Déplacement compteur électrique extérieur vers interieur

Résolu
Romieu - 25 janv. 2017 à 09:37
Energizor Messages postés 26064 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 décembre 2024 - 25 janv. 2017 à 10:00
Bonjour,
Après rénovation électrique dans tous les logements (mise en place gtl) erdf et le bailleur nous oblige à de placer le compteur electrique (situé sur le palier dans des placards) pour le installer dans le appartement au dessus de la gtl.puis je refuser et qu'elle est la reference de la norme à ce jour?
Merci par avance
A voir également:

1 réponse

Energizor Messages postés 26064 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 décembre 2024 19 530
25 janv. 2017 à 10:00
Bonjour,

C'est la norme NF C14-100/A3 (mars 2016) qui impose de placer le compteur et le disjoncteur à l'intérieur de l'habitat, sur le panneau de contrôle situé dans la gaine technique logement (GTL).

"puis je refuser"
Non.
0