussi renseigner sur les obligations des priprios.
sur le site promotelec il est dis que toute installation electriques antérieur a 1974 doit etre refaite car dangereuse et moi le compteur date de 1973 et je pense que le reste va avec !!