PAC air/eau AIRWELL ou NEXA ou ... Autre ?
Fermé
Bonjour,
J'envisage l'installation d'une PAC dans ma maison en pierres (80cm d'épaisseur) qui - à terme - fera un peu plus de 200m2, dont la moitié chauffée par un plancher chauffant. La maison est assez bien isolé, les fenêtres ont été changées. L'étage est chauffé par des radiateurs fonte, apparemment suffisants pour chauffer les chambres en basse température (gloups ?).
J'ai actuellement une chaudière fuel GEMINOX (5 ans) qui produit également l'ECS. Aujourd'hui, je ne chauffe que 120m2 - le reste n'étant pas encore rénové - et je consomme entre 2200 et 2500 litres de fuel/an. Nous sommes 4 dans la maison.
On m'a proposé deux options assez différentes pour le même prix :
- une PAC AIRWELL en relève de chaudière (12kw), nécessitant l'appoint de la chaudière. Garantie 5 ans.
- une PAC NEXA (PCRX11) contenant des résistances électriques et pouvant donc être indépendante à terme. Garantie 2 ans.
Ces deux PAC fonctionnent avec un ballon tampon, des COP de 3,5 à 4. Elles proposent des devis autour de 12000€, auquel on peut soustraire 5000€ de crédit d'impot. Elles prévoient un retour sur investissement de 5 ans.
Ma préférence irait vers NEXA, car c'est ce que me propose mon chauffagiste, auprès de qui j'ai toute confiance.
La garantie de 2 ans me semble par contre un peu juste. J'aime bien aussi le fait que NEXA permet de se brancher sur la chaudière et de choisir donc en fonction de l'évolution du cout du pétrole de choisir le complément de chauffage : soit les résistances électriques, soit la chaudière. Celle-ci continuerait de fournir l'ECS. Si le fuel devient trop cher, je pourrais toujours la supprimer et la remplacer par un ballon électrique.
Je vois beaucoup d'utilisateurs qui plébiscitent DAIKIN ou MITSU.
A votre avis, faut-il envisager des devis de ces sociétés ? Ce n'est pas un investissement que je veux faire à la légère. Coté isolation, je pourrais éventuellement envisager une isolation extérieur - enduis à la chaux, mais là c'est très très cher.
Tous vos avis sont les bienvenus !
Merci
J'envisage l'installation d'une PAC dans ma maison en pierres (80cm d'épaisseur) qui - à terme - fera un peu plus de 200m2, dont la moitié chauffée par un plancher chauffant. La maison est assez bien isolé, les fenêtres ont été changées. L'étage est chauffé par des radiateurs fonte, apparemment suffisants pour chauffer les chambres en basse température (gloups ?).
J'ai actuellement une chaudière fuel GEMINOX (5 ans) qui produit également l'ECS. Aujourd'hui, je ne chauffe que 120m2 - le reste n'étant pas encore rénové - et je consomme entre 2200 et 2500 litres de fuel/an. Nous sommes 4 dans la maison.
On m'a proposé deux options assez différentes pour le même prix :
- une PAC AIRWELL en relève de chaudière (12kw), nécessitant l'appoint de la chaudière. Garantie 5 ans.
- une PAC NEXA (PCRX11) contenant des résistances électriques et pouvant donc être indépendante à terme. Garantie 2 ans.
Ces deux PAC fonctionnent avec un ballon tampon, des COP de 3,5 à 4. Elles proposent des devis autour de 12000€, auquel on peut soustraire 5000€ de crédit d'impot. Elles prévoient un retour sur investissement de 5 ans.
Ma préférence irait vers NEXA, car c'est ce que me propose mon chauffagiste, auprès de qui j'ai toute confiance.
La garantie de 2 ans me semble par contre un peu juste. J'aime bien aussi le fait que NEXA permet de se brancher sur la chaudière et de choisir donc en fonction de l'évolution du cout du pétrole de choisir le complément de chauffage : soit les résistances électriques, soit la chaudière. Celle-ci continuerait de fournir l'ECS. Si le fuel devient trop cher, je pourrais toujours la supprimer et la remplacer par un ballon électrique.
Je vois beaucoup d'utilisateurs qui plébiscitent DAIKIN ou MITSU.
A votre avis, faut-il envisager des devis de ces sociétés ? Ce n'est pas un investissement que je veux faire à la légère. Coté isolation, je pourrais éventuellement envisager une isolation extérieur - enduis à la chaux, mais là c'est très très cher.
Tous vos avis sont les bienvenus !
Merci
A voir également:
- Nexa xb20 notice
- Notice 2044 - Guide
- Notice cerfa 11530 - Guide
- Notice d'information locataire pdf - Guide
- 2047 notice - Guide
- Cerfa 6704 il notice explicative - Forum Impôts
17 réponses
je suis grossite et je vends du nexa, c est notre premiere marque de Pac , aucun soucis (compresseur scoll qui a fait ses preuves)concernant la garantie deux ans pieces et main d oeuvre, tu peux prendre un contrat d'entretien par la suite si tu veux. Daikin, moins cher fonctionne en inverter'modulation de la frequence du compresseur ne nessitant theoriquement pas de volume tampon.le problème c'est quand il y a une panne la carte coute environs 1500 euros
Attention comme meme pour le nexa, il vaut mieux choisir la PAc avec resistances electrique deja intégrées au ballon tampon (XB20)
En releve de chaudiere l'abonnement elect est au mini 9kva, avec appoint elec pars plutot sur 12 voir 15 Kva
Attention comme meme pour le nexa, il vaut mieux choisir la PAc avec resistances electrique deja intégrées au ballon tampon (XB20)
En releve de chaudiere l'abonnement elect est au mini 9kva, avec appoint elec pars plutot sur 12 voir 15 Kva
en réponse à votre problème il faut appeler le service technique de chez nexa au 02 99 85 65 45 ils pourront vous renseigner par téléphone ,j'ai l'habitude la mienne est toujours en panne et dégivre même à 12 degrés exter
bon courage
bon courage
bonjour
pac CARRIER AQUASNAP JUNIOR 30 RHV AVEC MODULE HYDRAULIQUE NEXA
3 hiver 1ere panne ( ca promet) defaut 6 sur afficheur ; je l' efface puis revient
Faut il rempacer le capteur hp ? comment proceder ?
K06 ou en etes vous de votre panne ?
merci beaucoup
pac CARRIER AQUASNAP JUNIOR 30 RHV AVEC MODULE HYDRAULIQUE NEXA
3 hiver 1ere panne ( ca promet) defaut 6 sur afficheur ; je l' efface puis revient
Faut il rempacer le capteur hp ? comment proceder ?
