Ampérage 32 ampères

manosquain Messages postés 1 Statut Membre -  
ptiboy Messages postés 6501 Statut Membre -
bonjour
je viens d'aménager dans un F2 mais je ne peut brancher ma cuisinière éléctrique car il n'y a pas de fusible de 32 ampères est que cette modification est à ma charge ou au bailleur
dans l'attente cordialement

1 réponse

ptiboy Messages postés 6501 Statut Membre 1 131
 
bonjour

normalement c'est à la charge du bailleur

mais bon un fusible, ne vaut pas grand chose 2 ou 3 euros au maximum
0
dany311 Messages postés 22649 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 732
 
bjr

il n'y a pas que le fusible
il faut aussi une alimentation qui soit apte à délivrer la puissance nécessaire
pour une cuisinière électrique il faudrait une puissance au compteur de 9 KWh et un circuit avec des fils de 4 mm2 minimum

cdlt
0
ptiboy Messages postés 6501 Statut Membre 1 131 > dany311 Messages postés 22649 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention  
 
j'ai dit ça, parce que le demandeur a dit, qu'il manquait un fusible 32 ampères, il n'as pas dit, que le circuit électrique adéquat, pouvant alimenter une cuisinière électrique, était absent