Déplacement compteur électrique extérieur vers interieur
Résolu
Romieu
-
25 janv. 2017 à 09:37
Energizor Messages postés 26064 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 décembre 2024 - 25 janv. 2017 à 10:00
Energizor Messages postés 26064 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 décembre 2024 - 25 janv. 2017 à 10:00
A voir également:
- Lettre demande de déplacement de compteur d'eau
- Lettre de demande d'aide sociale pdf - Guide
- Lettre de témoignage - Guide
- Modèle lettre de procuration - - Modèles de lettres vie pratique
- Lettre de candidature - Guide
- Modele lettre demande d'annulation de majoration - Guide
1 réponse
Energizor
Messages postés
26064
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 décembre 2024
19 530
25 janv. 2017 à 10:00
25 janv. 2017 à 10:00
Bonjour,
C'est la norme NF C14-100/A3 (mars 2016) qui impose de placer le compteur et le disjoncteur à l'intérieur de l'habitat, sur le panneau de contrôle situé dans la gaine technique logement (GTL).
"puis je refuser"
Non.
C'est la norme NF C14-100/A3 (mars 2016) qui impose de placer le compteur et le disjoncteur à l'intérieur de l'habitat, sur le panneau de contrôle situé dans la gaine technique logement (GTL).
"puis je refuser"
Non.