K06 ou en etes vous de votre panne ?
merci beaucoup
bonjour et merci alfouil pour votre message
en ce qui me concerne, j'ai du nouveau. mon installateur étant en vacances, <gras><gras>j'ai appelé directement la société nexa hier le 29/12/08 pour obtenir des réponses à mes questions. je suis ravie car j'ai été mise en relation avec un technicien très compétent qui m'a aidé à regler ma PAC par tel. il a été d'une extreme patience et a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement et ce en adaptant la pac à la région. il y a passé 1 heure facile.
en fait, le module de regulation B20 est préreglé en usine mais il faut ensuite l'adapter à l'habitation (isolation exposition....), chose que mon installateur n'a pas fait d'où une consommation qui me paraissait importante et des difficultés à gérer les températures. tout est reglable, y compris le fonctionnement / déclenchement des résistances (temporisation, °C de départ...), depuis hier soir nous avons -2°C/-3°C dehors et 1 seule résistance s'est mise en appoint mais seulement 10 min.
dommage qu'il ne donne pas des cours à nos installateurs. je ne manquerai pas de le former à son retour, lol car c'est inadmissible de sa part et de bien d'autre. pour le montage pas de problemes, mais les reglages, c'est autre chose.
tout ça pour dire que je vous tiendrai informé de ma consommation.
a bientot et bon choix
nelly56
en ce qui me concerne, j'ai du nouveau. mon installateur étant en vacances, <gras><gras>j'ai appelé directement la société nexa hier le 29/12/08 pour obtenir des réponses à mes questions. je suis ravie car j'ai été mise en relation avec un technicien très compétent qui m'a aidé à regler ma PAC par tel. il a été d'une extreme patience et a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement et ce en adaptant la pac à la région. il y a passé 1 heure facile.
en fait, le module de regulation B20 est préreglé en usine mais il faut ensuite l'adapter à l'habitation (isolation exposition....), chose que mon installateur n'a pas fait d'où une consommation qui me paraissait importante et des difficultés à gérer les températures. tout est reglable, y compris le fonctionnement / déclenchement des résistances (temporisation, °C de départ...), depuis hier soir nous avons -2°C/-3°C dehors et 1 seule résistance s'est mise en appoint mais seulement 10 min.
dommage qu'il ne donne pas des cours à nos installateurs. je ne manquerai pas de le former à son retour, lol car c'est inadmissible de sa part et de bien d'autre. pour le montage pas de problemes, mais les reglages, c'est autre chose.
tout ça pour dire que je vous tiendrai informé de ma consommation.
a bientot et bon choix
nelly56
Merci nelly !
Très intéressant ce témoignage, et qui va à l'encontre (encore une fois) de ce que j'ai pu lire ici et là sur le SAV de Nexa. C'est scandaleux que l'installateur n'ait pas pris le temps de paramétrer votre PAC. Cela fait partie intégrante de sa prestation ! D'ailleurs, quand c'est possible, il vaut mieux payer les frais de mise en service après observation du bon fonctionnement de la PAC, et exiger par contrat que l'installateur en est responsable. Sinon c'est le début des emmerdes. Le vendeur renvoit la balle à l'installateur qui renvoie la balle au fabricant qui renvoie la balle au vendeur, etc... Généralement, le client baisse les bras.
Le problème, c'est que mise à part les jolies courbes et estimations des brochures commerciales, on a pas de garanties formelles sur ce que devrait donner un "bon fonctionnement" de la PAC dans notre habitation (encore faut-il aussi que la PAC ait été correctement dimensionnée).
Dans votre cas, si ca se termine bien c'est déjà ça.
Je suis également en Bretagne, vos relevés de consommation hivernales seront une indication très intéressante pour moi.
Encore merci.
Salut !
Très intéressant ce témoignage, et qui va à l'encontre (encore une fois) de ce que j'ai pu lire ici et là sur le SAV de Nexa. C'est scandaleux que l'installateur n'ait pas pris le temps de paramétrer votre PAC. Cela fait partie intégrante de sa prestation ! D'ailleurs, quand c'est possible, il vaut mieux payer les frais de mise en service après observation du bon fonctionnement de la PAC, et exiger par contrat que l'installateur en est responsable. Sinon c'est le début des emmerdes. Le vendeur renvoit la balle à l'installateur qui renvoie la balle au fabricant qui renvoie la balle au vendeur, etc... Généralement, le client baisse les bras.
Le problème, c'est que mise à part les jolies courbes et estimations des brochures commerciales, on a pas de garanties formelles sur ce que devrait donner un "bon fonctionnement" de la PAC dans notre habitation (encore faut-il aussi que la PAC ait été correctement dimensionnée).
Dans votre cas, si ca se termine bien c'est déjà ça.
Je suis également en Bretagne, vos relevés de consommation hivernales seront une indication très intéressante pour moi.
Encore merci.
Salut !
j'ai une Nexa aquasnap11 RVH (air eau).L'année derniere panne de sonde de degivrage pendant les froids de janvier (j'habite dans le Lot). En decembre , repanne ,cette fois la sonde de temperature exterieure.10 jourqs pour avoir la piece car rupture de stock à la maison mere (en Bretagne parait il ). Il y a quelques jours pendant les grands froids (- 6°la nuit et - 2° le jour) la machine givre et n'arrive plus a degivrer.2 resistances sont allumées et la machine tourne toute la journée sans arriver aux 19° demandés. J'ai cru que c'etait encore la sonde de degivrage mais ça a refonctionné quand il a fait 0°. Moralité : elle semble marcher seulement au dessus de - 2° à condition qu'il ne gèle pas pendant la journée.L' installateur s'est désisté sur le technicien qui n'arrive pas à me dire si ce probleme vient d'une panne ou d'un manque de la machine.
Bonjour, par temperature negative , ma PAC ( nexa RHV08) fonctionne en permanence. Par contre le degivrage se déclenche quand meme et juste apres les resistances font l'appoint pour rattraper la deperdition de chaleur due au degivrage. Si vos résistance fonctionnent en permanence, ce n'est pas normal à moins qu'il fasse tres froid ( -12°) chez vous et en plus la facture d'electricité risque d'etre important. Appeler le SAV de NEXA qui vous conseillera sur les reglages possibles de la machine.
effectivement j'ai appelé directement Nexa le 29/12/08 et un techinicien m'a aidé à regler correctement la PAC par tel. maintenant nous avons une chaleur ambiante supportable 20-21°C surtout à l'étage où la plancher était reglé à 40°C au lieu de 30° actuellement et où il faisait facile 23°C-24°C. en ce moment, elle fonctionne en mode éco et aucun appoint en dessus de 0°C.
je vous tiendrai informée de ma prochaine facture mi février et période pdt laquelle 20 jours de grand froid jusuq'à -8°C la nuit.
le 23/01/09
nelly56
je vous tiendrai informée de ma prochaine facture mi février et période pdt laquelle 20 jours de grand froid jusuq'à -8°C la nuit.
