Pac airmat question sur circulateur
Fermé
Bonjour,
je suis tout nouveau sur ce forum
je viens de faire installer une pac airmat type galice
je voudrais savoir ci le circulateur doit fonctionner en permanence
car en ce moment la pac se declenche en même temps que le circulateur et bien sur s'arrête a la température souhaitée,mais le circulateur aussi , donc l'eau chaude ne circule plus dans les radiateurs ,d'ou de très importante différence de température.
meci de votre rèponse
cordialement
jcb
je suis tout nouveau sur ce forum
je viens de faire installer une pac airmat type galice
je voudrais savoir ci le circulateur doit fonctionner en permanence
car en ce moment la pac se declenche en même temps que le circulateur et bien sur s'arrête a la température souhaitée,mais le circulateur aussi , donc l'eau chaude ne circule plus dans les radiateurs ,d'ou de très importante différence de température.
meci de votre rèponse
cordialement
jcb
13 réponses
Bonjour à tous,
En ce qui concerne l'arrêt du circulateur lorsque vous êtes à température, celà vient du fait que votre installateur vous a raccordé en circuit direct,avec action sur circulateur, le montage des PAC en relève de chaudière est nettement mieux régulé avec une vanne mélageuse et sonde de départ, là la régulation devient du 3 points ce qui techniquement n'engendre pas d'arrêt du circulateur et la loi d'eau s'applique alors pleinement.
Alors me direz vous pourquoi le fabricant marque sur ces notices d'installation que l'on peut monter du circuit direct!
Réponse: pour faire comme ses concurrents sauf que celà dessert son produit et la confiance des clients.
Je suis installateur et tehcnicien depuis 40 ans et des pompes j'en installe depuis qu'elles existent,ce produit fonctionne très bien à condition de respecter un montage avec vanne de mélange, la chaleur sera constante et moduléesans arrêt de la circulation.
Le problème nous l'avons fait remonter à Airmat et celà ne date pas d'aujourd'hui !j'ai contaté des équrarts de T° de 3° entre la coupure et la reprise alors que le constructeur annonce fièrement un delta de 1° seulement.
Montez une vanne motorisée avec sa sonde, puis reconfigurez la régulation par un shunt sur la platine intérieure et le tour sera joué !!
Salut et bonne modif
En ce qui concerne l'arrêt du circulateur lorsque vous êtes à température, celà vient du fait que votre installateur vous a raccordé en circuit direct,avec action sur circulateur, le montage des PAC en relève de chaudière est nettement mieux régulé avec une vanne mélageuse et sonde de départ, là la régulation devient du 3 points ce qui techniquement n'engendre pas d'arrêt du circulateur et la loi d'eau s'applique alors pleinement.
Alors me direz vous pourquoi le fabricant marque sur ces notices d'installation que l'on peut monter du circuit direct!
Réponse: pour faire comme ses concurrents sauf que celà dessert son produit et la confiance des clients.
Je suis installateur et tehcnicien depuis 40 ans et des pompes j'en installe depuis qu'elles existent,ce produit fonctionne très bien à condition de respecter un montage avec vanne de mélange, la chaleur sera constante et moduléesans arrêt de la circulation.
Le problème nous l'avons fait remonter à Airmat et celà ne date pas d'aujourd'hui !j'ai contaté des équrarts de T° de 3° entre la coupure et la reprise alors que le constructeur annonce fièrement un delta de 1° seulement.
Montez une vanne motorisée avec sa sonde, puis reconfigurez la régulation par un shunt sur la platine intérieure et le tour sera joué !!
Salut et bonne modif
nous venons nous aussi de faire installer une pac galice air mat , nous avons aussi le problime de la temperature. ca craint quand il va faire plus froid.
notre installation date de fin sept.2008. Même problème de température. A l'installation on nous avait dit que l'eau alimentant les radiateurs serait de l'ordre de 52/53 deg. Il se trouve qu'elle est de 47 ! donc il faut énormément de temps pour arriver à la température demandée sur le thermostat, alors qu'il ne fait pas encore froid. Il y a une dizaine de jours, alors qu'il faisait un peu plus froid la nuit et le matin, impossible d'atteindre la température demandée !!! Nous nous sommes adressées au livreur, il a tout simplement dit de mettre en marche notre chaudière fuel (qui doit faire relai par grands froids !). L'installateur dit s'informer directement chez Airmat, mais jusque là, pas de nouvelles de sa part. Inutile de dire que l'installation est payée...cette installation "devrait" fonctionner jusqu'à env. -7°...
Nous cherchons une solution...
Nous cherchons une solution...
notre installation date de fin sept.2008. Même problème de température. A l'installation on nous avait dit que l'eau alimentant les radiateurs serait de l'ordre de 52/53 deg. Il se trouve qu'elle est de 47 ! donc il faut énormément de temps pour arriver à la température demandée sur le thermostat, alors qu'il ne fait pas encore froid. Il y a une dizaine de jours, alors qu'il faisait un peu plus froid la nuit et le matin, impossible d'atteindre la température demandée !!! Nous nous sommes adressées au livreur, il a tout simplement dit de mettre en marche notre chaudière fuel (qui doit faire relai par grands froids !). L'installateur dit s'informer directement chez Airmat, mais jusque là, pas de nouvelles de sa part. Inutile de dire que l'installation est payée...cette installation "devrait" fonctionner jusqu'à env. -7°...
Nous cherchons une solution... De plus, dès que l'appareil cesse de chauffer la pompe de circulation s'arrête et la température ambiante descend rapidement.
