Problème de chauffage avec une PAC

Bootroo - 21 déc. 2009 à 16:05
 ama - 21 déc. 2009 à 16:10
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin depuis l'an dernier. Au plus froid de l'hiver 2008-09 (T° autour de -10° pendant un mois) j'avais 22°/23° dans la maison en montant la température d'entrée d'eau aux alentours de 33°. Autant dire que j'étais très satisfait du résultat. Mais depuis 8 jours, et alors que la machine est rallumée depuis septembre 2009, je n'arrive plus à dépasser les 18° dans la maison en poussant la machine à 40°. Les nourrices d'entrée indiquent bien 40° et celles de sorties autour de 35°/37°... On a mesuré en une dizaine de points la T° du sol et on a 22° sur le plancher et 26° sur le carrelage. Où passe la chaleur ?
Notre installateur est venu voir mais pour lui tout fonctionne parfaitement (pression, qualité de l'eau...). C'est à devenir fou. Quelqu'un aurait-il un début d'explication à me fournir ? Je précise que les T° extérieures de ces derniers jours ont été inférieures à celles de l'an dernier.

Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.

B.

1 réponse

désolé pas de réponse c'est à linstallateur de les données
gaz ou fioul mais pas de pompe à chaleur non merci
https://www.fioulmoinscher.fr/
0