le 23/01/09
nelly56
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Oui bien sur au vue des résultats votre machine semble vide et sans doute due a un problème de batteries percée Votre PAC quel année 2006 2007 ? ne sont pas des bonnes année pour les batteries qui perce souvent au bout de 2 ans Le fabricant les prends sous garentie et ne vous laisser pas faire pour les heures
Je peux peut etre vous guider cela dépend de ou vous etre dans votre département
Je me pose une question de comment pouvoir vous aider sans que le modérateur n'intervienne vue de l'interdition de donner des info personnel Aller sur le site de carrier station service Noirmalement on devrais se contacter
http://www.carrier.fr/partenaires_climatisation_chauffage_france/partenaires.htm
par le téléphone
Bonne réception
Je peux peut etre vous guider cela dépend de ou vous etre dans votre département
Je me pose une question de comment pouvoir vous aider sans que le modérateur n'intervienne vue de l'interdition de donner des info personnel Aller sur le site de carrier station service Noirmalement on devrais se contacter
http://www.carrier.fr/partenaires_climatisation_chauffage_france/partenaires.htm
par le téléphone
Bonne réception
et surtout arreter la pour ne pas trop entree d'humidité dans le circuit
Couper le courant sur la PAC et aller sur la régulation du module interieure apres appuie sur les 2 fleches de droitte (INS) modifier le code 19 (Arret PAC ) le mettre à 20° et le code 27 autorisation appoint ) le mettre à 20°
verifier le code 18 (arret chauffage ) 20°C
Bonne reception
Couper le courant sur la PAC et aller sur la régulation du module interieure apres appuie sur les 2 fleches de droitte (INS) modifier le code 19 (Arret PAC ) le mettre à 20° et le code 27 autorisation appoint ) le mettre à 20°
verifier le code 18 (arret chauffage ) 20°C
Bonne reception
Ok,
Je vais mettre la pompe en arrêt.
Effectivement ma pompe est de fin 2006.
Je prendrai contact avec le SAV de mon département via le site Carrier
Cela pose quand même des pbs de fiabilité. Sachant que c'est un investissement sur plusieurs années.
Si ces problèmes persistent, un particulier comme moi retournera rapidement vers du tout électrique !!!!!!!!!
Encore merci
Je vais mettre la pompe en arrêt.
Effectivement ma pompe est de fin 2006.
Je prendrai contact avec le SAV de mon département via le site Carrier
Cela pose quand même des pbs de fiabilité. Sachant que c'est un investissement sur plusieurs années.
Si ces problèmes persistent, un particulier comme moi retournera rapidement vers du tout électrique !!!!!!!!!
Encore merci
bonjour
j'ai releve les valeurs pressions 0 = 55 1 = 27
les valeurs temperatures 3 = - 41 4 = - 45
un copain frigoriste est passe chez moi
conclusion
fuite de gaz circuit vide MERCI CARRIER pac 3 hivers
reparation prevu courant du mois
merci encore
j'ai releve les valeurs pressions 0 = 55 1 = 27
les valeurs temperatures 3 = - 41 4 = - 45
un copain frigoriste est passe chez moi
conclusion
fuite de gaz circuit vide MERCI CARRIER pac 3 hivers
reparation prevu courant du mois
merci encore
Bonjour,
J'ai travailler dans une société d'installation de PAC, effectivement nexa est un très bon produit, surtout en matière de régulation et gestion des différents éléments d'une installation avec chaudière. Ils ont un savoir faire en hydraulique qui ne date pas d'hier. Deplus, les PAC qui'ls commercialisent sont des groupes Carrier, bonne notoriété dans le monde de la clim.
J'ai travailler dans une société d'installation de PAC, effectivement nexa est un très bon produit, surtout en matière de régulation et gestion des différents éléments d'une installation avec chaudière. Ils ont un savoir faire en hydraulique qui ne date pas d'hier. Deplus, les PAC qui'ls commercialisent sont des groupes Carrier, bonne notoriété dans le monde de la clim.
bonjour
la meilleure façon de régler votre PAC est d'appeler directement un technicien NEXA à leur siège social dans le 35. C'est de cette manière que l'on a procéder en 02/2009 et depuis nous sommes très satisfaits. le technicien a pris en compte tous les parametres (année de construction, machine, isolation, region....).
vous ferez le réglage en direct avec lui.
N'hésitez pas, ils sont là pour ça et connaissent très bien leur matériel.
ma facture EDF 2009 sachant que nous étions dans notre 1ere année de construction avec des cloisons en platre donc gorgées d'eau, s'élèvent à 880 euros pour une maison de 128 m2 (plancher chauffant haut et bas) et aussi compte tenu du fait que notre pac n'était pas bien réglée pdt 1 mois 1/2 et notamment en janv 09 pdt la période de gd froid où les appoints se mettaient régulièrement en marchent.
Le technicien vous aidera également à régler la durée de marche des appoints, pour nous 10 min max.
nous sommes dans le 56 (morbihan).
bonne continuation
nelly7586
la meilleure façon de régler votre PAC est d'appeler directement un technicien NEXA à leur siège social dans le 35. C'est de cette manière que l'on a procéder en 02/2009 et depuis nous sommes très satisfaits. le technicien a pris en compte tous les parametres (année de construction, machine, isolation, region....).
vous ferez le réglage en direct avec lui.
N'hésitez pas, ils sont là pour ça et connaissent très bien leur matériel.
ma facture EDF 2009 sachant que nous étions dans notre 1ere année de construction avec des cloisons en platre donc gorgées d'eau, s'élèvent à 880 euros pour une maison de 128 m2 (plancher chauffant haut et bas) et aussi compte tenu du fait que notre pac n'était pas bien réglée pdt 1 mois 1/2 et notamment en janv 09 pdt la période de gd froid où les appoints se mettaient régulièrement en marchent.
Le technicien vous aidera également à régler la durée de marche des appoints, pour nous 10 min max.
nous sommes dans le 56 (morbihan).
bonne continuation
nelly7586
Bonjour Nelly
Je voie que vous éte sastifait de votre Pompes à Chaleur !!! Se dont je me réjouie étant attendue que sur une maison neuve avec Plancher chauffant et dans le département 56 vous avait fait le bon choix .
Pour info le régalge des 10 minuttes ne corespondant au temps de fonctionnement mais aux délais d'enclenchement des résistances d'appoints R2-R3 lors d'une demandes .Je vous conseille de portais ce délais à
15 minutes Mini et de couper R1 qui elle ne possede pas de Tempo sachant que sur un plancher vous posseder une réserve de calories dans vos dalles .Quand a vos consommation si elle ne conserne que le chaiffage je pense que devait etre plutit pres des 600 euros hors abonnements .Je pense que la pesonne qui vous a éffectuer les régalges ne devait pas avoir beaucoup d'amours ou de connaissance de sont métier puisque vous avait réaliser le régalge vous méme !!!
Penser a effectuer un controle visuel le plus souvent possible et de vérifier que votre filtre sur l'eau reste prope ainsi que le % de glycol de votre installation (Risque de boues)
Donc vous avait fait le bon choix du systèmes de chauffage ,je ne parle pas de la marque J'éspere que vous ne n'aurait pas de soucis de matériel (Blocquage Vanne 3 Voies,Carte Prodialogue,Capteur Températures HS .....problèmes régulier chez votre fabricant
Philippe (alias Chyppy 50)
Je voie que vous éte sastifait de votre Pompes à Chaleur !!! Se dont je me réjouie étant attendue que sur une maison neuve avec Plancher chauffant et dans le département 56 vous avait fait le bon choix .