Nous cherchons une solution... De plus, dès que l'appareil cesse de chauffer la pompe de circulation s'arrête et la température ambiante descend rapidement.
toujours le meme probleme de temperature à l'interieur de la maison, normalement le chaffagiste qui nous a pose la pac doit venir mettre notre chaudière fioul en relève (car ce n'ai toujours pas fait) le 18 novembre, il aura interet de donner des repondsd ce jour la, si bien sur il vient; je n'ai toujours pas payé la facture que j'ai deja recu alors que ma chaudière n'est pas encore branchée. pas de réponse pas de paiement, je vais me enseigner auprès de mon assistance juridique
bonjour, nous n'avons de vannes electrique. mais le circulateur s'arrete en meme temps que la pompe et ca fait comme vous, une baisse de temperature tres rapide. ma consommation electrique est aussi importante que la votre en 24 heures hier 41 kw alors que la temperature exterieure était pas tres basse. j'ai telephoné au grossiste de la pac, il m'a dit que losque la chaudière serait branchée, les degrés d'ecart serait encore plus important. Déja que actuellement le thermostat est sur 20 et que ca vari entre 17 et 22 degré, c'est déja enorme ca craint pour la suite. il faudrait peut etre pouvoir installer un autre thermostat qui agirait directement sur le circulateur. qu'en pensez vous. merci
bonjour
pouvez vous me dire si vous avez eu une réponse à votre problème car j ai aussi un problème avec la pac.
Merci
pouvez vous me dire si vous avez eu une réponse à votre problème car j ai aussi un problème avec la pac.
Merci
Bonjour,
non pas de réponse, mais ce n'est pas le seul problême,j'ai aussi un souci pour le reglage ,je mets 20° au thermostat et il fait 7 ° dehors et 17 ou 18 °dans la maison ,elle ne se met pas en route, (ce qui n'est pas normal avec la regulation incorporée loi d'eau)ce qui permet selon le constructeur d'avoir une température constante dans la maison ,ce qui n'est pas le cas, bien sur si je force sur la temperature intériieure elle se déclenche et tourne pendant de 1 a 3 heure sans arrêt.
Et en plus je tourne a une moyenne de 35 kw par jour ce que je trouve énorme(avec des températures moyennes de 10°)
Le poseur doit passer dans les jours prochains
cordialement
jcb64
non pas de réponse, mais ce n'est pas le seul problême,j'ai aussi un souci pour le reglage ,je mets 20° au thermostat et il fait 7 ° dehors et 17 ou 18 °dans la maison ,elle ne se met pas en route, (ce qui n'est pas normal avec la regulation incorporée loi d'eau)ce qui permet selon le constructeur d'avoir une température constante dans la maison ,ce qui n'est pas le cas, bien sur si je force sur la temperature intériieure elle se déclenche et tourne pendant de 1 a 3 heure sans arrêt.
Et en plus je tourne a une moyenne de 35 kw par jour ce que je trouve énorme(avec des températures moyennes de 10°)
Le poseur doit passer dans les jours prochains
cordialement
jcb64
bonsoir
nous avons la pac airmat depuis 3 ans et en mettant 21 nous avions 19 au rez de chaussée mais 18 en haut (voir moins dans une chambre en bout de course)
Nous avons allumé la pac hier et puis en se levant nous avions 16.7, nous avons donc fait un essai en mettant 25 au thermostat MAIS rien ne se déclenche. les ventilos se mettent en route et s arrête pratiquement de suite, la chaudière tourne mais pas d eau chaude dans les tuyaux.
Nous n'avons pas de contrat de maintenance (pas eu de conseil à ce sujet là) notamment en ce qui concerne les serpentiins dans le sol.
merci de me dire ce que vous aura dit votre installateur.
nous avons la pac airmat depuis 3 ans et en mettant 21 nous avions 19 au rez de chaussée mais 18 en haut (voir moins dans une chambre en bout de course)
Nous avons allumé la pac hier et puis en se levant nous avions 16.7, nous avons donc fait un essai en mettant 25 au thermostat MAIS rien ne se déclenche. les ventilos se mettent en route et s arrête pratiquement de suite, la chaudière tourne mais pas d eau chaude dans les tuyaux.
Nous n'avons pas de contrat de maintenance (pas eu de conseil à ce sujet là) notamment en ce qui concerne les serpentiins dans le sol.
merci de me dire ce que vous aura dit votre installateur.
alors voila nous avons fait venir un réparateur (pas l'installateur) et au bout de 3 ans le circuit imprimé (plaque éléctronique) est foutue. Ceci engendre le thermostat intérieur et donc si on l enlève la chaleur se met à monter et donc au bout de 5 heures il fait 23 degrés. mais le pire c est que ce matériel coûte 1100 euros. Bonjour l'économie au bout de 3 ans! et je ne parle pas des heures du réparateur
Bonjour,
j'ai une pompe airmat 100-110 que j'ai installée moi meme etant un peu du metier sur une maison de 100m2 isolée normalement mais sans plus, sur radiateurs en releve fuel, j'avais fais mes calculs pour une temperature de -7° ext et je peux vous dire qu'elle a tres bien fonctionné pour les -14° que nous avons eu dernierement, thermostat int a 20° temperature maison entre 19-20°, la releve s'enclenchant que pour aider le degivrage quand humidité. La température de la maison regule sur la pac avec la vanne 3 voies airmat et le circulateur tourne tout le temps, quand la maison atteind les 20 ° l'eau circule vers 30° dans les radiateurs et si cela n'est pas sufissant vers 19° la vanne s'ouvre et l'eau en sortie de pac est a 50-51° et le groupe ext regule parfaitement en inverter
salutations
j'ai une pompe airmat 100-110 que j'ai installée moi meme etant un peu du metier sur une maison de 100m2 isolée normalement mais sans plus, sur radiateurs en releve fuel, j'avais fais mes calculs pour une temperature de -7° ext et je peux vous dire qu'elle a tres bien fonctionné pour les -14° que nous avons eu dernierement, thermostat int a 20° temperature maison entre 19-20°, la releve s'enclenchant que pour aider le degivrage quand humidité. La température de la maison regule sur la pac avec la vanne 3 voies airmat et le circulateur tourne tout le temps, quand la maison atteind les 20 ° l'eau circule vers 30° dans les radiateurs et si cela n'est pas sufissant vers 19° la vanne s'ouvre et l'eau en sortie de pac est a 50-51° et le groupe ext regule parfaitement en inverter
salutations
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
réponse que j'ai eu d'atlantic.
