Installation d'une PAC en relève de chaudière
situpfr
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 14 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
14 mars 2009
-
14 mars 2009 à 11:52
tierlovitch - 17 mars 2012 à 12:58
tierlovitch - 17 mars 2012 à 12:58
A voir également:
- Schéma montage pac en relève de chaudière
- Tarif montage meuble conforama - Forum Consommation
- Logiciel pour modifier relevé de compte - Forum Banque et Crédit
- Entretien chaudière locataire entrant - Forum Louer un logement
- Obligation entretien chaudière locataire sortant - Forum Louer un logement
- Tarif livraison et montage conforama - Forum Consommation
7 réponses
bonjour
pour la fuite d'eau je pense que il y a une négligence au niveau du vase on peu en mettre dix meme des 50 litres
si on ne verifie pas sa pression non raccorder
et oui pression 100 grs/ m x / hauteur du point le + haut au vase + 500 grs qui vous donne sa pression de service
ensuite la soupape de securite fuit a remplacer
ensuite ballon tanpom vers la pac+ clapet AR
ensuite ballon tanpom vers la chaudiere+ circulateur et clapet AR
ensuite ballon tanpom vers les radiateurs vanne motoriser + circulateur
pour le fonctionement permanent de la pac a savoir si il fait trop chaud dans votre logement
SINON ELLE SOUS DIMENSIONNER ATTENTION A LA CONSO SA RISQUE D'ETRE LA DOUCHE FROIDE
SALUTATION
pour la fuite d'eau je pense que il y a une négligence au niveau du vase on peu en mettre dix meme des 50 litres
si on ne verifie pas sa pression non raccorder
et oui pression 100 grs/ m x / hauteur du point le + haut au vase + 500 grs qui vous donne sa pression de service
ensuite la soupape de securite fuit a remplacer
ensuite ballon tanpom vers la pac+ clapet AR
ensuite ballon tanpom vers la chaudiere+ circulateur et clapet AR
ensuite ballon tanpom vers les radiateurs vanne motoriser + circulateur
pour le fonctionement permanent de la pac a savoir si il fait trop chaud dans votre logement
SINON ELLE SOUS DIMENSIONNER ATTENTION A LA CONSO SA RISQUE D'ETRE LA DOUCHE FROIDE
SALUTATION
situpfr
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 14 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
14 mars 2009
2
14 mars 2009 à 20:18
14 mars 2009 à 20:18
Merci pour cette rapide réponse ;-)
pour la pac qui tournait en permanence, j'attribue ça à un pb de réglage, puisque après leurs premier passage...
elle faisait des pauses, des séquences de dégivrage...
mais bon plutôt que me dire que quelque chose n'allait pas (un réglage)... "non non y'a rien du tout!"
pour ce qui est de la température... elle est bien là en fonction de celle demandée! ;-)
pour le vase... il fait 25cm de hauteur pour 85cm de périmetre.
il est à 10cm du sol...
il es indiqué dessus 3bars 100°c
je viens d'actionner la purge pour faire redescendre la pression je suis maintenant (20h15 le 14/03/09) à 1.6bars.
pour ce qui est de la vanne (trois voies sur le schéma) motorisée dans votre réponse...
quel est sa fonction exactement? son intérêt?
dans votre réponse, elle semble nécessaire? et donc manquante, c'est bien ça?
Merci
pour la pac qui tournait en permanence, j'attribue ça à un pb de réglage, puisque après leurs premier passage...
elle faisait des pauses, des séquences de dégivrage...
mais bon plutôt que me dire que quelque chose n'allait pas (un réglage)... "non non y'a rien du tout!"
pour ce qui est de la température... elle est bien là en fonction de celle demandée! ;-)
pour le vase... il fait 25cm de hauteur pour 85cm de périmetre.
il est à 10cm du sol...
il es indiqué dessus 3bars 100°c
je viens d'actionner la purge pour faire redescendre la pression je suis maintenant (20h15 le 14/03/09) à 1.6bars.
pour ce qui est de la vanne (trois voies sur le schéma) motorisée dans votre réponse...
quel est sa fonction exactement? son intérêt?
dans votre réponse, elle semble nécessaire? et donc manquante, c'est bien ça?
Merci
Bonjour, pouvez vous me dire si votre instalateur est la societe ERG Lyon Girault, car moi aussi j'ai des problèmes avec eux et nous sommes plusieurs a nous regrouper pour avoir gains de cause en justice.
Merci de votre reponse.
Merci de votre reponse.
bonjour nous avons eu des problemes avec erg noter pompe a chaleur a été installé en decembre2008 et n a fonctionner qu en decembre 2009 et mr giraud ne veut pas reconnaitre son erreur et ne veux pas nous donner la compensation que nous lui demandons en plus la pompe est branchée en direct et non en relais avec la chaudiere comme prévu ; qu avez vous fais pour vos problemes?
Bonjour,
Mr Girault et sa société, ERG, rodent dans plusieurs régions, y compris, pour mon plus grand malheur, dans la mienne. Si un funeste destin venait à lui faire croiser votre route, fuyez! La fatalité m'a fait tomber dans ses griffes il y a plus d'un an et demi, depuis ma PAC n'a jamais fonctionné et mon compte en banque s'est allégé de 14 000€.