Pour info le régalge des 10 minuttes ne corespondant au temps de fonctionnement mais aux délais d'enclenchement des résistances d'appoints R2-R3 lors d'une demandes .Je vous conseille de portais ce délais à
15 minutes Mini et de couper R1 qui elle ne possede pas de Tempo sachant que sur un plancher vous posseder une réserve de calories dans vos dalles .Quand a vos consommation si elle ne conserne que le chaiffage je pense que devait etre plutit pres des 600 euros hors abonnements .Je pense que la pesonne qui vous a éffectuer les régalges ne devait pas avoir beaucoup d'amours ou de connaissance de sont métier puisque vous avait réaliser le régalge vous méme !!!
Penser a effectuer un controle visuel le plus souvent possible et de vérifier que votre filtre sur l'eau reste prope ainsi que le % de glycol de votre installation (Risque de boues)
Donc vous avait fait le bon choix du systèmes de chauffage ,je ne parle pas de la marque J'éspere que vous ne n'aurait pas de soucis de matériel (Blocquage Vanne 3 Voies,Carte Prodialogue,Capteur Températures HS .....problèmes régulier chez votre fabricant
Philippe (alias Chyppy 50)
Bonjour
Nous avons une pac depuis aout 2008 maison neuve 300m2 pllancher chauffant haut et bas en 14 mois 20 interventions ! avec des consommations electrique affolant !! si j'écoute les technitiens "il n'y a que des problémes sur cette marque ! avant d'engager une procédure j'ai écris en recommandée à l'installateur plus le service entretien plus le fabricant ( assembleur à PACE dans le 35) quand je lis tout le forum j'ai les mêmes anomalies je crois que j'ai eu le tout et le probléme c'est que la garantie s'arrête dans quelques mois!!
Bonne journée
Nous avons une pac depuis aout 2008 maison neuve 300m2 pllancher chauffant haut et bas en 14 mois 20 interventions ! avec des consommations electrique affolant !! si j'écoute les technitiens "il n'y a que des problémes sur cette marque ! avant d'engager une procédure j'ai écris en recommandée à l'installateur plus le service entretien plus le fabricant ( assembleur à PACE dans le 35) quand je lis tout le forum j'ai les mêmes anomalies je crois que j'ai eu le tout et le probléme c'est que la garantie s'arrête dans quelques mois!!
Bonne journée
En ce qui concerne la fiabilté, je ne remets pas en cause les produit DAIKIN qui sont dans l'ensemble de très bon produits. AIRWELL n'a cependant vraiment pas a rougir devant. Sa gamme de pompes a chaleur est complète et a prouvé sa fiabilité depuis un long moment déja. La fiabilité d'un produit n'a rien a voir avec les compétences (ou incompétences) de ceux qui les installent. C'est au client final de verifier les références et compétences de son potentiel installateur. Choisir un bon installateur est gage de bon fonctionnement et de bon dépannage le cas échéant. Je ne parlerai pas de NEXA car je ne connais pas, et quand je ne connais pas, je me tais cela évite de dire des betises...
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
30 janv. 2009 à 08:25
30 janv. 2009 à 08:25
Bonjour à tous
J'ais lue l'ensemble des discutions de se forum,et je suis supris que vous pensier que votre installateur (à moins d'etre frigoriste) puisse etre résponsable des mauvais réglage de votre installation alors que vous avait sans doute eu une mise en service obligatoire d'une personne habilité par le fabricant et donc normalement formé à leur régulation et ayant normalement des compétences en chauffage
Je suis une ancienne de leurs "station service" et j'ai préféré arreter de travailler avec eux au vue des problémes rencontrer sur leur machines et leurs comportement à les gérer (Bien sur je continue à dépanner celle donc j'ai effectuer la mise en service )ou a une demande d'un installateur
Je vous conseille fortement les PAC AIRWELL fabricant francais ayant une bonne réputation depuis une 40 ene d'années et surtout comme toute machine qui dans le temps va tomber en panne et bien sur sera dépannable car simple de technologie et d'éviter les Inverter qui sont pratiquement eux indépannable a moins de possedais les logiciels pour diagnostiqué d'ou vient la panne et aussi pour le prix des piéces (Carte électronique ......)
un Inverter et avant tout un groupe construit pour de la climatisation et lui le croie toujours qu'il possede une unité interieur avec un ventilateurs et tout et tout
Fifi
le 30-01-2009
J'ais lue l'ensemble des discutions de se forum,et je suis supris que vous pensier que votre installateur (à moins d'etre frigoriste) puisse etre résponsable des mauvais réglage de votre installation alors que vous avait sans doute eu une mise en service obligatoire d'une personne habilité par le fabricant et donc normalement formé à leur régulation et ayant normalement des compétences en chauffage
Je suis une ancienne de leurs "station service" et j'ai préféré arreter de travailler avec eux au vue des problémes rencontrer sur leur machines et leurs comportement à les gérer (Bien sur je continue à dépanner celle donc j'ai effectuer la mise en service )ou a une demande d'un installateur
Je vous conseille fortement les PAC AIRWELL fabricant francais ayant une bonne réputation depuis une 40 ene d'années et surtout comme toute machine qui dans le temps va tomber en panne et bien sur sera dépannable car simple de technologie et d'éviter les Inverter qui sont pratiquement eux indépannable a moins de possedais les logiciels pour diagnostiqué d'ou vient la panne et aussi pour le prix des piéces (Carte électronique ......)
un Inverter et avant tout un groupe construit pour de la climatisation et lui le croie toujours qu'il possede une unité interieur avec un ventilateurs et tout et tout
Fifi
le 30-01-2009
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
>
alfouil
30 janv. 2009 à 13:00
30 janv. 2009 à 13:00
Bpnjour
Un conseil evite l'Inverter je suis spécialiste des PAC et je les mets en route tout les jours et bien les dépanne Je possede tout les logiciels de la marque CARRIER et Toshiba L'inverter c'est une clim Tien un autre exemple
Un chaudière en fonte au sol ou une Mural toutes les 2 chauff la Différence leurs durée de vie prévue par le fabricant
Bonne récéption Salutation
Philippe
Un conseil evite l'Inverter je suis spécialiste des PAC et je les mets en route tout les jours et bien les dépanne Je possede tout les logiciels de la marque CARRIER et Toshiba L'inverter c'est une clim Tien un autre exemple
Un chaudière en fonte au sol ou une Mural toutes les 2 chauff la Différence leurs durée de vie prévue par le fabricant
Bonne récéption Salutation
Philippe
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur nexa depuis avril 2007, je n'ai pas à me plaindre du fonctionnement. Pour la mise en service mon installateur fait appel à un spécialiste qui connait très bien ce matériel. Beaucoup de choses sont réglables, ceux qui disent que leur résistance se déclenche trop top devrait regarder les paramètres car cette information est paramétrable. Pour ce qui est de la fiabilité j'ai eu droit aux vannes 1/4 de tour qui ont cédées et maintenant le groupe extérieur qui siffle, tout ceci m'inquiète un peu pour l'avenir. En conclusion je pense que cette marque maitrise assez bien le principe mais oubli de mettre des composants de qualité.
J'ai une pompe à chaleur nexa depuis avril 2007, je n'ai pas à me plaindre du fonctionnement. Pour la mise en service mon installateur fait appel à un spécialiste qui connait très bien ce matériel. Beaucoup de choses sont réglables, ceux qui disent que leur résistance se déclenche trop top devrait regarder les paramètres car cette information est paramétrable. Pour ce qui est de la fiabilité j'ai eu droit aux vannes 1/4 de tour qui ont cédées et maintenant le groupe extérieur qui siffle, tout ceci m'inquiète un peu pour l'avenir. En conclusion je pense que cette marque maitrise assez bien le principe mais oubli de mettre des composants de qualité.