la th° de la PAC est constante et ne peut-être modulée selon la th° ambiante.
l'accélarateur plancher chauffant fonctionne selon les besoins, l'accelerateur radiateur selon installation, moi je pense qu'il est en full (il serait bon que j'installe un thermostat dessus).
pour la programmation du module intérieur airmat, pas de bol atlantic n'y a pas accés et airmat et au abonné absent....
si des pros ont des infos ou solution d'affinage des réglages je suis bien evidemment preneur pac R/O 30L inverteur
la th° de la PAC est constante et ne peut-être modulée selon la th° ambiante.
l'accélarateur plancher chauffant fonctionne selon les besoins, l'accelerateur radiateur selon installation, moi je pense qu'il est en full (il serait bon que j'installe un thermostat dessus).
pour la programmation du module intérieur airmat, pas de bol atlantic n'y a pas accés et airmat et au abonné absent....
si des pros ont des infos ou solution d'affinage des réglages je suis bien evidemment preneur pac R/O 30L inverteur
Bonsoir,
Vous avez il y a déjà qq temps essayé de me contacter. Si vous avez toujours un problème avec votre PAC, sachez que le module airmat n'est pas du tout au point avec le groupe atlantic( fujitsu). ATLANTIC a du mal à le reconnaitre, pour ma part, il m'ont remplacé le module intérieur, côté régulation, c'est super. Ce n'est pas normal de ne pas reconnaitre ses erreurs, ce n'est pas à nous d'en payer les conséquences. Si vous voulez des conseils n'hésitez pas. Je ne suis pas un pro, seulement un client exigeant qui aime que les choses fonctionnent.
Cordialement
Vous avez il y a déjà qq temps essayé de me contacter. Si vous avez toujours un problème avec votre PAC, sachez que le module airmat n'est pas du tout au point avec le groupe atlantic( fujitsu). ATLANTIC a du mal à le reconnaitre, pour ma part, il m'ont remplacé le module intérieur, côté régulation, c'est super. Ce n'est pas normal de ne pas reconnaitre ses erreurs, ce n'est pas à nous d'en payer les conséquences. Si vous voulez des conseils n'hésitez pas. Je ne suis pas un pro, seulement un client exigeant qui aime que les choses fonctionnent.
Cordialement
Vous etes vous adressé directement à ATLANTIC ou à votre revendeur car moi je suis en froid avec mon installateur qui s'il a été un bon commercial pour le reste zero (notamment d'un point de vue technique).
Merci de votre réponse.
NB je suppose que vous n'avez aucun ecrit concernant ce problème ?
bien à vous
cordialemnrt
Merci de votre réponse.
NB je suppose que vous n'avez aucun ecrit concernant ce problème ?
bien à vous
cordialemnrt
Bonjour,
Je me suis adresser directement à ATLANTIC à l'adresse suivante en lettre recommandée. La première lettre dans laquelle je constatait le disfonctionnement n'a pas eu un grand succès. la seconde contenait les courbes que j'ai soigneusement complétées et qui expliquaient exactement le fonctionnement de ma machine accolées aux courbes théoriques diffusées dans les doc atlantic. Quelques jours plus tard, ATLANTIC me rappella et me proposa l'échange du module intérieur. Je n'ai pas d'écrit proprement dit évoquant le problème mais ils sont largement au courant, au plus fort la "pouc" !
Ci-joint l'adresse : SIC FRANCO BELGE BP64 59 660 MERVILLE
Rappel des problèmes rencontrés : le soir baisse de la température ambiante, la PAC démarre, tourne à 100% toute la nuit, givre en pagaille, conso journalière supérieure à 150 kW/h. Le plus souvent 22° pour une consigne à 20°C. Atlantic indique une température constante de 51°C, mais celle ci s'écroule à 28°C constamment souvent le soir. Si tous vos problèmes sont différents, ils ont tous la même cause : l'inverter est inéfficace du fait que le module intérieur AIRMAT est incapable de communiquer avec le module FUJITSU. au lieu de baisser sa puissance lorsque cela est nécessaire, le module extérieur s'arrête puis redemmarre qq secondes plus tard.
Je suis un défenseur des PAC, mais trop de gens vendent de la merde. Alors une seule solution : ATTAQUEZ
Cordialement
Je me suis adresser directement à ATLANTIC à l'adresse suivante en lettre recommandée. La première lettre dans laquelle je constatait le disfonctionnement n'a pas eu un grand succès. la seconde contenait les courbes que j'ai soigneusement complétées et qui expliquaient exactement le fonctionnement de ma machine accolées aux courbes théoriques diffusées dans les doc atlantic. Quelques jours plus tard, ATLANTIC me rappella et me proposa l'échange du module intérieur. Je n'ai pas d'écrit proprement dit évoquant le problème mais ils sont largement au courant, au plus fort la "pouc" !
Ci-joint l'adresse : SIC FRANCO BELGE BP64 59 660 MERVILLE
Rappel des problèmes rencontrés : le soir baisse de la température ambiante, la PAC démarre, tourne à 100% toute la nuit, givre en pagaille, conso journalière supérieure à 150 kW/h. Le plus souvent 22° pour une consigne à 20°C. Atlantic indique une température constante de 51°C, mais celle ci s'écroule à 28°C constamment souvent le soir. Si tous vos problèmes sont différents, ils ont tous la même cause : l'inverter est inéfficace du fait que le module intérieur AIRMAT est incapable de communiquer avec le module FUJITSU. au lieu de baisser sa puissance lorsque cela est nécessaire, le module extérieur s'arrête puis redemmarre qq secondes plus tard.
