Pac eolia

Résolu
gribouille38 - 17 avril 2011 à 09:37
 gribouille38 - 18 avril 2011 à 14:14
Bonjour,
J'ai fait posé une PAC EOLIA 13 TRI mais je suis en désaccord avec l'installateur, qui veut me faire payer des plus values sur un montage EJP que j'ai demander avant devis. maintenant il me soutient que les 2 ventilos de la PAC tournent constamant et que pour les arrêter je dois les coouper au disjoncteur. Je ne peux même pas voire s'il dit vrai car il refuse de me donner les notices. J'ai oublié les fabriquants disent que s'est normale. Aidez-moi, merci

5 réponses

Bonjour
Je ne connais pas la marque Eolia mais,une chose est certaine les ventilateurs ne doivent tourner si c'est une Pac air eau que quand la Pac est en fonctionnement et doivent s'arrêter automatiquement avec la Pac c'est donc un dysfonctionnement.
Cordialement.
1
gribouille38
17 avril 2011 à 09:53
Merci de me répondre. Mais comment les ventilos peuvent tourner l'orsque le régulateur intérieur (avant branché sur ma chaudière), j'ai oublié de dire que s'est en relève chaudière) et en position été que que les radiateurs sont fermés.
0
Bonjour,

Vous écrivez EJP, mais cet abonnement n'existe plus depuis des années, à moins de l'avoir souscrit avant sa suppression.

Quand aux ventilos, ils ne doivent pas fonctionner sans raison, et je n'ai jamais lu une telle ânerie, "pour les arrêter, il faut couper les disjoncteurs"
1
gribouille38
17 avril 2011 à 10:31
Ma maison a été construite en 1991 et j'ai l'ancien EJP. Quand au soit disant technicien il me mène en bateau depuis 1 an. J'ai une maison de 110 m2, il m'a vendu une PAC EOLIA 13 tri avec production ECS, en fin de compte toute l'année passée je me suis chauffée avec la chaudière mais sans le régulateur intérieur qui ne répondait plus, j'ai fait venir 2 cabinet d'expert différents avec le 2ème un a signé un protocole d'accord qu'il n'est pas respecter (les travaux auraient du être fini début mars 2011) maintenant le technicien sent que les choses vont très mal, il me dit qu'une PAC a les 2 ventilos qui tournent constamment, c'est le compresseur qui se met en marche et lorsque la PAC affiche 45 ° le compresseur s'arrête , mais je pense qu'il me prend pour une imbécile. J'aimerai savoir si c'est normal qu'il n'y est qu'un cadrant avec les renseignements à l'extérieur, rien pour commander la PAC à l'intérieur, qu'il est branché la PAC sur le régulateur de ma chaudière et que je n'ai aucune sonde qui puisse dire à la PAC s'il faut s'enclencher ou pas. Merci de m'expliquer un peu, étant une fille on pense que je suis stupide
0
mistigri51 Messages postés 45 Date d'inscription jeudi 14 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2012 29
17 avril 2011 à 18:15
Bonjour
Beaucoup de PAC air eau sont en relève de chaudière car la puissance de la PAC baisse avec la température extérieure. Branché sur le thermostat de la chaudière .C'est une énormité de prétendre que les ventilateurs tournent sans arrêt le branchement est mauvais.La PAC à sont thermostat la chaudière le sien.En relève on peux asservie la chaudière à une sonde extérieure réglée sur une température ou la PAC devient insuffisante.et comme ceci les deux tournent ensembles.
cordialement
0
gribouille38
17 avril 2011 à 20:09
Merci Mistigri. mais le technicien vient de m'envoyer un message disant que la PAC ne s'arrête pas car il faut régler le point de consigne et nettoyer le filtre (sur un PAC qui n'a jamais marchée je ne vois pas l'utilité de nettoyer le filtre) Mais penses-tu qu'après ces réglages ça va marcher correctement. Merci de répondre car il me dit qu'il vient demain pour ça.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
mistigri51 Messages postés 45 Date d'inscription jeudi 14 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 février 2012 29
18 avril 2011 à 11:51
Bonjour
Sur une Pac air eau si filtre il y a c'est sur le circuit des radiateur cela peux limiter le débit et entrainer des alarmes.En aucun cas cela empêche la pompe à chaleur de s'arrêter.les points de réglages peuvent être en cause le paramétrage est très important.Mais en tous cas les ventilateurs doivent s'arrêter avec la Pac.Leur fonction est de ramener l'air sur l'échangeur afin d'en capter les calories.
Cordialement
0
gribouille38
18 avril 2011 à 14:14
Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté. J'espère que ce soir les choses vont s'arranger, mais j'en doute. Merci à tous
0