Pb electrique suite a travaux

xavier -  
winveste Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour,
Je suis propriétaire bailleur d'un immeuble de 2 appartements.
J'ai effectué des travaux d'isolation phonique au RDC.
Depuis vendredi, la locataire du 1er étage se plaint de recevoir des petites décharges électriques dans sa douche par le robinet depuis (d'après elle) le perçage au RDC. L'entreprise prétend que ce n'est pas possible.
J'ai fait venir un électricien qui ne constate rien d'anormal.
Je dois réceptionner les travaux demain, me conseillez vous de mettre des réserves, mais de régler la dernière partie?
Merci pour votre réponse
Cordialement

7 réponses

xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
 
bonjour
avez t'il un telluromètre votre électricien ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellurom%C3%A8tre_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
0
ginto5 Messages postés 11763 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 769
 
Bonjour,

"L'entreprise prétend que ce n'est pas possible".....la preuve, c'est eux qui le disent !...mais n'en croyez pas un mot !
Car un employé d'une entreprise qui a fait une erreur cherche à la camoufler en espérant que personne ne s'en rende compte.
Car vous n'avez aucune preuve qu'ils n'ont pas, involontairement bien sûr, débranché un fil ou dénudé un fil.
Si chaque appartement qest mun i d'un disjoncteur différentiel 30 mA, ça devrait normalement disjoncté car fuite de courant.
0
winveste Messages postés 4 Statut Membre
 
Tout le problème est là, mais je me permet de douter de l'entreprise...Par contre aucun disjoncteur n'a disjoncté...
0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
 
justement y'a pas fuite de courant si terre H
0
winveste Messages postés 4 Statut Membre
 
Oui, il a isolé la terre de la chaudière Gaz (il n'y a pas de ballon d'eau chaude). ça ne change rien.
Il se demande si un appareil genre machine a laver ou four pourrait faire cette masse. Il n'a rien remarqué et a test2 les éventuelles fuites de l'appartement pour lui tout est ok.
Il doit vérifier maintenant le RDC...
0
Ulpien1 Messages postés 5625 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2 396
 
Bonjour
Petites décharges dans la douche: donc ddp présente. L'électricien a-t-il vérifié la LES?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
winveste Messages postés 4 Statut Membre
 
Bonjour,
Je vais dire que c'est un électricien professionnel et que je considère qu'il a tout vérifié : c'est ce qu'il m'a expliqué. Je n'étais pas présent, mais qu'il ait tellulomètre, LES, DDP... ou autre jargon professionnel je ne serai vous dire je ne suis pas électricien. Je part du principe qu'il est en train de s'en occuper et qu'il m'a l'air sérieux et réactif....
Ma question c'est : vais-je régler la fin des travaux et mettre en tout cas des réserves sur les travaux : je pense que oui.
Merci pour votre réflexion, et votre aide
0
Ulpien1 Messages postés 5625 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2 396
 
Bonjour
Lors de la réception des travaux, les réserves formulées sur le PV doivent être réellement constatées. Or vous ne pouvez pas affirmer que ces travaux ont occasionné des désordres électriques. Donc votre réserve n'est pas recevable sans preuve.
0
winveste Messages postés 4 Statut Membre
 
Merci beaucoup à vous tous,
Je vais signaler sur le PV ces désagréments, vais régler le travail effectué. Puis je vais me retourner vers l'électricien pour résoudre le Pb il va s'occuper du RDC
Merci encore
0