4 réponses
je vous fait part des resultats pour cet hiver ;
Je suis dans le Perche ...on a eu -18 cet hiver
Hiver 2007/2008 cout 2500 euros avec une chaudiere a gaz +bonbone
Hiver 2008/2009 cout 680 euros y compris 100euros de gaz
relevé compteur specifique a la PAC 1 fois la semaine y compris la Temp(courbes sur exel )
Gain 72,5 %
Equipement
Pac Daikin air/eau 11kw en releve de chaudiere pour une maison mal isolée de 150 m2
Pour repondre a vos questions .
La daikin est une INVERTER et donc le regime de la pac est lié au besoin et là pas besoin de ballon tampon
La AIRWELL est une tout ou rien et donc un ballon tampon pour eviter a la machine de s'arreter et redemarer sans arret (il faut donc chauffer ce volume d'eau et le maintenir chaud....cout !!)
le bruit dans les tuyaux est lié au circulateur et donc soit vous diminuez sa vitesse soit en mettre un moins puissant (c'est ce que j'ai fait).
Je n'ai pas de thermostat je regle la PAC sur la loi d'eau;
En clair on dit a la machine :en fontion de la temp ext tu me chauffe l'eau a x degres ....petits reglages a affiner une ou deux fois...
Le tarif proposé pour la Daikin est correct...pour l'autre je ne sais pas..
Quand a la veranda a vous de choisir ...
J'ai fait le choix d'un systeme independant (petit systeme reverssible a monter sois meme)qui etait moins cher que l'option avec la PAC.
A la grande surprise des plombiers j'ai branché mes radiateurs a l'envers ..pourquoi?
Tout simplement pour profiter de la totalité de la surfaçe de ceux'ci......
Et donc avec une Pac et une temperature d'eau maxi de 55 degres je peux fontionner en basse temperature !!
Pour info j'ai testé cette modif pour voirsi un fontionnement de mon installation en dessous de 55 degres etait possible et ceci pendant les 2 dernieres années.. et ça a marché !!
J'espere vous avoir un peu eclairé ..
derniere info :je suis a la retaite et j'ai une formation de frgoriste
Salutations
Je suis dans le Perche ...on a eu -18 cet hiver
Hiver 2007/2008 cout 2500 euros avec une chaudiere a gaz +bonbone
Hiver 2008/2009 cout 680 euros y compris 100euros de gaz
relevé compteur specifique a la PAC 1 fois la semaine y compris la Temp(courbes sur exel )
Gain 72,5 %
Equipement
Pac Daikin air/eau 11kw en releve de chaudiere pour une maison mal isolée de 150 m2
Pour repondre a vos questions .
La daikin est une INVERTER et donc le regime de la pac est lié au besoin et là pas besoin de ballon tampon
La AIRWELL est une tout ou rien et donc un ballon tampon pour eviter a la machine de s'arreter et redemarer sans arret (il faut donc chauffer ce volume d'eau et le maintenir chaud....cout !!)
le bruit dans les tuyaux est lié au circulateur et donc soit vous diminuez sa vitesse soit en mettre un moins puissant (c'est ce que j'ai fait).
Je n'ai pas de thermostat je regle la PAC sur la loi d'eau;
En clair on dit a la machine :en fontion de la temp ext tu me chauffe l'eau a x degres ....petits reglages a affiner une ou deux fois...
Le tarif proposé pour la Daikin est correct...pour l'autre je ne sais pas..
Quand a la veranda a vous de choisir ...
J'ai fait le choix d'un systeme independant (petit systeme reverssible a monter sois meme)qui etait moins cher que l'option avec la PAC.
A la grande surprise des plombiers j'ai branché mes radiateurs a l'envers ..pourquoi?
Tout simplement pour profiter de la totalité de la surfaçe de ceux'ci......
Et donc avec une Pac et une temperature d'eau maxi de 55 degres je peux fontionner en basse temperature !!
Pour info j'ai testé cette modif pour voirsi un fontionnement de mon installation en dessous de 55 degres etait possible et ceci pendant les 2 dernieres années.. et ça a marché !!
J'espere vous avoir un peu eclairé ..
derniere info :je suis a la retaite et j'ai une formation de frgoriste
Salutations
8 déc. 2009 à 08:13
Quest-ce que tu appelle monter les radiateurs à l'envers ?
et pourquoi pas de sonde intérieur ?
en tout cas bravo pour tes reglages ta conso est vraiment basse
15 déc. 2009 à 09:15
en fait je fais arriver l'eau chaude en bas du radiateur et non pas en haut..
le fait d'alimenter par le bas resulte d'une logique qui est de dire que l'eau chaude monte et que de la faire arriver par le bas permet d'alimenter la surfaçe totale du radiateur et donc d'augmenter la surfaçe d'echange.
As- tu remarqué que generalement losque les radiateurs sont alimentes par le haut ...seulement le haut du radiateur est chaud ..et donc on utilise seulement 1/3 de la surfaçe..
je toune comme ça depuis maintenant 3 ans ..et avec des robinets thermostatiques (0 problemes)
Le but etant bien sur d'augenter la surfaçe pour pouvoir fonctionner en basse temperature ...
plus de surfaçe= temperature d'eau plus basse
pourquoi pas de sonde interieure ?
sur mon instalation j'ai 2 radiateurs robinets ouverts en grand (SdB et 1 sejour)..les autres sont avec robinets thermostatiques et c'est la sonde qui en fontion de la t° ext me fait evoluer la t° d'eau.
Si tu utilise un themostat d'ambiance il faut trouver le bon emplacement ..dans la cuisine ? dans le sejour ??
Et quand tu fait de la cuisine ou un feu de cheminée ..la sonde va voir qu'il fait bon et va arreter de chauffer le autres pieces ...et là on se les cailles dans le reste de la maison ..
Donc moi je regle piece par piece avec les robinets thermostatiques et ça marche tres bien ..
ATTENTION
Si tu mets une sonde interieure c'est elle qui va arreter la PAC et si elle est dans la phase degvrage cette fontion ne sera pas remplie completement et aura pour cause de maintenir le givre sur l'evaporateur ..
au prochain redemarage risque de faire carrement un bloc de glace et donc plus d'echange possible ...
rendement de la PAC nul...
Ces machines ont des cycles a respecter ..
J'espere avoir éte clair