Pompe à chaleur Alfea S Duo 8kw

VMAXNORMAND - 4 janv. 2010 à 12:07
 Jim - 12 janv. 2020 à 15:14
Bonjour,
je possede une pac alfea s duo 8kw avec plancher chauffant pour une maison neuve de 130m2 habitable.
seul le rez de chaussée est en plancher chauffant (env70m2)
Les reglages ne me satisfont pas,bien que le technicien est deja venu vérifié la programmation
je suis actuellement en mode confort (soleil) et demande 19.5° toute la journée.
aujourd'hui à 8h le thermostat d'ambiance T75 m'indique une temperature de 18.4° (2° dehors) et la à midi il fait toujours 18,4° dans la maison alors que la pompe est en mode chauffe pour atteindre les 19,5°.
je ne sais plus quoi faire car la pompe tourne trop et n'arrive pas à atteindre la temperature demandée (19,5°)
en attendant nous consommons deja 4000khw en 4 mois !!
merci de votre aide
je suis persuadé que la programmation est defaillante.
A voir également:

21 réponses

Bonjour
Il y a peu être quelque chose a faire au niveaux réglage !
Sur mode spécialiste :
--)Circuit de chauffage
--)réglage de la pente
En règle générale si pas de mise en service par STA
L'installateur ne touche pas au réglage.
Et surtout a vérifier le réglage du PC.
Boucle par boucle !!!!!! très important
Ou alors contacter Atlantic 0825 005 962
Ils seront vous guider vers une solution.
CDT
0