Je suis un défenseur des PAC, mais trop de gens vendent de la merde. Alors une seule solution : ATTAQUEZ
Cordialement
gegebe
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 16 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
16 février 2010
>
PETITCREVARD
16 févr. 2010 à 10:23
16 févr. 2010 à 10:23
Pour le fonctionnement parfait d'une PAC il faut que le débit du circuit primaire préconisé par le fabricant de la PAC soit constant .(TRES IMPORTANT)
Il faut :qu'un débitmètre soit installé sur le circuit primaire (coût HT 180 euros) te permettra de voir l'encrassement de ton filtre et de couper court a toutes discussions du fabricant ou de l'installateur.
qu'un détecteur debit avec contact soit installé sur le circuit primaire
qu'un filtre soit monté sur le circuit primaire (avec vannes d'isolement pour nettoyage du filtre)
que le diamètres de tube soit de 28 ou 35mm minimum (a calculer) avec des coudes (le moins possible) arrondis et non des coudes en équerre.
que la pompe de circulation(circulateur)soit bien calculée.
Enfin avoir un ballon tampon digne de ce nom 30 a 40 litres/kw (+ si ventilo-convecteur)
Si tu as un vrai et bon chauffagiste , il se fera un plaisir et un honneur de te montrer tous ces calculs et de t'expliquer en détails les remarques ci-dessus.Avec une PAC le montage au "pif" c'est terminé.
Cordialement
Gegebe
Il faut :qu'un débitmètre soit installé sur le circuit primaire (coût HT 180 euros) te permettra de voir l'encrassement de ton filtre et de couper court a toutes discussions du fabricant ou de l'installateur.
qu'un détecteur debit avec contact soit installé sur le circuit primaire
qu'un filtre soit monté sur le circuit primaire (avec vannes d'isolement pour nettoyage du filtre)
que le diamètres de tube soit de 28 ou 35mm minimum (a calculer) avec des coudes (le moins possible) arrondis et non des coudes en équerre.
que la pompe de circulation(circulateur)soit bien calculée.
Enfin avoir un ballon tampon digne de ce nom 30 a 40 litres/kw (+ si ventilo-convecteur)
Si tu as un vrai et bon chauffagiste , il se fera un plaisir et un honneur de te montrer tous ces calculs et de t'expliquer en détails les remarques ci-dessus.Avec une PAC le montage au "pif" c'est terminé.
Cordialement
Gegebe
gencuisse
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 14 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
10 novembre 2014
15 nov. 2008 à 12:00
15 nov. 2008 à 12:00
Bonjour, la mise en route de mon installation « PAC Airmat Galice cri110-100. » date du 29.10.08 au début J’ai eu le même cas que vous tous, c'est-à-dire que le thermostat d’ambiance réglé sur le 21 on avait des variations de température descendant jusqu’a 19. Mon installateur est passé, il m’a mis le circulateur en directe depuis plus de problème de température car évidement l’eau circule et une fois les thermostatiques des radiateurs régler à la température souhaitait elle reste stable.
Maintenant je me pose la question à quoi sert le thermostat d’ambiance ??????
Maintenant je me pose la question à quoi sert le thermostat d’ambiance ??????
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
26 nov. 2008 à 13:00
26 nov. 2008 à 13:00
le thermostat d'ambiance ne sert franchement à rien du tout
pour avoir une circulation constante il suffit de mettre la t° sur 25°C au niveau du thermostat d'ambiance et règler la T° des pièces au niveau des radiateurs
il faut savoir qu'une pac n'est pas une chaudière donc des règlage différents , il faut que la pompe tourne tout le temps ce qui signifit avoir une demande constante d'ou la nécessité de mettre le thermostat a 25°C, de toute façon dès que l'eau arrive a t° voulue au retour la pompe régule son débit et ralentit tout seule alors que si vous la faite arrêtter tout le temps elle consommerra beaucoups de courant pour rechauffer a chaque fois l'eau
pour avoir une circulation constante il suffit de mettre la t° sur 25°C au niveau du thermostat d'ambiance et règler la T° des pièces au niveau des radiateurs
il faut savoir qu'une pac n'est pas une chaudière donc des règlage différents , il faut que la pompe tourne tout le temps ce qui signifit avoir une demande constante d'ou la nécessité de mettre le thermostat a 25°C, de toute façon dès que l'eau arrive a t° voulue au retour la pompe régule son débit et ralentit tout seule alors que si vous la faite arrêtter tout le temps elle consommerra beaucoups de courant pour rechauffer a chaque fois l'eau
Bonjour,
effectivement les thermostatiques vont faire le rôle de vannes, lorsqu'il y aurat demande de chaleur, mais par contre ton circulateur va fonctionner en permanence, ce qui n' est pas forcement bon pour lui et la consommation de ton circulateur.
pour contre la sonde d' ambiance elle ne sert pratiquement a rien puisque le thermostatique prennent le dessus.
plusieurs possibilitées:
-le termostat d' ambiance est mal placé.
-la courbe de chauffe n' est pas bonne( ton chauffagiste ne pourra rien airmat doit se depalcer).
ton thermostat d' ambiance ne sert plus a rien car tu as des thermostatiques et ton circulateur est en direct.
bon courage
effectivement les thermostatiques vont faire le rôle de vannes, lorsqu'il y aurat demande de chaleur, mais par contre ton circulateur va fonctionner en permanence, ce qui n' est pas forcement bon pour lui et la consommation de ton circulateur.
pour contre la sonde d' ambiance elle ne sert pratiquement a rien puisque le thermostatique prennent le dessus.
plusieurs possibilitées:
-le termostat d' ambiance est mal placé.
-la courbe de chauffe n' est pas bonne( ton chauffagiste ne pourra rien airmat doit se depalcer).
ton thermostat d' ambiance ne sert plus a rien car tu as des thermostatiques et ton circulateur est en direct.
bon courage
Bonjour
Merci pour votre réponse qui me rassure un peu par rapport à mon investissement.