J'ai une PAC AZUREA 8KW et 30RHX008 en service depuis le début 2009 pour le chauffage par le plancher.
Le problème que je rencontre se situe avec le CONEX le régulateur intérieur qui est incapable de délivrer une température supérieure à 20 ° C ?
Je voudrais pouvoir monter la température intérieure supérieure.
Avez- vous des difficultés sur ce réglage ??
Le problème que je rencontre se situe avec le CONEX le régulateur intérieur qui est incapable de délivrer une température supérieure à 20 ° C ?
Je voudrais pouvoir monter la température intérieure supérieure.
Avez- vous des difficultés sur ce réglage ??
votre pac est sans doute mal réglée. appeler votre SAV ou Nexa. sinon pour info le code 8 vous permet de definir la temperature souhaitée dans la maison ( reglable de 15 à 25 °) Si cette temperature n'est pas atteinte c'est que temperature sur le code 22 et 23 est reglée trop faible . ( sur la mienne j'ai reglé à 40°et 45° ) . ca chauffe bien.
pour se rendre compte de l'evolution il faut au moins 24 h à cause de l'inertie du plancher .
pour se rendre compte de l'evolution il faut au moins 24 h à cause de l'inertie du plancher .
Bonjour,
si j'ai bien compris vous étes actuellement encore un peu indécis sur le choix de votre PAC,NEXA est trés bien mais il faudra prévoir un systéme double circuit pour gérer votre installation au mieux.
Que ce soit NEXA ou AIRWELL il ne faut pas négliger le coeficient de performance(cop) plus il est important plus
vous ferez d'economies ,attention que la pompe soit bien dimensionnée à la surface actuelle et à la surface future.Concernant la garantie de la PAC NEXA,une extension de garantie est possible jusqu'a 5 ans.
Coordialement.
si j'ai bien compris vous étes actuellement encore un peu indécis sur le choix de votre PAC,NEXA est trés bien mais il faudra prévoir un systéme double circuit pour gérer votre installation au mieux.
Que ce soit NEXA ou AIRWELL il ne faut pas négliger le coeficient de performance(cop) plus il est important plus
vous ferez d'economies ,attention que la pompe soit bien dimensionnée à la surface actuelle et à la surface future.Concernant la garantie de la PAC NEXA,une extension de garantie est possible jusqu'a 5 ans.
Coordialement.
Bonsoir,
J'ai une PAC Nexa R11 (carrier) avec un groupe XB20. Aujourd'hui elle est en panne.
Il y a deux semaines il faisait relativement froid entre -2° et 3° (pour les Alpes-Maritimes) et ma pompe givrait de manière importante (2 cm de glace) et tourner en permanence.
Cependant la température d'eau ne dépassait pas 26/27° alors que la consigne demandait au moins 37°
J'ai laissé deux ou trois jours puis ensuite j'ai arrêté la pompe.
Les températures sont remontées et j'ai remis la pompe. Une semaine plus tard la température ne dépassait toujours pas 27° et puis elle s'est mis en DEF.
Sur le panneau avant du Carrier (pro-dialog junior), l'alarme indique: 7h58 24 11 Discharge pressure transduceur Failed.
La LED Alarm reste allumée et la pompe est en arrêt.
Si vous avez une idée du défaut.
D'avance merci
J'ai une PAC Nexa R11 (carrier) avec un groupe XB20. Aujourd'hui elle est en panne.
Il y a deux semaines il faisait relativement froid entre -2° et 3° (pour les Alpes-Maritimes) et ma pompe givrait de manière importante (2 cm de glace) et tourner en permanence.
Cependant la température d'eau ne dépassait pas 26/27° alors que la consigne demandait au moins 37°
J'ai laissé deux ou trois jours puis ensuite j'ai arrêté la pompe.
Les températures sont remontées et j'ai remis la pompe. Une semaine plus tard la température ne dépassait toujours pas 27° et puis elle s'est mis en DEF.
Sur le panneau avant du Carrier (pro-dialog junior), l'alarme indique: 7h58 24 11 Discharge pressure transduceur Failed.
La LED Alarm reste allumée et la pompe est en arrêt.
Si vous avez une idée du défaut.
D'avance merci
Bonsoir
Défauts N° 11 = défaut capteur BP Donc arreter la PAC au moins 24 heure Puis aller dans le menus pressions (Touche en haut a gauche) menus (3) puis par la fleche monter descende Idem 0 pression HP et Idem 1 Pression BP qui doivent etre sensiblement a la meme valeur puis menus 2 temperatures Idem 2 Températures extérieure et Idem 3 relation température capteur HP et Idem 4 Capteur BP qui normalement devrais coresponde a la température Exterieure (si arret pac asser long) Donc soit c'est le capteur BP soit un manque de Charge due a une fuite de gaz
Pour réarmer menus 8 idem 0 appuis sur la fleche jusqu'a que le zéro clignotte puis relache de la fleche et de nouveau appui
espére avoir répondue a votre question
Quand on probléme de degivrage regarder donc le soft de votre Carte (Voir forum)
Salutation Philippe
Défauts N° 11 = défaut capteur BP Donc arreter la PAC au moins 24 heure Puis aller dans le menus pressions (Touche en haut a gauche) menus (3) puis par la fleche monter descende Idem 0 pression HP et Idem 1 Pression BP qui doivent etre sensiblement a la meme valeur puis menus 2 temperatures Idem 2 Températures extérieure et Idem 3 relation température capteur HP et Idem 4 Capteur BP qui normalement devrais coresponde a la température Exterieure (si arret pac asser long) Donc soit c'est le capteur BP soit un manque de Charge due a une fuite de gaz
Pour réarmer menus 8 idem 0 appuis sur la fleche jusqu'a que le zéro clignotte puis relache de la fleche et de nouveau appui
espére avoir répondue a votre question
Quand on probléme de degivrage regarder donc le soft de votre Carte (Voir forum)
Salutation Philippe
OUI pour la fuite de gaz ,le capteur coute asser cher mais peux etre remplacer asser facillement sans intervention d'un frigoriste par contre quel age a votre machine ? et avais vous des bonnes relation avec votre instalateur ? qui peux lui vous aider
Faitte l'essai demain je serais sans doute devant l'ordi demain et je pourais vous guider a effectuer le diagnostique
Les pressions sont en kilopascal soit 10,00 = 10 bars
Aller sur le site de Carrier et récupérer la fiche du prodialogue pour pouvoir aussi mettre a l'heure votre machine
car celle ci n'a pas été regler lors de la mise en service
Salutation Philippe
Faitte l'essai demain je serais sans doute devant l'ordi demain et je pourais vous guider a effectuer le diagnostique
Les pressions sont en kilopascal soit 10,00 = 10 bars
Aller sur le site de Carrier et récupérer la fiche du prodialogue pour pouvoir aussi mettre a l'heure votre machine
car celle ci n'a pas été regler lors de la mise en service
Salutation Philippe
Bonjour
Pouvez vousq me dire dans le menus pression (3)
la valeur lue sur l'idem 0 et 1 ainsi que les valeurs lue sur le menus (2) températures idem 3 et 4
Si votre machine se trouve à l'arret les valeurs BP et HP doivent etre proche l'une de l'autre Regarder si cela n'est pas le cas si le capteur ne se trouve pas debrancher sur la carte (voir plan aux dos du dessus de la Pac ou sinon si celui-ci ne se trouve pas enlever de sont support sur la tuyauterie ( sous la carte en sortie du comresseur ) Espérant vous avoir reinseigner
Fifi
Pouvez vousq me dire dans le menus pression (3)
la valeur lue sur l'idem 0 et 1 ainsi que les valeurs lue sur le menus (2) températures idem 3 et 4
Si votre machine se trouve à l'arret les valeurs BP et HP doivent etre proche l'une de l'autre Regarder si cela n'est pas le cas si le capteur ne se trouve pas debrancher sur la carte (voir plan aux dos du dessus de la Pac ou sinon si celui-ci ne se trouve pas enlever de sont support sur la tuyauterie ( sous la carte en sortie du comresseur ) Espérant vous avoir reinseigner
Fifi
Bonjour,J'ai une PAC CARRIER VIVRALIS aquasnap Junior 30 RHX 011 depuis un an, j'ai un souci de dégivrage récurant!!! lorsqu'il fait froid le dégivrage n'arrive pas à s'enclancher et la pompe tourne tourne!!!!!!!!!!!!!!!!
