Bonjour,
Etant professionnel de l'électricité,ayant fait le stage cesi et ayant construit mon propre systeme (par thermosiphon bien sur) je n'installerai jamais de ces systèmes trop sophistiqués surtout quand on vous conseille de mettre une résistance d'appoint (bonjour les économies !!!!)Ne jamais faire enlever votre chauffe eau électrique ,au contraire le garder et le relier au -chauffe eau solaire sans résistance- Franchement optez pour le système par thermosiphon (pas du tout mis en avant par les professionnels car trés peu rentables pour eux) car c'est le plus rentable et il tombe jamais en panne.Vous pouvez le relier (avant le chauffe eau ) au lave linge et au lave vaisselle.
Etant professionnel de l'électricité,ayant fait le stage cesi et ayant construit mon propre systeme (par thermosiphon bien sur) je n'installerai jamais de ces systèmes trop sophistiqués surtout quand on vous conseille de mettre une résistance d'appoint (bonjour les économies !!!!)Ne jamais faire enlever votre chauffe eau électrique ,au contraire le garder et le relier au -chauffe eau solaire sans résistance- Franchement optez pour le système par thermosiphon (pas du tout mis en avant par les professionnels car trés peu rentables pour eux) car c'est le plus rentable et il tombe jamais en panne.Vous pouvez le relier (avant le chauffe eau ) au lave linge et au lave vaisselle.
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
2 330
16 avril 2009 à 15:05
16 avril 2009 à 15:05
Salut,
le terme ECS veut dire 'Eau Chaude Sanitaire', donc n'est pas spécifique au chauffe-eau solaire qui s'appelle un CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel)...
De plus, ce site est un site traitant du droit, et non de la mécanique ou de la plomberie, merci donc de poser la question dans un autre forum :-)
Mais bon juste, comme ça, je vais répondre ;-)
J'ai aussi un système solaire chez moi, il a été mal branché à la base puisque couplé avec le contacteur jour-nuit, le transformant en chauffe-eau lunaire.
J'ai résolu une partie du problème en mettant ma résistance chauffe-eau en jour-nuit et en laissant le circulateur branché 24/24 : dès qu'il fait assez chaud, le circulateur fonctionne et si la température n'est pas atteinte le soir, alors la résistance du chauffe-eau prend le relais.
Le nec plus ultra serait de coupler la résistance chauffe-eau avec les prévisions météo et avec une jauge pour savoir s'il est opportun de chauffer la nuit, en fonction de ce qu'il reste et de ce qu'on consomme habituellement le matin...
le terme ECS veut dire 'Eau Chaude Sanitaire', donc n'est pas spécifique au chauffe-eau solaire qui s'appelle un CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel)...
De plus, ce site est un site traitant du droit, et non de la mécanique ou de la plomberie, merci donc de poser la question dans un autre forum :-)
Mais bon juste, comme ça, je vais répondre ;-)
J'ai aussi un système solaire chez moi, il a été mal branché à la base puisque couplé avec le contacteur jour-nuit, le transformant en chauffe-eau lunaire.
J'ai résolu une partie du problème en mettant ma résistance chauffe-eau en jour-nuit et en laissant le circulateur branché 24/24 : dès qu'il fait assez chaud, le circulateur fonctionne et si la température n'est pas atteinte le soir, alors la résistance du chauffe-eau prend le relais.
Le nec plus ultra serait de coupler la résistance chauffe-eau avec les prévisions météo et avec une jauge pour savoir s'il est opportun de chauffer la nuit, en fonction de ce qu'il reste et de ce qu'on consomme habituellement le matin...
gerber1
Messages postés
15860
Date d'inscription
mardi 11 novembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 août 2021
8 969
16 avril 2009 à 15:13
16 avril 2009 à 15:13
Je n'y connais rien.on m'a installé il y a 15 j. un chauffe eau solaire
Mais quand ils ont mis le produit ( glycol ) ??? dans les panneaux ,il a été mis en pression ( 3 bars )
Baissez , peut etre la température de la sonde ,résistance électrique ,pour que ce soit que les panneaux solaires qui chauffent l'eau . la mienne est à 45/50 ° .
Sur mes panneaux ,il n'y a pas de système de purge
Mais quand ils ont mis le produit ( glycol ) ??? dans les panneaux ,il a été mis en pression ( 3 bars )
Baissez , peut etre la température de la sonde ,résistance électrique ,pour que ce soit que les panneaux solaires qui chauffent l'eau . la mienne est à 45/50 ° .
Sur mes panneaux ,il n'y a pas de système de purge
chauffage solaire
_La nuit en heures creuses la résistance complète la température pour élever à 60°
_Je mets au point mon système depuis deux ans
Mon capteur eau chaude est constitué de 3 radiateurs en tôle reliées en série l'un au dessus de l'autre.