Moi je suis en vanne 4 voies motorisée (qui est à mon avis pareil qu'un montage en V3V) par contre cela ne marche pas, la vanne est branché sur le groupe intérieur de la PAC mais il n'y a pas de régulation, la vanne est toujours en position ouverte sur la PAC et ne bascule pas sur la reléve.
Mais aussi la PAC ne dégivre pas, et j'ai actuellement de la glace sur toute la hauteur du groupe extérieur.
Avez vous ce pb ?
Merci pour votre réponse qui me rassure un peu par rapport à mon investissement.
Moi je suis en vanne 4 voies motorisée (qui est à mon avis pareil qu'un montage en V3V) par contre cela ne marche pas, la vanne est branché sur le groupe intérieur de la PAC mais il n'y a pas de régulation, la vanne est toujours en position ouverte sur la PAC et ne bascule pas sur la reléve.
Mais aussi la PAC ne dégivre pas, et j'ai actuellement de la glace sur toute la hauteur du groupe extérieur.
Avez vous ce pb ?
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
13 janv. 2009 à 09:48
13 janv. 2009 à 09:48
bonjour
configuration:
PAC+ chaudière fioul basse température avec eau chaude sanitaire a part + radiateurs basse température
mon branchement est différent ma chaudière est branché en direct sur la pac , c'est a dire qu'il n'y a pas de vanne directionnelle, l'eau chaude de la pac passe par la chaudière et revient vers la pac
par contre mon chauffagiste, qui a une pac chez lui, à un système de de vanne directionnelle est ça fonctionne Par contre je sais qu'il a du rusé à cause de l'eau chaude sanitaire qui est produite par ça chaudière à condensation, mais ça fonctionne
pour le pont entre 16/17 ça fait plus d'une semaine que le frigoriste me la mis en place, la PAC est à l'arrêt et la chaudière fioul tourne normallement, il suffira que j'enlève le pont pour que la pac redémarre
pour le déclenchement de l'appoint elle est règlé à 0°C
par contre je ne comprend pas qui a fait la mise en route de votre installation?
cette personne est censé avoir été envoyer par airmat et donc avoir vérifié le bon fonctionnement de l'installation et en cas de problème airmat a un service technique qui est la pour règlé les problèmes justement technique
chez moi c'est une société de Strasbourg qui venu me faire la mise en route et la maintenance de la pac. Leur technicien avait une liste établie par Airmat pour faire la mise en route avec obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation
depuis il est déja revenu faire des modifications et téléphone régulièrement avec le service technique de airmat en cas de problème
il faut que votre installateur téléphone au service technique d'airmat pour règler le problème de la vanne V4V car sur ce point je ne pourrai vous aider
configuration:
PAC+ chaudière fioul basse température avec eau chaude sanitaire a part + radiateurs basse température
mon branchement est différent ma chaudière est branché en direct sur la pac , c'est a dire qu'il n'y a pas de vanne directionnelle, l'eau chaude de la pac passe par la chaudière et revient vers la pac
par contre mon chauffagiste, qui a une pac chez lui, à un système de de vanne directionnelle est ça fonctionne Par contre je sais qu'il a du rusé à cause de l'eau chaude sanitaire qui est produite par ça chaudière à condensation, mais ça fonctionne
pour le pont entre 16/17 ça fait plus d'une semaine que le frigoriste me la mis en place, la PAC est à l'arrêt et la chaudière fioul tourne normallement, il suffira que j'enlève le pont pour que la pac redémarre
pour le déclenchement de l'appoint elle est règlé à 0°C
par contre je ne comprend pas qui a fait la mise en route de votre installation?
cette personne est censé avoir été envoyer par airmat et donc avoir vérifié le bon fonctionnement de l'installation et en cas de problème airmat a un service technique qui est la pour règlé les problèmes justement technique
chez moi c'est une société de Strasbourg qui venu me faire la mise en route et la maintenance de la pac. Leur technicien avait une liste établie par Airmat pour faire la mise en route avec obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation
depuis il est déja revenu faire des modifications et téléphone régulièrement avec le service technique de airmat en cas de problème
il faut que votre installateur téléphone au service technique d'airmat pour règler le problème de la vanne V4V car sur ce point je ne pourrai vous aider
Pour ma part, ma PAC est en panne depuis deux mois, en vérité elle n'a jamais fonctionnée correctement. L'installateur ne répond plus, airmat ne répond pas. Par un fournisseur airmat de la région parisienne, un soi-disant spécialiste est venu, il n'a pas regardé la panne et voulait tout simplement me vendre une nouvelle pac (la mienne a été installée en 2006). J'en ai assez, j'ai commencé une procédure via mon assurance, un expert est passé. Il confirme les compétences désastreuses des installateurs, le mien aurait pêté les plombs tant pis pour lui, il n'a même pas eu l'honnêteté de me téléphoner. Je vous tiendrai informé des suites de ma procédure.