Ensuite ce printemps elle se mettait en mode dégivrage me^me à + 10!!!!!!!!!!
Et maintenant elle ne veut plus se mettre en route alarme code 16 ou 25 !!!!! température d'eau d'entrée affichée 1° alors qu'il fait 18 ° à l'extérieur!!
Qui peut m'aider ou me donner des conseils???
Merci
Ensuite ce printemps elle se mettait en mode dégivrage me^me à + 10!!!!!!!!!!
Et maintenant elle ne veut plus se mettre en route alarme code 16 ou 25 !!!!! température d'eau d'entrée affichée 1° alors qu'il fait 18 ° à l'extérieur!!
Qui peut m'aider ou me donner des conseils???
Merci
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
>
rlec55
29 sept. 2009 à 15:55
29 sept. 2009 à 15:55
Bonjour je vient de voir votre courrier et votre panne et due à la sonde entrée eau qui doit etre defectueuse ou debrancher (elle se trouve du cotés du ventilateur enlever le capot du dessus ce sont les 2 fiches à droite (vers le compresseur )
Par contre pour le degivrage cela ne peux venir que trois Causes Relisait sur le forum comment vérifier le soft ou alors il vous manque du gaz !!!!!! ou alors une des sondes Exterieure ou degivarge (bas echangeur cotes compresseur ne donne pas la bonne valeurs et vérifier que a l'arret(aumoins 24 heures) dans le menu pression verifier que la BP et egal a la HP (Controle des capteurs)
Comme certains de vos collegue de se site si vous voulait d'autre precisions aller sur le site de carrier station SAV (le lien et sur le site et taper mon département )
Bon courage et tener moi au courant
Chyppy 50
Par contre pour le degivrage cela ne peux venir que trois Causes Relisait sur le forum comment vérifier le soft ou alors il vous manque du gaz !!!!!! ou alors une des sondes Exterieure ou degivarge (bas echangeur cotes compresseur ne donne pas la bonne valeurs et vérifier que a l'arret(aumoins 24 heures) dans le menu pression verifier que la BP et egal a la HP (Controle des capteurs)
Comme certains de vos collegue de se site si vous voulait d'autre precisions aller sur le site de carrier station SAV (le lien et sur le site et taper mon département )
Bon courage et tener moi au courant
Chyppy 50
avec une consomation de 2200 2500 litre de fioul par ans avec production d'eau chaude je peut vous dire que c'est très résonable c'est la consomation moyen de se type de maison avec production d'eau chaude sanitaire vue le cout de l'instalations l'amortisement se fera d'ici 10 ans car il faut pas réver une pac consome de l'électricité aussi.
sa dépend aussi de la région ou vous abiter mais si l'hiver il fait pendant 10 a 15 jour -10 - 15 le compteur electrique va avoir le tournit il faut aussi regarder le rendement de la pac jusqu'a conbien de degrès négatif peut elle avoir un bon rendement si a -10 elle a un COP de 1 sa ne sert a rien et puis vous pouver demender a voire des instalations deja réaliser c'est le meilleur jujement avec des utilisateurs ? s'il en sont conten ou pas s'il faut avoir un deuxiememe systeme de chauffage quand il fait vrément froid.
a vous de juger .
sa dépend aussi de la région ou vous abiter mais si l'hiver il fait pendant 10 a 15 jour -10 - 15 le compteur electrique va avoir le tournit il faut aussi regarder le rendement de la pac jusqu'a conbien de degrès négatif peut elle avoir un bon rendement si a -10 elle a un COP de 1 sa ne sert a rien et puis vous pouver demender a voire des instalations deja réaliser c'est le meilleur jujement avec des utilisateurs ? s'il en sont conten ou pas s'il faut avoir un deuxiememe systeme de chauffage quand il fait vrément froid.
a vous de juger .
Possesseur d'une PAC nexa depuis 4 ans sans aucune panne.
Consommation électrique du chauffage entre 2000 et 3000kWh/an pour 120m² de plancher chauffant.
Je suis très satifait du matériel. Aujourd'hui la pluspart des machines se valent au niveau performances et fiabilitée. Par contre une PAC est plus performante sur un emmetteur basse température comme du plancher chauffant donc il faut voir dans le cadre de radiateurs(relève de chaudière) a eventuellement remplacé ces derniers par des plus grand (dit basse température) ou par des ventilo-convecteurs
(pensé aussi a renforcer l'isolation ci celle ci n'est pas très bonne).
Rappel plus le régime d'eau est élevé moins la PAC est performante et ceci est vrai pour toute les PAC.
Pour du neuf installer un plancher chauffant est idéal et permet un chauffage confortable et très éconnomique.
Consommation électrique du chauffage entre 2000 et 3000kWh/an pour 120m² de plancher chauffant.
Je suis très satifait du matériel. Aujourd'hui la pluspart des machines se valent au niveau performances et fiabilitée. Par contre une PAC est plus performante sur un emmetteur basse température comme du plancher chauffant donc il faut voir dans le cadre de radiateurs(relève de chaudière) a eventuellement remplacé ces derniers par des plus grand (dit basse température) ou par des ventilo-convecteurs
(pensé aussi a renforcer l'isolation ci celle ci n'est pas très bonne).
Rappel plus le régime d'eau est élevé moins la PAC est performante et ceci est vrai pour toute les PAC.
