Température et risques de légionellose

steche Messages postés 6 Date d'inscription lundi 30 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2024 - Modifié le 10 sept. 2024 à 16:19
kang74 Messages postés 5378 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 11 septembre 2024 - 10 sept. 2024 à 20:39

Bonjour

Je vois dans plusieurs articles que le syndic est responsable de la mise en place d'une procédure pour vérifier périodiquement la température de retour de l'eau chaude qui doit être supérieurs à 50°C, cela afin d'éviter des risques de légionellose. Cela est il exact, le syndic a t-il l'obligation de formaliser cela ? Y a-t-il un texte, article à ce sujet ? J'ai interpellé notre syndic à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de réponse de leur part.

Merci

3 réponses

blux Messages postés 26275 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 250
10 sept. 2024 à 16:31

Salut,

eau chaude collective, donc ?


0
steche Messages postés 6 Date d'inscription lundi 30 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2024
10 sept. 2024 à 16:33

En effet !

0
kang74 Messages postés 5378 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 11 septembre 2024 2 635
Modifié le 10 sept. 2024 à 20:41

Bonjour

Qu'entendez vous par point de retour de l'eau ?

Je crois que vous n'avez pas bien compris le cadre légal .


« Installations de distribution d'eau chaude sanitaire


1. Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter. »

Par de là les vérifications à faire dépendent du type de chauffage de l'eau ( instantanée, par stockage etc)

Si vous avez une chaudière individuelle, c'est à vous d'y veiller .

0