Cordialement
Cordialement
j ai le meme pb pac airmat galice 110 airmat est venu chez moi avec son pc il a changer la carte le thermostat d ambiance 3 jours apres idem j ai 15 degres au thermostat d ambiance et il fais ds la maison 24.5 .je consomme 3 fois plus vive l economie d energie depuis octobre a ce jour je suis a 7000 kw rien que pour le chauffage HELPHELP
Juste quelques petits trucs pour améliorer une pac Cri (Galice)ou Airmat Atlantic....c'est du kif kif..Concernant la modulation de l'unité extérieure,c'est à dire l'inverter, qu'il soit Daikin ou Fujitsu, dès que la T° arrive à 52° dans le ballon intérieur, la sonde qui est au dessus du ballon coupe net l'inverter sans s'occuper de la modulation de paliers. Il y en a 10. L'astuce pour y remédier est de relever cette sonde pour qu'elle vienne toucher le haut du doigt de gant.( Le contact doit être impératif, sino dès que l'on sera sous 32°, la pompe coupera) Elle donnera certes une fausse mesure de température mais ce n'est pas grave, en fait, comme il une sonde de condensation qui est à droite sur la ligne liquide du circuit frigo sous le ballon, c'est elle qui fera réguler l'inverter en fonction de la température de condensation du gaz frigo dans l'échangeur du ballon, les cycles seront plus long et tous les 45 mn vous aurez des vrais dégivrages. L'inverter modulera normalement et fera tous ses paliers... Vous verrez si vous mesurez la température du ballon lorsqu'il se coupe la t° sera de 57°, presque comme une haute température. Aucun risque, c'est la sonde de condensation qui modulera l'inverter! Si vous n'avez qu'un circuit plancher chauffant avec une vanne 3voies Airmat,il faut enlever la sonde de départ qui est dans la vanne 3voies et la décoller de l'isolation et la descendre bien sous le départ plancher, ça évitera des ouvertures et des fermetures de vannes intempestives et une meilleure régulation. On peut aussi aussi inverser la sonde de condensation et la mettre sur la ligne hp(à gauche sous le ballon sur le circuit frigo). La température étant plus élevée, l'inverter régulera et la température du ballon ne montra plus à 52° mais plafonnera vers 37 à40°.N'oubliez pas de mettre un aquastat à réarmement sur le départ du plancher chauffant, c'est une obligation, il coupera la pompe de chauffage en cas de surchauffe. Concernant la relève de chaudière ou des résistances, l'idéal est de régler la sonde intérieure sur La T° ext entre 2° et -1°. J'espère vous avoir aidé un peu dans vos galères!
C'est étrange qu'elle est attendu 2 ans pour faire cela, la mienne a mal fonctionné dès le démarrage. J'ai envoyé une lettre avec AR à : SIC FRANCO BELGE BP64 59 660 MERVILLE, en précisant que la machine ne fonctionnait pas du tout comme dans leur plaquette de publicité. Pour info, une pompe a chaleur produit l'eau chaude qu'elle a besoin. cad, si sa loi d'eau estime que de l'eau à 38° suffit pour chauffer l'habitation à une température extérieur donnée, il est inutile de la chauffer à 52°. Je possède un circuit plancher et un circuit radiateur, même par beau temps, les 2 zones éteintes, la PAC régulait quand même à 52°. la régulation honeywell ne fonctionne pas du tout, la température de la maison chutait de 2° le soir, la PAC pompait toute la nuit pour remonter la température vers 11h du matin. Conso de 150 kwh par jour, énorme !!! l'ALFEA c'est l'amérique, l'inverter fonctionne parfaitement et lorsqu'il fait beau, la PAC s'arrête toute la journée s'il le faut. résultat depuis son remplacement en décembre 2008 => 790 euros de conso pour 285 m2 à 20°C partout c'est à dire 8600 kwh eau chaude comprise. Alors n'hésitez pas, ils sont au courant que la machine fonctionne très mal. Parlez leur de régulo-box, c'est une régulation de chaudière à fioul qu'ils adaptent sur des PAC à problème comme la votre pour corriger a peu près les problemes de régulation de température intérieure. Ils bidouillent et n'assume pas !!!
Bonjour
Merci de votre retour sur ma consomation. Ok si je n'ai pas les 3 conditions pour enclencher la reléve par contre je dois normalement pouvoir l'enclencher à partir de la sonde d'ambiance par contre quand je veux le faire cela ne marche pas ! ma vanne 4 voies ne régule pas non plus ! elle reste en position ouverte sur la PAC.
Pour l'installation de votre thermostat comment allez vous le brancher, moi j'ai la sonde intérieur de la PAC et j'ai mon thermostat qui pilote la chaudière.
Merci de votre retour sur ma consomation. Ok si je n'ai pas les 3 conditions pour enclencher la reléve par contre je dois normalement pouvoir l'enclencher à partir de la sonde d'ambiance par contre quand je veux le faire cela ne marche pas ! ma vanne 4 voies ne régule pas non plus ! elle reste en position ouverte sur la PAC.
Pour l'installation de votre thermostat comment allez vous le brancher, moi j'ai la sonde intérieur de la PAC et j'ai mon thermostat qui pilote la chaudière.
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
12 janv. 2009 à 11:49
12 janv. 2009 à 11:49
bonjour
par les températures actuelle votre appoint devrait être en marche
a quel température avez-vous mis la mise en route de l'appoint?
pour vérifier allez sur EXT appuyer sur + ou - et la température de déclenchement de l'appoint s'affiche
mise en appoint allez sur EAU appuyer 3 secondes et ON clignote appoint enclenché, si ce n'est pas le cas c'est qu'il vous manques toujours une des 3 conditions
pour ma part j'ai arrêté le module externe en mettant un pont entre les connecteurs 16/17(commande EJP/TEMPO) dans le module interne résultat pac a l'arrêt et chaudière en marche
a -10°C une pac ne sert a rien a part pour consommer du courant inutil
pour le givre sur le module externe, enlever la grille elle sert de support à la glace et faite un dégivrage manuel en mettant la pac en mode réfrigération sur le module interne consigne de température à 15°C.Enlever la glace car une pac gelée n'a pas de rendement et encore moin par les température actuelle
quand à la gaine chauffante, du module externe, le grossite à demandé à Airmat de trouver une solution pour la brancher sur la phase de dégivrage afin quelle ne tourne pas tout le temp, Airmat ayant demandé que l'on branche cette gaine sur un thermostat externe a part en règlant la température de mise en route a 2°C
par les températures actuelle votre appoint devrait être en marche
a quel température avez-vous mis la mise en route de l'appoint?