Pour du neuf installer un plancher chauffant est idéal et permet un chauffage confortable et très éconnomique.
bonsoir
je rentre de la maternite aujourd'hui, je vous reponds dans la semaine prochaine, cad conso edf du 13/10/08 à fin avril 2009 où nous avons chauffé la maison, famille de 3 personnes dans 1ere année de construction maison parpain+briques+platre + double plancher chauffant (donc sechage la 1ere année, rentrés en aout 2008)
nelly56
je rentre de la maternite aujourd'hui, je vous reponds dans la semaine prochaine, cad conso edf du 13/10/08 à fin avril 2009 où nous avons chauffé la maison, famille de 3 personnes dans 1ere année de construction maison parpain+briques+platre + double plancher chauffant (donc sechage la 1ere année, rentrés en aout 2008)
nelly56
Bonjour,
ma consommation est de 537 euros annuellement. Ma maison se situe dans les Yvelines et a été construites au débuts des années 90. Ca m'a permis d'economiser 1000€. j'étais en fioul auparavant. Au lieu de consommer 2100 litres de fioul, j'ai consommé un peu plus de 5000 Kwh.
Si cous désirez plus d'infos, n'hésitez pas.
Cordialement,
ma consommation est de 537 euros annuellement. Ma maison se situe dans les Yvelines et a été construites au débuts des années 90. Ca m'a permis d'economiser 1000€. j'étais en fioul auparavant. Au lieu de consommer 2100 litres de fioul, j'ai consommé un peu plus de 5000 Kwh.
Si cous désirez plus d'infos, n'hésitez pas.
Cordialement,
bonjour à tous.
J'ai puv oir de nombreux commentaires sur les différentes marques.
Personnellement je plébisciterai la marque Airwell. Comme cela a été spécifié précédemment Airwell dispose d'une grande expérience dans le domaine et fut même leader Européen sur ce segment avant l'arrivée en masse des entreprises japonaises sur le marché.
Elle a aussi proposé avant tous une PAC Haute température.
Enfin, les COP d'Airwell et autres indicateurs de performance sont tous aux normes de l'AFPAC et autres labels. En effet beaucoup de constructeurs jouent sur les distances et températures pour tricher. Par exemple, le COP s'évalue normalement à 7 degrés. Certaines marques n'hésitent à publier des COP de 5 voir 6 en mesurant le COP à une température extérieure de 20 degrés...
De plus, le niveau des prix de Airwell est en train de baisser par rapport à la concurrence (type Daikin, Toshiba etc...) dû à la forte concurrence qu'il ya sur le marché.
Je vous conseille de vous intéresser à cette marque, made in France qui est en mesure de vous apporter des solutions rapidement sur les PAC.
J'en ai personnellement installé une et j'en suis extremement satisfait. Par ailleurs concernant les technologies inverter, elles sont pratiques en terme d'économies d'énergies mais leurs durées de vie (tout comme le systeme Zubadan) reste à prouver.
Cordialement,
J'ai puv oir de nombreux commentaires sur les différentes marques.
Personnellement je plébisciterai la marque Airwell. Comme cela a été spécifié précédemment Airwell dispose d'une grande expérience dans le domaine et fut même leader Européen sur ce segment avant l'arrivée en masse des entreprises japonaises sur le marché.
Elle a aussi proposé avant tous une PAC Haute température.
Enfin, les COP d'Airwell et autres indicateurs de performance sont tous aux normes de l'AFPAC et autres labels. En effet beaucoup de constructeurs jouent sur les distances et températures pour tricher. Par exemple, le COP s'évalue normalement à 7 degrés. Certaines marques n'hésitent à publier des COP de 5 voir 6 en mesurant le COP à une température extérieure de 20 degrés...
De plus, le niveau des prix de Airwell est en train de baisser par rapport à la concurrence (type Daikin, Toshiba etc...) dû à la forte concurrence qu'il ya sur le marché.
Je vous conseille de vous intéresser à cette marque, made in France qui est en mesure de vous apporter des solutions rapidement sur les PAC.
J'en ai personnellement installé une et j'en suis extremement satisfait. Par ailleurs concernant les technologies inverter, elles sont pratiques en terme d'économies d'énergies mais leurs durées de vie (tout comme le systeme Zubadan) reste à prouver.
Cordialement,
je suis un malheureux possesseur d'une PAC nexa depuis 3 ans 30 RHV de 6 KW en remplacement d'une carrier qui a rendu l'âme au bout de 4ans et de multiples réparations...
on m'avait conseillé cette dernière en me disant qu'elle était nettement meilleure que l'autre...
résultat même problême que l'autre à partir de 5° elle dégivre continuellement;il y a 2 degrés dehors et 1 cm de glace sur la pompe depuis 3 jours. d'apres Nexa et leur réparateurs agréés c'est normal Contrairement à d'autres fabriquant
qui assurent un fonctionnement jusqu'a -15°
Un conseil fuyez cette marque trop de problèmes constatés par les réparateurs dont certains ne veulent plus y toucher...
on m'avait conseillé cette dernière en me disant qu'elle était nettement meilleure que l'autre...
résultat même problême que l'autre à partir de 5° elle dégivre continuellement;il y a 2 degrés dehors et 1 cm de glace sur la pompe depuis 3 jours. d'apres Nexa et leur réparateurs agréés c'est normal Contrairement à d'autres fabriquant
qui assurent un fonctionnement jusqu'a -15°
Un conseil fuyez cette marque trop de problèmes constatés par les réparateurs dont certains ne veulent plus y toucher...
Merci pour tous ces messages.
Vous comprendrez qu'il est très difficile de se faire un avis, car vos témoignages sont quand même très partagés.
Ca m'encourage à prendre le temps de la réflexion. Il semble qu'en 2009 le crédit d'impot sera de 40% et diminuera en 2010. Le crédit d'impot n'est pas un critère en soi, évidemment, mais j'espère trouver le meilleur compromis performance/fiabilité/prix en quelques mois.
... et j'ai l'impression que c'est pas gagné !
Nelly, votre facture me parait excessive effectivement. C'est le genre de pb que je veux fuir - ou tout au moins garantir. D'après le commercial que j'ai vu, la température de déclenchement des résistances est paramétrable. Tenez nous au courant de vos investigations, svp.
A+
Vous comprendrez qu'il est très difficile de se faire un avis, car vos témoignages sont quand même très partagés.
Ca m'encourage à prendre le temps de la réflexion. Il semble qu'en 2009 le crédit d'impot sera de 40% et diminuera en 2010. Le crédit d'impot n'est pas un critère en soi, évidemment, mais j'espère trouver le meilleur compromis performance/fiabilité/prix en quelques mois.
... et j'ai l'impression que c'est pas gagné !
Nelly, votre facture me parait excessive effectivement. C'est le genre de pb que je veux fuir - ou tout au moins garantir. D'après le commercial que j'ai vu, la température de déclenchement des résistances est paramétrable. Tenez nous au courant de vos investigations, svp.
