Votre avis - devis PAC Mistubishi Zubadan
aaabernard
-
11 mai 2009 à 06:35
bulledimage Messages postés 4 Date d'inscription lundi 17 décembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2013 - 17 déc. 2012 à 17:43
bulledimage Messages postés 4 Date d'inscription lundi 17 décembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2013 - 17 déc. 2012 à 17:43
A voir également:
- Mitsubishi zubadan 14 kw avis
- Ligne 14 avis d'imposition ✓ - Forum déclaration de revenus
- Mitsubishi zubadan 14 kw - Forum Consommation
- Avis d’imposition - Forum déclaration de revenus
- Ligne 14 impots ✓ - Forum déclaration de revenus
- Ligne 14 - Forum Impôts
4 réponses
il te faudrait au moins 13 à 15kw car tu pompes déja 2000l /an
il faut aussi garder la chaudière pour les grands froids
sinon la zubadan c'est du pipo c'est tout
il y a des résista,nces electriques pour pallier la puissance par grand froid
il faut aussi garder la chaudière pour les grands froids
sinon la zubadan c'est du pipo c'est tout
il y a des résista,nces electriques pour pallier la puissance par grand froid
Je viens juste de voir ce message, je suppose que ma réponse arrive un peu tard...
Malgré tout je ne usis pas d'accord avec l'avis de kiki34.
La puissance de la Zubadan n'a rien avoir avec des résistances électriques, c'est un système un peu plus compliqué que ça... Par contre c'est vrai qu'elle consomme un peu!
Pour répondre à aaabernard, si ton installateur t'a dit que la W85 était une Zubadan, il t'a trompé... Je l'ai vu sur un salon et on m'a expliqué que c'était une "power inverter".
Malgré tout je ne usis pas d'accord avec l'avis de kiki34.
La puissance de la Zubadan n'a rien avoir avec des résistances électriques, c'est un système un peu plus compliqué que ça... Par contre c'est vrai qu'elle consomme un peu!
Pour répondre à aaabernard, si ton installateur t'a dit que la W85 était une Zubadan, il t'a trompé... Je l'ai vu sur un salon et on m'a expliqué que c'était une "power inverter".
Effectivement la pac zubadan de mitsubishi est aidée par une mise en route progressive de resistances électriques au nombre de 3, chacune consommant 2 kw.. donc jusqu'à 6 kW d'electricite en +, lorsque les circonstances l'exigent...
Cet aspect, non negligeable, n'est pas mis en valeur sur la doc grand public... Ensuite, les installations dans un pavillon ( RDC + 1 eta) doivent disposer d'un ballon tampon , attention au coup de bellier..
Une fois que ses elements "obscures" connus, la zubadan peut parfaitement convenir, surtout si cheminée ou insert d'appoint. Son point fort, son prix, bien moins élevé que sa concurrente direct une Daikin inverter équivalente en puissance...
Si on est bon bricoleur la Zubadan est en vente dans la grande distribution spécialisée, brico xyz, mais la Daikin en réseau pro. Ensuite il faut voir si le jeu vaut la chandelle vu les aides financières, credit d'impot, ou autres, et la garantie..
Cet aspect, non negligeable, n'est pas mis en valeur sur la doc grand public... Ensuite, les installations dans un pavillon ( RDC + 1 eta) doivent disposer d'un ballon tampon , attention au coup de bellier..
Une fois que ses elements "obscures" connus, la zubadan peut parfaitement convenir, surtout si cheminée ou insert d'appoint. Son point fort, son prix, bien moins élevé que sa concurrente direct une Daikin inverter équivalente en puissance...
Si on est bon bricoleur la Zubadan est en vente dans la grande distribution spécialisée, brico xyz, mais la Daikin en réseau pro. Ensuite il faut voir si le jeu vaut la chandelle vu les aides financières, credit d'impot, ou autres, et la garantie..
samos77
Messages postés
1
Date d'inscription
mercredi 26 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
26 septembre 2012
26 sept. 2012 à 21:16
26 sept. 2012 à 21:16
je tombe des nus en lisant des choses aussi absurdes.
le système zubadan , n a rien a voir du tout avec les résistances d appoints que 99% des pac ont (pour être éligible promotelec).
c est un système astucieux qui consiste a réinjecter une petite partie du refoulement dans l' aspiration pour augmenter le rendement et palier de ce fait les baisses de t° extérieurs.ont pousse le compresseur dans ces retranchements, mais c est de la mécanique de grande précision. en effet, je vois souvent des groupes froids( commerces ou industries) qui sont mis a bien plus rudes épreuves et qui fonctionnent encore et toujours sans broncher.( manque d entretien, condenseur complétement bouchés etc etc).
j installe, entre autre, des pac depuis plus de 15 ans et les marques qui ont les moyens de faire de la pub a la télé, ne sont pas forcement du meilleur rapport qualité prix( daikin pour ne pas les citer)
la zubadan a connu des problèmes de jeunesse qui sont inadmissibles, mais qui ont été pris en charge et surtout résolu.
je ne connais qu une seule marque qui fais vraiment son boulot, c est toshiba.
pour info la pac estia est sortie avec presque 2 ans de retard parce que chez toshiba ils ne sortent un produit que si ils ont essuyez les plâtres avant.
que quand ils sont sur a 100%.
bilan de l' opération ça fait 15 ans que je monte du air/air et 3 ans que je monte du air eau toshiba, et je n ai pour ainsi dire plus de problème.
