Bonjour,
j'ai fait installer ce type de pac en fevrier 2007
Tout les hivers j'ai des problèmes.Là elle ne veux pas demarrer et il s'affiche le code E41.j'aimerais savoir ce k j doit faire et à quoi correspond ce code.
Merci
j'ai fait installer ce type de pac en fevrier 2007
Tout les hivers j'ai des problèmes.Là elle ne veux pas demarrer et il s'affiche le code E41.j'aimerais savoir ce k j doit faire et à quoi correspond ce code.
Merci
4 réponses
C'est un problème de circulateur, il faut démonter les caches sur le coté gauche, dévisser la grosse vis du circulateur et titiller au fond avec un tournevis afin de débloquer le circulateur. C'est le problême avec airwell si la pac ne tourne pas pendant quelque mois.
bonjour,
j'ai eu le même soucis,puis en regardant la doc technique on peut lire qu'il faut nettoyer le filtre sur le circuit d'eau ,retour pompe.en effet un dépot c'etait accumulé ,et provoqué un mauvais debit sur le pressostat ,donc arret de la pompe avec le defaut E41.
j'ai fermé les 2 vannes entre le filtre ,désserrer l'ecrou,nettoyer le filtre puis inversement.
j'ai coupé l'alimentation ,puis remis en route,la pompe a redemarrer,j'ai fais l'opération une 2eme fois et depuis ça marche.
je ferai un désembouage du circuit au printemps.
bon courage
j'ai eu le même soucis,puis en regardant la doc technique on peut lire qu'il faut nettoyer le filtre sur le circuit d'eau ,retour pompe.en effet un dépot c'etait accumulé ,et provoqué un mauvais debit sur le pressostat ,donc arret de la pompe avec le defaut E41.
j'ai fermé les 2 vannes entre le filtre ,désserrer l'ecrou,nettoyer le filtre puis inversement.
j'ai coupé l'alimentation ,puis remis en route,la pompe a redemarrer,j'ai fais l'opération une 2eme fois et depuis ça marche.
je ferai un désembouage du circuit au printemps.
bon courage