A+
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
30 janv. 2009 à 12:56
30 janv. 2009 à 12:56
Bonjour
Je suis un spécialiste de la PAC et station servivce CARRIER mais plus NEXA parce que vous avais raison il faut les fuires
Si vous voulez je peux vous proposer mon aide pour votre pompes à Chaleur
1 Vérifier le soft de la carte prodialogue ( une personne devant l'afficheur et une au tableau electrique .Je coupe le coutant 3 secondes et je le remais et je regarde l'afficheur Version de Soft ne doit pas etre inférieur à 3.13 mieux encore si 3.2
Nota le soft c'est justement le dégivrage 3.11 jamais et donc mauvais rendement 3.12 tout le temps et donc Idem
Vous pouver me contacter si vous le desirais
Fifi
Je suis un spécialiste de la PAC et station servivce CARRIER mais plus NEXA parce que vous avais raison il faut les fuires
Si vous voulez je peux vous proposer mon aide pour votre pompes à Chaleur
1 Vérifier le soft de la carte prodialogue ( une personne devant l'afficheur et une au tableau electrique .Je coupe le coutant 3 secondes et je le remais et je regarde l'afficheur Version de Soft ne doit pas etre inférieur à 3.13 mieux encore si 3.2
Nota le soft c'est justement le dégivrage 3.11 jamais et donc mauvais rendement 3.12 tout le temps et donc Idem
Vous pouver me contacter si vous le desirais
Fifi
hct
>
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
19 juin 2009 à 19:54
19 juin 2009 à 19:54
Bonjour
Je galère depuis plusieurs mois avec des pannes à répétitions toutes différentes sur une 30RH06 après avoir changer une sonde de dégivrage un transformateur et une carte mère toujours des problèmes consignes réglées à 40° l'affichage monte jusqu'à 70° pour une basse température , mon réparateur agréer nexa est incapable de trouver pourquoi? on m'a préconisé un débouage que j'ai fait sans changement on me dit que le débit n'est pas assez élevé et qu'il faut changer les calculateurs qu'en pensez vous.j'en ai vraiment marre d'être pris pour un pigeon et j'envisage de mettre le dossier dans les mains d'une association de défense du consomateur .en connaissez vous des compétentes
merci de me répondre
tht
Je galère depuis plusieurs mois avec des pannes à répétitions toutes différentes sur une 30RH06 après avoir changer une sonde de dégivrage un transformateur et une carte mère toujours des problèmes consignes réglées à 40° l'affichage monte jusqu'à 70° pour une basse température , mon réparateur agréer nexa est incapable de trouver pourquoi? on m'a préconisé un débouage que j'ai fait sans changement on me dit que le débit n'est pas assez élevé et qu'il faut changer les calculateurs qu'en pensez vous.j'en ai vraiment marre d'être pris pour un pigeon et j'envisage de mettre le dossier dans les mains d'une association de défense du consomateur .en connaissez vous des compétentes
merci de me répondre
tht
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
>
hct
22 juin 2009 à 09:32
22 juin 2009 à 09:32
Bonjour
Bien reçus votre message ,Le remplacement des circulateurs ne me semble pas justifier Par contre quel age a votre installation ,quel désenbuage avait vous effectuer ,votre circuit comporte t-il du Glycol (Antigel) Votre message comporte plusieurs interrogation et donc plusieur Questions (Appoints? Réseaux Radiateurs ,Planchers Soft Machine et relever de fonctionnement sur les capteurs est ce que le compresseur fait du bruit lorsque les temperature sont hautes ? ) afin de vous guider de faxons a ne plus avoir de problèmes autre qu'une maintenance préventive
Donc aller sur le site de carrier et voyey dans les message du foruns le lien qui corespond aux station service (SAV) et a mon département vous y trouverer mes coordonnées Laisser un message sur ma boitte Mail et je vous reconctaterais
Bonne réception
Chyyppy 50
Bien reçus votre message ,Le remplacement des circulateurs ne me semble pas justifier Par contre quel age a votre installation ,quel désenbuage avait vous effectuer ,votre circuit comporte t-il du Glycol (Antigel) Votre message comporte plusieurs interrogation et donc plusieur Questions (Appoints? Réseaux Radiateurs ,Planchers Soft Machine et relever de fonctionnement sur les capteurs est ce que le compresseur fait du bruit lorsque les temperature sont hautes ? ) afin de vous guider de faxons a ne plus avoir de problèmes autre qu'une maintenance préventive
Donc aller sur le site de carrier et voyey dans les message du foruns le lien qui corespond aux station service (SAV) et a mon département vous y trouverer mes coordonnées Laisser un message sur ma boitte Mail et je vous reconctaterais
Bonne réception
Chyyppy 50
hct
>
chyppy50
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 30 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mai 2011
22 juin 2009 à 19:55
22 juin 2009 à 19:55
bonjour je ne sais comment vous joindre J'habite entre rennes et St Malo et je suis à la recherche d'un dépanneur digne de ce nom.qui est capable d'analyser une panne sans raconter des bêtises Ma PAC 30RH06 installer en novembre 2004n'a jamais bien fonctionner et est tombé en panne 2 mois après la fin de la garantie
plancher chauffant réaliser en 1999 sur 100m2 première PAC carrier en panne au bout de 2 mois microtech HS sur une 30EQEM avec une régulation avec ballon tampon de 50 l type nexa XT01 pompe à chaleur changée en 2004 aprés de nombreuses pannes e plus de pièces de rechanges
investissement dans une nouvelle pac nexa carrier et depuis toujours des problèmes
Le réseau a été nettoyer et les circulateurs tournent toujours avec un produit type sentinel X 400
La PAC tourne toujours et ne monte plus en température en dessous de 5 ° maintenant démarrage courts et répétés dans le menu températures l'indicateur de sortie PAC indique 68° et ne reflète pas du tout la réalité...
HELP rien ne va plus
TH
plancher chauffant réaliser en 1999 sur 100m2 première PAC carrier en panne au bout de 2 mois microtech HS sur une 30EQEM avec une régulation avec ballon tampon de 50 l type nexa XT01 pompe à chaleur changée en 2004 aprés de nombreuses pannes e plus de pièces de rechanges
investissement dans une nouvelle pac nexa carrier et depuis toujours des problèmes
Le réseau a été nettoyer et les circulateurs tournent toujours avec un produit type sentinel X 400
La PAC tourne toujours et ne monte plus en température en dessous de 5 ° maintenant démarrage courts et répétés dans le menu températures l'indicateur de sortie PAC indique 68° et ne reflète pas du tout la réalité...
HELP rien ne va plus
TH
28 déc. 2008 à 23:53
j'ai fait installer une PAC AIR/eau NEXA B20 M8 pour une maison de 130m2, c'est la 1ere année d'utilisation car construction neuve avec bonne isolation. je n'ai pas de recul sur la consommation mais ma 1ere facture edf m'a semblée élevée pour 2 mois (15/10/08 au 15/12/08) 213 euros sachant que je suis dans le 56 morbihan et que nous n'avons pas eu de faible t° sur cette période. depuis qques jours, ns avons du 0°C voir -1°C et les appoints éléctriques 1 et 2 se mettent en route, est-ce normal ? merci de votre réponse
cdt
nelly56
1 janv. 2009 à 21:57
pour les mois de octobre et novembre 2008 facture EDF : 206 € TTC ( dont 40€ HT d'abonnement)
En ce moment la temperature extérieure est quasi de 0° toute la journée et la PAC tourne en permanence .
je chauffe à 19°
Votre pompe tourne t elle aussi souvent?
Je m'inquiete un peu parcequ'a ce rythme la facture risque d'etre elevée.
cordialement
souais