Abonement 12 kgs dijoncteur marqué 20 ampères
mik84
-
mik84 -
mik84 -
Bonjour,
J'ai mon compteur triphasé abonement de 12 kgs dijoncteur EDF marque 20 ampères.
Je viens de faire installer 4 clim revesrsible 3500 mais voila deux clim en marche le dijoncteur EDF saute . le dijoncteur ne devrais t'il pas être réglé sur 60 ampères pour un abonement de 12 kg ? Qu'en pensez vous et d'ou proviens ce problème ??
Merci d'avance.
J'ai mon compteur triphasé abonement de 12 kgs dijoncteur EDF marque 20 ampères.
Je viens de faire installer 4 clim revesrsible 3500 mais voila deux clim en marche le dijoncteur EDF saute . le dijoncteur ne devrais t'il pas être réglé sur 60 ampères pour un abonement de 12 kg ? Qu'en pensez vous et d'ou proviens ce problème ??
Merci d'avance.
3 réponses
-
Bonjour,
Votre installation est probablement en triphasé.
Votre disjoncteur est donc réglé sur 20A : 3x20A = 60A. Donc vous avez bien un abonnement 12 kW.
Apparemment, ce n'est pas suffisant pour vos clims réversibles + appareils habituels.
Appelez EDF et demandez une augmentation de puissance (si votre branchement le permet).-
Bonjour,
En complément d'information :
Si 3500 correspond à la puissance de vos clims exprimée en Watt, vous avez une installation de 4 x 3,5 KWatt soit 14 pour un abonnement de 12 Kw.
Reste à savoir si vos clims sont câblés mono ou tri. En mono, elles "tirent" chacune 15A pour 5A si elles le sont en tri.
Il est donc probable que ça saute car elles sont câblées en mono...
Je vous conseil de faire le point avec un électricien avant d'appeler EDF ! -
-
-
Merci de vos reponses rapide éffectivement elle sont en monophasé équilibré sur les trois phases, combien me faut'il d'ampères au dijoncteur car d'aprés ce que je comprend les 20 ampères marqué sur le dijoncteur représente 60 amp sur les trois phases.
-
Merci à tous de vos précieux consels, j'ai fait mettre 18 Kw et cela semble avoir résolu le problème.