Bonjour à tous,
En ce qui concerne l'arrêt du circulateur lorsque vous êtes à température, celà vient du fait que votre installateur vous a raccordé en circuit direct,avec action sur circulateur, le montage des PAC en relève de chaudière est nettement mieux régulé avec une vanne mélageuse et sonde de départ, là la régulation devient du 3 points ce qui techniquement n'engendre pas d'arrêt du circulateur et la loi d'eau s'applique alors pleinement.
Alors me direz vous pourquoi le fabricant marque sur ces notices d'installation que l'on peut monter du circuit direct!
Réponse: pour faire comme ses concurrents sauf que celà dessert son produit et la confiance des clients.
Je suis installateur et tehcnicien depuis 40 ans et des pompes j'en installe depuis qu'elles existent,ce produit fonctionne très bien à condition de respecter un montage avec vanne de mélange, la chaleur sera constante et moduléesans arrêt de la circulation.
Le problème nous l'avons fait remonter à Airmat et celà ne date pas d'aujourd'hui !j'ai contaté des équrarts de T° de 3° entre la coupure et la reprise alors que le constructeur annonce fièrement un delta de 1° seulement.
Montez une vanne motorisée avec sa sonde, puis reconfigurez la régulation par un shunt sur la platine intérieure et le tour sera joué !!
Salut et bonne modif
En ce qui concerne l'arrêt du circulateur lorsque vous êtes à température, celà vient du fait que votre installateur vous a raccordé en circuit direct,avec action sur circulateur, le montage des PAC en relève de chaudière est nettement mieux régulé avec une vanne mélageuse et sonde de départ, là la régulation devient du 3 points ce qui techniquement n'engendre pas d'arrêt du circulateur et la loi d'eau s'applique alors pleinement.
Alors me direz vous pourquoi le fabricant marque sur ces notices d'installation que l'on peut monter du circuit direct!
Réponse: pour faire comme ses concurrents sauf que celà dessert son produit et la confiance des clients.
Je suis installateur et tehcnicien depuis 40 ans et des pompes j'en installe depuis qu'elles existent,ce produit fonctionne très bien à condition de respecter un montage avec vanne de mélange, la chaleur sera constante et moduléesans arrêt de la circulation.
Le problème nous l'avons fait remonter à Airmat et celà ne date pas d'aujourd'hui !j'ai contaté des équrarts de T° de 3° entre la coupure et la reprise alors que le constructeur annonce fièrement un delta de 1° seulement.
Montez une vanne motorisée avec sa sonde, puis reconfigurez la régulation par un shunt sur la platine intérieure et le tour sera joué !!
Salut et bonne modif
29 déc. 2008 à 09:03
je vous remercie de votre réponse
Je suis toujours au même point, mon installateur est passé, mais n'a rien fait ,pour la vanne trois voies il dit que ce n'est pas la peine car ,je n'est pas de chaudière en relève,et que j'ai des radiateurs basse température.
Donc j'ai toujours ces diffèrences de tempé, de 2 a 3 degrés entre thermostat et habitation,et la chute de la chaleur dès que la pac s'arrête.(arrêt total du circulateur en même temps que la pac)
je ne sais quoi faire
jcb64
1 janv. 2009 à 12:37
Mais quand on connait rien , raconter des conneries au client pour s'en sortir, c'est petit!