PAC Ecodan BARO

ozgratte - 19 janv. 2010 à 14:59
 VENDREDI - 9 févr. 2010 à 21:42
Bonjour,

voila je me suis fait installer hier une Ecodan avec un ballon BARO 185. alors plusieur question:

- Mon ECS monte a 52 53 degré rapidement et ensuite elle redecend a 49 rapidement es normal???
- Pour Avoir 19° chez moi je suis oblger de mêttre 21° a la sonde ambiante????
- Hormis le reglage de la température ambiante et de la programation impossible de régler quoi que ce soit?????


merci de vos réponse

1 réponse

Ecodan :

Pour le réglage voyez la notice utilisateur: réglez la pente (température d'eau par rapport à la température extérieure, augmentez si vous n'avez pas assez chaud)
La sonde intérieure peut être décalée si nécessaire augmentez la consigne. ce n'est pas grave.

La sonde n'est pas un thermostat , elle ne sert qu'à réduire la température d'eau si elle a été réglée trop haute. voir notice.

La température d'ECS diminue dès qu'on passe sur chauffage, normal, c'est un défaut de conception du module hydraulique.

Dernier point ne dépensez pas trop avant d'avoir la première facture EDF.

Ces petits problèmes seront à ce moment là vite oubliés.
Un installateur qui n'installera plus jamais de Mitsubishi.

Voyez ce blog : http://chouky.blogspace.fr/r70090/consommation-pac-novembre-2009/