Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps
Elie
-
bb76 -
bb76 -
Bonjour,
Nous faisons des travaux de rénovation dans notre maison (année de construction 1975, avec double vitrage et renforcement de l'isolation sous toiture, radiateurs fonte et acier). Un installateur me propose le Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps, compresseur SCROLL « INVERTER ».
J'ai un doute quant à la suffisance de puissance, compte tenu de la surface à chauffer (250m², hauteur sous plafond 2,7m). De plus il ne propose pas de ballon de compensation, sachant que j'ai prévu de placer des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Je suis très sceptique. Qui peut m'aider ? Merci par avance.
Nous faisons des travaux de rénovation dans notre maison (année de construction 1975, avec double vitrage et renforcement de l'isolation sous toiture, radiateurs fonte et acier). Un installateur me propose le Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps, compresseur SCROLL « INVERTER ».
J'ai un doute quant à la suffisance de puissance, compte tenu de la surface à chauffer (250m², hauteur sous plafond 2,7m). De plus il ne propose pas de ballon de compensation, sachant que j'ai prévu de placer des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Je suis très sceptique. Qui peut m'aider ? Merci par avance.
A voir également:
- Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps
- Crémation corps se soulève - Guide
- Chauffage bi-jonction copropriété - Forum copropriété
- Pack clé en main - Forum Automobile
- Pack sérénité leboncoin avis - Forum Consommation
- Pack synergie eurodatacar - Forum Automobile
8 réponses
je te fais suivre le message suivant à toi de voir
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région Sarthe la température la + basse est -7 C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 675 x 27 x 1.3 = 23692 soit 23.692 kw à -7°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 23.7 kw + 30% = 30.81 kw
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région Sarthe la température la + basse est -7 C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 675 x 27 x 1.3 = 23692 soit 23.692 kw à -7°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 23.7 kw + 30% = 30.81 kw
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
pour connaitre exactement la puissance qu'il te faut une etude se doit etre fait serieusement pour connaitre la déper de ta maison par -7°C la et seulement la on propose la machine en conséquance.
Cordialement
Cordialement