Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps
Bonjour,
Nous faisons des travaux de rénovation dans notre maison (année de construction 1975, avec double vitrage et renforcement de l'isolation sous toiture, radiateurs fonte et acier). Un installateur me propose le Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps, compresseur SCROLL « INVERTER ».
J'ai un doute quant à la suffisance de puissance, compte tenu de la surface à chauffer (250m², hauteur sous plafond 2,7m). De plus il ne propose pas de ballon de compensation, sachant que j'ai prévu de placer des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Je suis très sceptique. Qui peut m'aider ? Merci par avance.
Nous faisons des travaux de rénovation dans notre maison (année de construction 1975, avec double vitrage et renforcement de l'isolation sous toiture, radiateurs fonte et acier). Un installateur me propose le Pack AJTECH THERMOINVERTER ZURAN 120 bi-corps, compresseur SCROLL « INVERTER ».
J'ai un doute quant à la suffisance de puissance, compte tenu de la surface à chauffer (250m², hauteur sous plafond 2,7m). De plus il ne propose pas de ballon de compensation, sachant que j'ai prévu de placer des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Je suis très sceptique. Qui peut m'aider ? Merci par avance.
8 réponses
-
un ballon tampon est fortement conseillier avec un desanbuage de tes radiateurs
-
bonjour
qu'elle est le volume à chauffer , -
si je ne me trompe pas cela doit etre de 675m3
-
je te fais suivre le message suivant à toi de voir
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région Sarthe la température la + basse est -7 C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 675 x 27 x 1.3 = 23692 soit 23.692 kw à -7°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 23.7 kw + 30% = 30.81 kw-
-
@Eliebonjour elie
pour te proposer cette machine je pense qu'une etude thermique à été fait oui ou non ?
-
-
pour connaitre exactement la puissance qu'il te faut une etude se doit etre fait serieusement pour connaitre la déper de ta maison par -7°C la et seulement la on propose la machine en conséquance.
Cordialement -
a suivre
-
juste une dernière question : votre avis pour le ballon de compensation ? Merci.
-
le ballon de compensation est-ce le ballon d'eau chaude sanitaire
-
-
-
@Eliebonjour,
relève de chaudière ou pas ? Une Zuran 120 ne perd quasiment rien à -7, ni même à -15 ( merci l'injection Zubadan), c'est certainement une des meilleure machine du marché actuellement. Elle serait idéale en relève chez vous. Mais attention elle est en tri !