Bonjour,
Nous avons fais l’acquisition d'un terrain sur lequel passe une ligne électrique, en connaissance de cause on nous a indiqué que c’était de la moyenne tension, le constructeur nous a indiqué que c’était aussi de la moyenne tension et dans les document d'achat signé chez le notaire est bien notifié que notre lot est concerné par une servitude erdf pour une ligne moyenne tension, je vous épargne tout le processus de permis de construire ect... et une fois tout bouclé le chantier démarre, le rdc se monte et arrivant a l’étage le constructeur par sécurité fait une demande à enedis pour gainé la ligne pour assuré la sécurité des artisan et la surprise ENEDIS indique qu'ils ne peuvent pas gainé la ligne car c'est une haute tension, rien n'indiquait sur les pylônes la tension de ceux ci comme vous pouvez le voir, nous avons acheter un terrain avec de la moyenne tension qui s'avère être de la haute tension et qui sera a 5m20 du pignon de la maison, si j'avais su que c’était de la haute tension je n'aurais pas acheté ce terrain, nous pensons que tout le village imagine que c'est de la moyenne tension comme l'indique les document et non de la haute comme nous venons de le découvrir, existe-t-il un recoure pour faire déplacer la ligne ou contre qui devons nous nous retourné car il y a tromperie. Merci pour vos réponses
Afficher la suite 

Votre réponse

2 réponses

Messages postés
9032
Date d'inscription
mercredi 4 juin 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2019
2983
0
Merci
Bonjour,

A la vue de votre photo, je pense qu'il s'agit de moyenne tension (entre 15'000 et 30'000 volts) plutôt que haute tension (jusqu'à 100'000 volts).
Les cables qu'on voit descendant le long du poteau alimentent, je pense, un transfo MT/BT.

Demandez au vendeur du terrain le texte de la convention qu'il a signé à ERDF/Enedis.
Il est possible aussi que cette convention prévoit le déplacement ou la mise sous-terre des câbles en cas de construction future du terrain
DORIANGF
Messages postés
50
Date d'inscription
vendredi 16 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 avril 2019
-
Enedis a indiqué qu'il s'agissait d'une ligne haute tension donc on va les croire et tous les documents en notre possession indique moyenne tension mais que faire
Commenter la réponse de ginto5
Messages postés
16135
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 avril 2019
11637
0
Merci
Bonjour,

Il faut savoir de quoi on cause :
Moyenne tension = Haute tension "HTA" = tension entre 1000 et 50000 V
Haute tension "HTB" = tension au-delà de 50000 V.

Donc, tout le monde a raison ici. Au vu de votre photo, il s'agit bien d'une ligne "moyenne tension" ou "haute tension HTA".
C'est exactement la même chose.

Il n'y a donc aucune tromperie, et par conséquent vous ne pouvez en aucun cas faire déplacer cette ligne.
DORIANGF
Messages postés
50
Date d'inscription
vendredi 16 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
4 avril 2019
-
Si c'est de la moyenne tension d'accord pas de tromperie mais enedis indique haute tension qui ne peut être gainé donc a quel tension est elle car la plaque n'est pas rempli ca aurait aidé
Commenter la réponse de Energizor