Bonjour,
le problème:le syndic de ma résidence vient de me contacter en tant que membre du conseil syndical pour m'informer que l'entreprise chargée de la maintenance de l'extincteur au niveau des garages va installer un bac à sable avec pelle.l'immeuble date de 1987, il n'y a pas de place au niveau des garages, l'entreprise va l'installer à l'extérieur.
Est-ce légal? n'y a t-il pas une distance à respecter?
et pourquoi celà n'a-t-il pas été fait à la construction qui est postérieure à l'arrêté?
J'y vois surtout -présenté ainsi- encore l'occasion de nous faire payer!!!
Merci de bien vouloir répondre à ma question
Madame Ribau

2 réponses

Et voilà le rouspéteur de service qui trouve, là, un moyen de faire payer.

Eh bien non, Monsieur, il s'agit juste d'un point légal qui aurait dû être réglé depuis le départ. Certains points réglementaires de la sécurité devraient-ils être négligés pour des raisons budgétaires ?

Attention Fanou, un point à vérifier : certains bacs à sable sont en béton incrustés dans les murs des garages. Il suffit juste de les remplir de sable et d'y ajouter un seau incendie à fond rond et non une pelle réglementairement.

Voici ce que dit l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 :

Art. 96. -
Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre:
1° Pour tous les parcs:
des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces
extincteurs (*) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit
polyvalents du type 13 A - 12 B;
à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond
et placée près de la rampe de circulation;


S'il est installé à l'extérieur, il faut lui adjoindre un couvercle et vérifier qu'il soit bien accessible. C'est à dire qu'il doit y avoir près de la sortie voitures une sortie de secours "piétons" qui permet d'y accéder sans avoir la télécommande d'ouverture de la porte véhicules. Il faut aussi qu'il n'y ait aucune possibilité de rester coincé, ensuite, à l'extérieur.
En effet, si vous prenez cette sortie de secours, que vous remplissez votre seau incendie de sable mais que la sortie de secours s'est refermée derrière vous et que vous n'avez pas la clé sur vous, vous êtes un peu bête.

Ce bac à sable, s'il est à l'extérieur, doit avoir une signalisation, à l'intérieur, indiquant sa présence en dehors des garages.

La pelle, légalement, est prévue pour les chaufferies et les parkings en Code du Travail, pas vraiment en habitations.
0
Merci bcp, Idiotduvillage, pour votre réponse
Elle répond complètement à ma question.
A une prochaine fois
Bon WE
Fanou35
0
Utilisateur anonyme
31 juil. 2010 à 11:31
De rien, à votre service.