De fait si la journée est très ensolleillée l'eau se vaporise,et va créer une bulle gazeuse dans le haut du circuit.
remède: placer une purge au point haut du circuit eau chauffée par le panneau (pour moi c'est un petit robinet)
cette purge est a un niveau inférieur au vase d'expansion.
_Le vase d'expansion doit accepter un volume suffisant pour conserver les variations extrêmes de volume d'eau,
(entre eau chaude et eau froide) sinon il déborde, et le lendemain vous n'avez plus assez d'eau pour que le thermosiphon se mette en route.
le complément d'eau sortant du vase d'expansion réalimente sur un té mais par dessous pour éviter que l'eau chauffée ne vienne dans le dit vase.
Ce vase a la forme d'un cône a fond plat bien ouvert comme cela s'il gèle le vase n'éclate pas.(les tuyauteries en plastique orange diamètre 10 tiennent le coup)
Ma dernière modification consistera a renvoyer ma purge vers le vase d'expansion pour ne pas perdre d'eau.
_Aujoud'hui 30°C à l'ombre 64°C à l'entrée ballon coût électricité pratiquement nulle cette nuit.
les marchand de capteurs sont des voleurs faites le vous même c'est pas sorcier.
MichelMichel
_La nuit en heures creuses la résistance complète la température pour élever à 60°
_Je mets au point mon système depuis deux ans
Mon capteur eau chaude est constitué de 3 radiateurs en tôle reliées en série l'un au dessus de l'autre.
De fait si la journée est très ensolleillée l'eau se vaporise,et va créer une bulle gazeuse dans le haut du circuit.
remède: placer une purge au point haut du circuit eau chauffée par le panneau (pour moi c'est un petit robinet)
cette purge est a un niveau inférieur au vase d'expansion.
_Le vase d'expansion doit accepter un volume suffisant pour conserver les variations extrêmes de volume d'eau,
(entre eau chaude et eau froide) sinon il déborde, et le lendemain vous n'avez plus assez d'eau pour que le thermosiphon se mette en route.
le complément d'eau sortant du vase d'expansion réalimente sur un té mais par dessous pour éviter que l'eau chauffée ne vienne dans le dit vase.
Ce vase a la forme d'un cône a fond plat bien ouvert comme cela s'il gèle le vase n'éclate pas.(les tuyauteries en plastique orange diamètre 10 tiennent le coup)
Ma dernière modification consistera a renvoyer ma purge vers le vase d'expansion pour ne pas perdre d'eau.
_Aujoud'hui 30°C à l'ombre 64°C à l'entrée ballon coût électricité pratiquement nulle cette nuit.
les marchand de capteurs sont des voleurs faites le vous même c'est pas sorcier.
MichelMichel
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonsoir,
mes problèmes sont résolus.
Ils y en avait deux. Bonjour la qualité du montage par un "professionnel".
1) la sonde au niveau des panneaux solaires n'était pas enfoncée dans le doigt de gant. Du coup elle ne prenait pas la température du panneaux mais la température du bâti. D'où élévation de la température réelle du caloporteur au delà de sa température d'ébullition sans déclenchement du circulateur (leurré par la fausse température prise au niveau du bâti) et donc vaporisation du liquide dans les panneaux.
2) la sonde au niveau du ballon était placée au sommet du ballon et non au niveau de l'échangeur solaire. Du coup le système solaire déjà leurré par le problème de sonde haute considérait que la température du ballon était OK, car l'eau était chauffée par la résistance et dond ne se mettait pas en route. Par contre la résistance d'appoint placée au dessus de l'échangeur marchait tout le temps.
Avec les infos et l'aide apportées par les gars d'APER, tout va bien.
Merci encore de votre écoute.
mes problèmes sont résolus.
Ils y en avait deux. Bonjour la qualité du montage par un "professionnel".
1) la sonde au niveau des panneaux solaires n'était pas enfoncée dans le doigt de gant. Du coup elle ne prenait pas la température du panneaux mais la température du bâti. D'où élévation de la température réelle du caloporteur au delà de sa température d'ébullition sans déclenchement du circulateur (leurré par la fausse température prise au niveau du bâti) et donc vaporisation du liquide dans les panneaux.
2) la sonde au niveau du ballon était placée au sommet du ballon et non au niveau de l'échangeur solaire. Du coup le système solaire déjà leurré par le problème de sonde haute considérait que la température du ballon était OK, car l'eau était chauffée par la résistance et dond ne se mettait pas en route. Par contre la résistance d'appoint placée au dessus de l'échangeur marchait tout le temps.
Avec les infos et l'aide apportées par les gars d'APER, tout va bien.
Merci encore de votre écoute.