Je suis donc prêt, si c'est possible, à me joindre à tout groupement visant à obtenir gain de cause.
Mr Girault et sa société, ERG, rodent dans plusieurs régions, y compris, pour mon plus grand malheur, dans la mienne. Si un funeste destin venait à lui faire croiser votre route, fuyez! La fatalité m'a fait tomber dans ses griffes il y a plus d'un an et demi, depuis ma PAC n'a jamais fonctionné et mon compte en banque s'est allégé de 14 000€.
Je suis donc prêt, si c'est possible, à me joindre à tout groupement visant à obtenir gain de cause.
CHEZ MOI LA POMPE A CHALEUR S EST ETEINTE A FAIT DIJONCTER LE COMPTEUR ELECTRIQUE ET LA CHAUDIERE NE PREND MEME PAS LE RELAIS HEUREUSEMENT QUE J AI GARDER MES BON VIEUX BUTAGAZ EUX AU MOINS ILS FONCTIONNENT DE PLUS ON M AVAIT ESTIMER UN SRUCOUT DE FACTURE EDF A 50 EURO J EN PAYER 100 JE SUIS A 250 EURO
ET BIEN SUR JE PAYE 215 EURO DE CREDIT SUR LA POMPTE CHOUETTE NON ERG FUYEZ TOUS
ET BIEN SUR JE PAYE 215 EURO DE CREDIT SUR LA POMPTE CHOUETTE NON ERG FUYEZ TOUS
je suis une future cliente erg pouvez vous me contacter sur mon émail merci
marguerite.dimatteo@gmail.com
merci
marguerite.dimatteo@gmail.com
merci
avez vous appelé les bureaux, le numero vert, personnellement j'avais un soucis qu'ils ont put resoudre dans des delais assez court.
ils sont assez disponible, mais comme toute société il faut quand meme prevoir quelques jours pour l'intervention..
ils disposent de techniciens connaissant parfaitement leur travail, le mien m'a rassuré en m'expliquant mon soucis et en etant efficace...
pour ceux qui ont reellement des soucis appelez le 0805 102 215 ou le 0478617490.
j'ai appelé ces numeros à plusieurs reprises lorsque c'etait occupé et j'ai put ensuite obtenir un rdv...
ils sont assez disponible, mais comme toute société il faut quand meme prevoir quelques jours pour l'intervention..
ils disposent de techniciens connaissant parfaitement leur travail, le mien m'a rassuré en m'expliquant mon soucis et en etant efficace...
pour ceux qui ont reellement des soucis appelez le 0805 102 215 ou le 0478617490.
j'ai appelé ces numeros à plusieurs reprises lorsque c'etait occupé et j'ai put ensuite obtenir un rdv...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
JE FAIS INSTALLER UNE POMPE A CHALEUR ERG EN 2009 RRESULAT FACCTURE ELECTRIC PRESQUE TRIPLE DEPUIS CE MATIN LA POMPE A CHALEUR S EST ARRETEE -5 DEHORS JE VIS SEUL AVEC UNE GAMINE DE 7 ANS SANS CHAUFFAGE ET BBIEN SUR PERSONNE NE REPOND AU TEL
POUR VENDRE INSTALLER ET ENCAISSER CELA VA BEAUCOUP PLUS VITE QUE DE DEPANNER
POUR VENDRE INSTALLER ET ENCAISSER CELA VA BEAUCOUP PLUS VITE QUE DE DEPANNER
message a zonzon
mon installation date de 2008 en janvier---il est venu durant toute l'année pour
la régler ( naturellement quand il en avait envie) mais il est tellement mauvais que ça n'a jamais marché nornalement. si vous avez la même entreprise, pouvez-vous me joindre( mail ou tel.) par contre si vous n'avez encore rien fait pour vous prenez "que choisir" avant l'avocat. a+
mon installation date de 2008 en janvier---il est venu durant toute l'année pour
la régler ( naturellement quand il en avait envie) mais il est tellement mauvais que ça n'a jamais marché nornalement. si vous avez la même entreprise, pouvez-vous me joindre( mail ou tel.) par contre si vous n'avez encore rien fait pour vous prenez "que choisir" avant l'avocat. a+
17 mars 2009 à 14:10
pour la pac qui tournait en permanence, j'attribue ça à un pb de réglage, puisque après leurs premier passage...
elle faisait des pauses, des séquences de dégivrage...
mais bon plutôt que me dire que quelque chose n'allait pas (un réglage)... "non non y'a rien du tout!"
pour ce qui est de la température... elle est bien là en fonction de celle demandée! ;-)
pour le vase... il fait 25cm de hauteur pour 85cm de périmetre.
il est à 10cm du sol...
il es indiqué dessus 3bars 100°c
je viens d'actionner la purge pour faire redescendre la pression je suis maintenant (20h15 le 14/03/09) à 1.6bars.
pour ce qui est de la vanne (trois voies sur le schéma) motorisée dans votre réponse...
quel est sa fonction exactement? son intérêt?
dans votre réponse, elle semble nécessaire? et donc manquante, c'est bien ça?
Merci