Choix Pac Air -eau
Bonjour,
Ayant 14020W de deperdition a -15°C ( region Alsace ) pour une maison avec RDC 110M² et etage 100m² sur plancher chauffant , la question se pose pour le choix de la pac entre une Daikin Alterma 16 - Ajtech Baguio 140 - Ajtech zuran 120 , quelle serai la machine la mieux adapté a mon cas de figure uniquement pour assurer le chauffage ?
Merci pour vos conseils
Ayant 14020W de deperdition a -15°C ( region Alsace ) pour une maison avec RDC 110M² et etage 100m² sur plancher chauffant , la question se pose pour le choix de la pac entre une Daikin Alterma 16 - Ajtech Baguio 140 - Ajtech zuran 120 , quelle serai la machine la mieux adapté a mon cas de figure uniquement pour assurer le chauffage ?
Merci pour vos conseils
2 réponses
-
quels sont les problemes avec ajtec par rapport a daikin ?
-
si j'aurai à choisir je prendrais daikin .
Ajtech à éviter .
Sinon vous avez aussi walter meier ener'o 604 18.8 en monophasé cop 4.40 .
www.waltermeier.com
Le tout c'est d'être sur de votre déperditions thermique.
Cordialement
maxime
maxime-econergie@orange.fr