pour vérifier allez sur EXT appuyer sur + ou - et la température de déclenchement de l'appoint s'affiche
mise en appoint allez sur EAU appuyer 3 secondes et ON clignote appoint enclenché, si ce n'est pas le cas c'est qu'il vous manques toujours une des 3 conditions
pour ma part j'ai arrêté le module externe en mettant un pont entre les connecteurs 16/17(commande EJP/TEMPO) dans le module interne résultat pac a l'arrêt et chaudière en marche
a -10°C une pac ne sert a rien a part pour consommer du courant inutil
pour le givre sur le module externe, enlever la grille elle sert de support à la glace et faite un dégivrage manuel en mettant la pac en mode réfrigération sur le module interne consigne de température à 15°C.Enlever la glace car une pac gelée n'a pas de rendement et encore moin par les température actuelle
quand à la gaine chauffante, du module externe, le grossite à demandé à Airmat de trouver une solution pour la brancher sur la phase de dégivrage afin quelle ne tourne pas tout le temp, Airmat ayant demandé que l'on branche cette gaine sur un thermostat externe a part en règlant la température de mise en route a 2°C
pibos60
>
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
12 janv. 2009 à 21:13
12 janv. 2009 à 21:13
Merci Jfa67 pour ces réponses, le déclenchement de l'appoint est réglé 0°c mais rien ne se passe. Et vous à qu'elle T° est elle réglée ? et votre pont entre 16et 17 permet l'enclenchement de la chaudière en automatique ?
Mais pour moi ce n'est pas le plus grave car il semble que le brnachement de ma V4V ne soit pas bon et mon installateur et un peu perdu et coté document technique Airmat c'est vraiment très léger (voir innaceptable pour ce type de matériel). Pourriez vous me fournir un schéma hydraulique et de raccordement à l'unité intérieur de votre installation, des photos seraient les bien venues, ce serait très gentil de votre part. Avez vous un kit V3V Airmat ? Pour le moment ma PAC est arréte et j'attends des infos de mon installateur qui doit contacter airmat. Il avait raccordé le moteur de la v4v aux branchement moteur V3V sur l'unité intérieur (ce qui parait logique) mais rien ne fait piloter le moteur de la V4V, le câble de la sonde d'ambiance et le groupe ext sont raccordés normalement à l'unité intérieur. (je suis sur des raidiateur). Merci de votre retour
Mais pour moi ce n'est pas le plus grave car il semble que le brnachement de ma V4V ne soit pas bon et mon installateur et un peu perdu et coté document technique Airmat c'est vraiment très léger (voir innaceptable pour ce type de matériel). Pourriez vous me fournir un schéma hydraulique et de raccordement à l'unité intérieur de votre installation, des photos seraient les bien venues, ce serait très gentil de votre part. Avez vous un kit V3V Airmat ? Pour le moment ma PAC est arréte et j'attends des infos de mon installateur qui doit contacter airmat. Il avait raccordé le moteur de la v4v aux branchement moteur V3V sur l'unité intérieur (ce qui parait logique) mais rien ne fait piloter le moteur de la V4V, le câble de la sonde d'ambiance et le groupe ext sont raccordés normalement à l'unité intérieur. (je suis sur des raidiateur). Merci de votre retour
RODI
>
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
15 janv. 2009 à 11:00
15 janv. 2009 à 11:00
bonjour
Notre pac était très glacée. Des morceaux de glace se trouvaient dans le groupe extérieur. Sur instructions de notre réparateur nous l'avons dégelée avec de l'eau chaude... et elle refonctionne.
Notre pac était très glacée. Des morceaux de glace se trouvaient dans le groupe extérieur. Sur instructions de notre réparateur nous l'avons dégelée avec de l'eau chaude... et elle refonctionne.
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
>
RODI
26 janv. 2009 à 12:30
26 janv. 2009 à 12:30
bonjour
dégelée à l'eau chaude ?.....que de travaille alors qu'il suffit de la mettre en inversion pour forcée le dégivrage de la pompe (module interne sur rafraichissement T° au mini)
Avez-vous enlever la grille de protection qui se trouve sur le module externe?
Si non faite le elle ne sert que de support à la glace et sont enlèvement est recommandée par Airmat
dégelée à l'eau chaude ?.....que de travaille alors qu'il suffit de la mettre en inversion pour forcée le dégivrage de la pompe (module interne sur rafraichissement T° au mini)
Avez-vous enlever la grille de protection qui se trouve sur le module externe?
Si non faite le elle ne sert que de support à la glace et sont enlèvement est recommandée par Airmat
rodi
>
jfa67
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 26 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2009
28 janv. 2009 à 10:05
28 janv. 2009 à 10:05
bonjour
nous n'avons pas mis en mode rafraichissement, car on nous l'a déconseillé.. mais vous avez peut être raison.
bonne journée. Rodi
nous n'avons pas mis en mode rafraichissement, car on nous l'a déconseillé.. mais vous avez peut être raison.
bonne journée. Rodi
Bonjour, si cela peut vous aider, sur ma PAC CRI 110 après l'installation, la vanne 3 voies restait ouverte en permanence.
Le problème venait de la valeur de résistance de la sonde de départ d'eau chaude du plancher chauffant. Elle n'était pas assez sensible et de ce fait la pompe avait une information érronée.
Bonne journée.
Le problème venait de la valeur de résistance de la sonde de départ d'eau chaude du plancher chauffant. Elle n'était pas assez sensible et de ce fait la pompe avait une information érronée.
Bonne journée.
Bonjour!
Donnez-moi un peu plus d'explications sur votre installation de chauffage, votre configuration et vos réglages et j'essayerai de vous répondre suivant mes compétences. Pour la lecture de la température de l'unité intérieure par le biais de la sonde intérieure, je dois lire 41°. Cette lecture est fausse car j'ai déplacé la sonde qui est au dessus du ballon et qui a juste un contact avec le bord du doigt de gant. La température réelle est de 57° quand le compresseur coupe en fin de modulation. C'est la sonde de condensation qui assure maintenant la modulation du compresseur et plus la sonde du ballon qui coupait à 52° parfois à demie régime du compresseur. J'espère avoir répondu à votre demande.