ça me change d airwell( quasiment un problème par mise en service) et de daikin avec leur sav surchargé( tu m' étonne) et surtout surtaxé( bandits).
voila ça fait du bien de se lâcher.
le système zubadan , n a rien a voir du tout avec les résistances d appoints que 99% des pac ont (pour être éligible promotelec).
c est un système astucieux qui consiste a réinjecter une petite partie du refoulement dans l' aspiration pour augmenter le rendement et palier de ce fait les baisses de t° extérieurs.ont pousse le compresseur dans ces retranchements, mais c est de la mécanique de grande précision. en effet, je vois souvent des groupes froids( commerces ou industries) qui sont mis a bien plus rudes épreuves et qui fonctionnent encore et toujours sans broncher.( manque d entretien, condenseur complétement bouchés etc etc).
j installe, entre autre, des pac depuis plus de 15 ans et les marques qui ont les moyens de faire de la pub a la télé, ne sont pas forcement du meilleur rapport qualité prix( daikin pour ne pas les citer)
la zubadan a connu des problèmes de jeunesse qui sont inadmissibles, mais qui ont été pris en charge et surtout résolu.
je ne connais qu une seule marque qui fais vraiment son boulot, c est toshiba.
pour info la pac estia est sortie avec presque 2 ans de retard parce que chez toshiba ils ne sortent un produit que si ils ont essuyez les plâtres avant.
que quand ils sont sur a 100%.
bilan de l' opération ça fait 15 ans que je monte du air/air et 3 ans que je monte du air eau toshiba, et je n ai pour ainsi dire plus de problème.
ça me change d airwell( quasiment un problème par mise en service) et de daikin avec leur sav surchargé( tu m' étonne) et surtout surtaxé( bandits).
voila ça fait du bien de se lâcher.
Mitsubishi a connu des problèmes de jeunesse ? et encore maintenant !. J'ai une PUHZ-WH85VHA installé en janvier 2009, elle a durée 23 jours remplacée sous garantie, la 2ème 9 mois remplacé sous garantie, la 3ème 12mois remplacée sous garantie avec le rappel européen Mitsubishi (55 Millions d'euros) la nouvelle machine (la 4ème!) a une référence BS ajouté à la suite PUHZ-W85VHA-BS sensé résoudre le problème (échangeur modifié et bouteille de R410a agrandie) mais avec cela cette machine à tenue 2 ans et viens de lâcher échangeur HS. les problème sont résolus ? NON, mitsubishi maitrise son produit ? NON. C'est inadmissible. je suis en picardie avec des grands froid de -7°c maxi, quand l'échangeur casse l'installation de chauffage se vide dans par la soupape desécurité 3bars (avec le R410 bien entenu et l'eau rentre dans le compresseur. Au total ca fait 4 charge de R410 de 2.4kg soit 9.6kg qui parte à l'atmosphère, bilan écologique nul. Si quelqu'un a une solution ? Qu'il aille la donner à Mitsubishi il feront des économies !
bulledimage
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 17 décembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
31 janvier 2013
17 déc. 2012 à 17:43
17 déc. 2012 à 17:43
bonsoir. Je n'ai pas vos compétences techniques, par contre je peux témoigner de mes mésaventures avec une PAC Mitsubishi PUHZ-W85VHA système écodan-easydan. Cette PAC n'a jamais fonctionné, nous n'avons jamais eu les températures escomptées et lorsqu'il a fait si froid l'an passé, nous avions 13 degrés à l'intérieur. Aujourdhui, nous vivons le même incident que celui qui est raconté ci dessus (eau dans le compresseur, qui est mort et à changer). En revanche, nos factures d'électricité se portent bien. En moyenne, 220 euros mensuels, alors que pendant plusieurs semaines nous n'avons pas eu de chauffage du tout (le temps des pannes!). Je ne souhaite pas créer de polémique, je serais bien incapable de discuter de cette technologie, mais j'attire votre attention sur le fait qu'en effet, parfois une pompe à chaleur, c'est un vrai cauchemar.
nemrod18
Messages postés
25533
Date d'inscription
vendredi 18 avril 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
3 janvier 2022
4 743
27 sept. 2012 à 00:13
27 sept. 2012 à 00:13
Bonjour,
Tu fais des fouilles ??
Tu fais des fouilles ??