Donnez-moi un peu plus d'explications sur votre installation de chauffage, votre configuration et vos réglages et j'essayerai de vous répondre suivant mes compétences. Pour la lecture de la température de l'unité intérieure par le biais de la sonde intérieure, je dois lire 41°. Cette lecture est fausse car j'ai déplacé la sonde qui est au dessus du ballon et qui a juste un contact avec le bord du doigt de gant. La température réelle est de 57° quand le compresseur coupe en fin de modulation. C'est la sonde de condensation qui assure maintenant la modulation du compresseur et plus la sonde du ballon qui coupait à 52° parfois à demie régime du compresseur. J'espère avoir répondu à votre demande.
pour franfran
bonjour
mon installation est une cri110 120m² pour 7 radiateurs unité ex airmat température sur la télécommande 47°48° pour 53 de donner par l'installateur température dans la maison 19° temps humide pour aujourd'hui par 4° ex très difficile de monter en température
qu'es le gant quelle est la sonde est elle se situe ou peut-être une ou deux photos pour éclairée
bonjour
mon installation est une cri110 120m² pour 7 radiateurs unité ex airmat température sur la télécommande 47°48° pour 53 de donner par l'installateur température dans la maison 19° temps humide pour aujourd'hui par 4° ex très difficile de monter en température
qu'es le gant quelle est la sonde est elle se situe ou peut-être une ou deux photos pour éclairée
Bonjour Patou!
Je réponds un peu tard à votre sollicitation, j'étais en formation et je préparais mon agrément gaz frigorigène.
Pour en revenir à votre pac qui vous donne des petits soucis, vous ne m'avez pas dit si votre maison est récente, si elle était bien isolée thermiquement, si vos radiateurs étaient bien dimensionnés et s'ils étaient à basse température. Concernant la lecture de température avec le micro connect (sonde d'ambiance), on peut avoir des différences de lecture suivant comment la sonde est placée dans le doigt de gant, en haut de l'unité intérieure. Sauf dérive de cette sonde,la valeur lu correspond globalement à la température du ballon intérieur.
Vous ne m'avez pas dit si votre circuit de chauffage était régulé par une vanne 3 voies ou directement via un circulateur qui envoie l'eau chaude de chauffage dans les radiateurs. Suivant la configuration, on va avoir des différences de fonctionnement et il est probable que vos soucis viennent de là...Merci de me donnez ses renseignements pour que l'on puisse progresser et résoudre facilement votre inconfort en terme de chauffage.
Salutations,
Bernard.
Je réponds un peu tard à votre sollicitation, j'étais en formation et je préparais mon agrément gaz frigorigène.
Pour en revenir à votre pac qui vous donne des petits soucis, vous ne m'avez pas dit si votre maison est récente, si elle était bien isolée thermiquement, si vos radiateurs étaient bien dimensionnés et s'ils étaient à basse température. Concernant la lecture de température avec le micro connect (sonde d'ambiance), on peut avoir des différences de lecture suivant comment la sonde est placée dans le doigt de gant, en haut de l'unité intérieure. Sauf dérive de cette sonde,la valeur lu correspond globalement à la température du ballon intérieur.
Vous ne m'avez pas dit si votre circuit de chauffage était régulé par une vanne 3 voies ou directement via un circulateur qui envoie l'eau chaude de chauffage dans les radiateurs. Suivant la configuration, on va avoir des différences de fonctionnement et il est probable que vos soucis viennent de là...Merci de me donnez ses renseignements pour que l'on puisse progresser et résoudre facilement votre inconfort en terme de chauffage.
Salutations,
Bernard.
bonjour Bernard
Pour franfran
bonjour
mon installation est une cri110 120m² pour 7 radiateurs unité ex airmat température sur la télécommande 47°48° pour 53 de donner par l'installateur température dans la maison 19° temps humide pour aujourd'hui par 4° ex très difficile de monter en température
qu'es le gant quelle est la sonde est elle se situe ou peut-être une ou deux photos pour éclairée
maison ancienne bien isoler via un circulateur qui envoie l'eau chaude de chauffage dans les radiateurs
pour moi la température est trop basse 47°-48° pour 52°-53° donner par l'installateur elle givre beaucoup vers 3°.4° par temps humide est fait beaucoup de bruit quand elle est givre
Pour franfran
bonjour
mon installation est une cri110 120m² pour 7 radiateurs unité ex airmat température sur la télécommande 47°48° pour 53 de donner par l'installateur température dans la maison 19° temps humide pour aujourd'hui par 4° ex très difficile de monter en température
qu'es le gant quelle est la sonde est elle se situe ou peut-être une ou deux photos pour éclairée
maison ancienne bien isoler via un circulateur qui envoie l'eau chaude de chauffage dans les radiateurs
pour moi la température est trop basse 47°-48° pour 52°-53° donner par l'installateur elle givre beaucoup vers 3°.4° par temps humide est fait beaucoup de bruit quand elle est givre
29 déc. 2008 à 09:03
je vous remercie de votre réponse
Je suis toujours au même point, mon installateur est passé, mais n'a rien fait ,pour la vanne trois voies il dit que ce n'est pas la peine car ,je n'est pas de chaudière en relève,et que j'ai des radiateurs basse température.
Donc j'ai toujours ces diffèrences de tempé, de 2 a 3 degrés entre thermostat et habitation,et la chute de la chaleur dès que la pac s'arrête.(arrêt total du circulateur en même temps que la pac)
je ne sais quoi faire
jcb64
1 janv. 2009 à 12:37
Mais quand on connait rien , raconter des conneries au client pour s'en sortir, c'est petit!